Непрочитано 07.11.2016, 14:09 #1
На каком расстоянии моэно бурить от газопровода высокого давления 1 категории?
drill_man
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696

День добрый, Коллеги!!!
Я - буровик.

На каком расстоянии моэно бурить от газопровода высокого давления 1 категории?
Газопровод в городе (Питер).
Газопровод лежит в земле, диаметр 720мм.
Газопровод действующий.

Нам надо бурить под опору моста сваи д 2000мм.
Расстояние от газопровода до сваи 14 метров.

Между газопроводом и сваями устроена защитная стена из шпунта (чтобы типа уменьшить воздействие от бурения).
Заказчик наш ППР согласовывает наш ППР у газовиков.... Но мне все-равно как-то сыкатно....
Какая разница, что ППР согласован, если я ФЗ нарушу... сами понимаете....

Есть ли какой-то ФЗ на эту тему?
Просмотров: 3286
 
Непрочитано 07.11.2016, 15:31
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Обычно газопровод обозначен знаками и на табличке указывается охранная зона и контактный телефон
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 15:38
#3
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Да, на табличке указано больше метров. То есть, мы в охранной зоне.
В этом-то и проблема (для меня). Может для Заказчика это и не проблема. Но я привык производить только легальные действия (то есть, только Законные). Вот и пытаюсь понять, не нарушаю ли я Закон.

Последний раз редактировалось drill_man, 07.11.2016 в 15:42. Причина: добавил
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 16:03
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Работы в охранной зоне вы должны проводить по согласованному с балансодержателем трубопровода ППР. Погуглите правила охраны газораспределительных сетей и магистральных трубопроводов.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 16:22
#5
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Коллега, охранная зона газопровода по 2 м в каждую сторону от его оси. Если вы буритесь в 14 метрах, то вы уже за пределами охранной зоны. Здесь другая сложность. Вы буритесь для устройства фундамента опоры моста. Газовики рассматривают, что растояние от газопровода высокого давления 1 категории диаметром свыше 300 мм до фундаментов сооружений - 20 метров (см. п. 9 табл. В.1 СП 62.13330.2011)
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 16:32
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Да, на табличке указано больше метров. То есть, мы в охранной зоне.
В этом-то и проблема (для меня). Может для Заказчика это и не проблема. Но я привык производить только легальные действия (то есть, только Законные).
И там написано, что в охранной зоне производить работы с вызовом представителя организации, эксплуатирующей трубопровод.
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > На каком расстоянии моэно бурить от газопровода высокого давления 1 категории?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При каком диаметре газопровода необходимо проектировать фундамент и стойку под отключающее устройство? Aragorn Основания и фундаменты 3 21.10.2014 18:13
На каком расстоянии устанавливать датчики газоанализаторы plamya Архитектура 6 21.05.2013 15:00
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37