Непрочитано 15.02.2012, 09:47 #1
Как правильно укладывать молниеприемную сетку на крыше?
Larry
 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 7

Здание 3 категории.. РД 34.21.122-87 гласит:

...При этом в случае использования молниеприемной сетки шаг ее ячеек должен быть не более 12 х 12м.

СО 153-34.21.122-2003 гласит:

Таблица 3.8. Шаг ячейки сети 10 х 10 м.

Документы взаимодополняющие и РД не отменен на сколько я понимаю.

Так как правильно?
Просмотров: 5705
 
Непрочитано 15.02.2012, 10:01
#2
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


а что вас смущает?
"10 х 10м" = "не более 12 х 12м"
Так часто в нормах бывает же - одна норма даёт пределы, а вторая уточняет и устанавливает точное значение.
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 10:21
#3
Larry


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 7


Ничего не смущает впринципе. Спасибо, будем 10х10 делать....
Larry вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 21:34
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Лучше пользоваться РД 34.21.122-87
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 12:26
#5
Larry


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 7


почему?
Larry вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 20:42
#6
Brwolf


 
Регистрация: 17.03.2012
Сообщений: 2


Нужно пользоваться и РД и СО..поскольку РД-87 не отменен..
Brwolf вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 20:55
1 | #7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Но лучше пользоваться РД 34.21.122-87, потому что там все понятно, в отличии от СО
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 08:21
#8
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


у меня такой вопрос: вот 10х10 подразумеват под собой, что площадь растекания заряда будет 100кв.м (т.е. 25х4 тоже можно сделать) или таки ограничивает стороны "квадратика" (т.е. допустимо 6х10 и 4х10, но 3х12 недопустимо)
totaren вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 21:03
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Если написано 10х10, то инадо делать 10х10, а 25х4 и 3х12 недопустимо и не надо эксперементировать
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 07:13
#10
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


голословное утверждение или всё-таки основано на чем-либо?
totaren вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно укладывать молниеприемную сетку на крыше?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не могу правильно смасштабировать ортогональную сетку SPDS khanter72rus AutoCAD 4 08.09.2010 18:17