| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перечень актов скрытых работ

Перечень актов скрытых работ

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2007, 11:09
Перечень актов скрытых работ
DY
 
Москва
Регистрация: 21.12.2006
Сообщений: 110

Возникла ситуация с Заказчиком:
Отдали Заказчику РД стадии КЖ. При рассмотрении вынесли вердикт, что КЖ не полный в виду отсутствия перечня актов скрытых работ в разделе "Общие указания". Заказчик ссылается на СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" в котором про присутствие или отсутствие в рабочей документации тишина. Понятно, что со СНиПом можно послать, но в ГОСТ 21.101.-97 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации" черным по белому, что

"4.2.9 В общих указаниях приводят:
....
д) перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ;
...."
то что допустили ляпус это понятно, в любом случае это делать ни кто не собирается забить, но обычно выпускали этот перечень позже после окончания РД при выполнении ПОС.
Вопрос:
1. Возможно ли выполнить данный перечень при выполнении ПОС и если да то на основании чего (сам не нашел);
2. На какой стадии возможно выполнить Весь перечень скрытых работ по Всем разделам (КЖ, АР, и т.д.) не предъявляя эти перечни в самих разделах?
3. Прав ли Заказчик, что считает работу не выполненной?

Все заверения, что перечень актов будет учтен в ПОС Заказчиком не принимаются (все разделы РД и ПОС выполняем мы).

С уважением.
Просмотров: 400420
 
Непрочитано 04.02.2011, 15:43
#101
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kammelia Посмотреть сообщение
а тупо ответьте на заданный вопрос.
Тупо отвечать... Вот ведь задача (незадача)! А если не получается тупить? Квалификации не хватает (родились умными). А вот иронии и самоиронии, как у Шишкова, нам не занимать!
 
 
Непрочитано 04.02.2011, 19:14
#102
kammelia

инженер-проектировщик-электрик-первичка
 
Регистрация: 27.01.2011
Санкт-Петербург - Киров
Сообщений: 10
<phrase 1=


Спасибо, коллеги, начиталась, надумалась

Последний раз редактировалось kammelia, 04.02.2011 в 20:39.
kammelia вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 21:59
#103
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А если мне позволите выразить своё мнение, то мне было бы удобнее прочитать списком, что актировать. А не рыскать по здоровенным альбомам, выискивая там отдельные конструкции и в примеяаниях к этим конструкциям вычитывать, следует её актировать или нет.
Согласен - удобно, но ... как таковой общей пояснительной записки сейчас нет, все разбито по разделам и исполнителю-субчику нет особой нужды в ней - получил свой альбом, и Вася... Хотя чего греха таить, часто вдогонку по запросу заказчика офрмляем полный (или практически полный ) перечень ентих самих актов...
RFL вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 22:39
#104
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
нам проектировщики всегда выдают проекты с пояснительными записками.
Но даже сейчас, плюя на ГОСТ и РД, не пишут нигде, какие работы и конструкции нужно актировать.
Ну так пишите заказчику рекламации на РД и ПД. По такой документации невозможно строить, как хотите, но чтобы акты были.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:48
#105
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
часто вдогонку по запросу заказчика офрмляем полный (или практически полный ) перечень ентих самих актов
Да надо бы попробовать. Может и выдадут? (если настроение у них будет )
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну так пишите заказчику
Мы и есть заказчики. Так что по-любому наш запрос будет адресован в проектную организацию.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 01:07
#106
ALEX.A


 
Регистрация: 07.12.2006
Донецк
Сообщений: 17
<phrase 1=


мда... а я то думал что скрытые нужны для проплаты и прекрятия заказчику... и всеголишшш
ALEX.A вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 09:28
#107
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от ALEX.A Посмотреть сообщение
и прекрятия
Дубль два. Только по-русски, пожалуйста.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 23:07
#108
novand


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 2


Заказчик ссылается на СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" Данный СНиП заменён -
СНиП 12-01-2004 (с 01.01.2005 взамен СНиП 3.01.01-85, СНиП III-1-76, СН 47-74, СН 370-78)
novand вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 23:15
#109
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627


А с 20 мая 2011 г. действует "актуализированный" СНиП 12-01-2004 , которому присвоено обозначение СП 46.13330.2011.
Немножко учить нужно заказчика
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 00:14
#110
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


встречал я такое
как правило говорил, что акты должны быть в соответствии со снип организация
и уточнятся при разработке пос и ппр

а ваабще на мой взгляд это маразм так как опять-таки на мой взгляд
проект это в первую очередь то что должно быть построено
а вот как это строить уже ответственность подрядчика.....
просто заказчики сейчас пошли такие что ни фига в строительстве не понимают
и им нужна подсказка как контролировать подрядчика
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 08:24
#111
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
которому присвоено обозначение СП 46.13330.2011.
СП 48.13330.2011.
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
А с 20 мая 2011 г. действует "актуализированный" СНиП 12-01-2004
Действует, но формально не отменяет действия СНиП 12-01-2004. (см. вложение в ссылке)
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Немножко учить нужно заказчика
Может обидеться. Так что поделикатнее.
Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
просто заказчики сейчас пошли такие что ни фига в строительстве не понимают
Заказчик и не должен ни фига понимать. Вот, кстати, хорошая тема. Там мы обсуждали, что сейчас главнее: старые или актуализированные (# 112 и выше). А потом плавно перешли к обсуждению обязанности заказчика быть грамотным. (# 114 и ниже)
Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
и им нужна подсказка как контролировать подрядчика
Им нужен допуск СРО на осуществление работ по строительному контролю. (пункт 32 приказа МинРегиона) А такой допуск СРО вряд ли даст, если у заказчика нет квалифицированных специалистов в штате. Так что пускай заказчик обзаводится такими спецами, либо нанимает стороннего технадзора.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 09:26
#112
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


интересно:
с одной стороны - заказчик и не должен ни фига понимать
с другой стороны - заказчик должен иметь допуск СРО т.е. иметь в своем штате специалистов-строителей

хотя за рубежом имеется разделение: инвестор (кто деньги платит) и управляющий (кто реализацию этих денег контролирует)
у нас это одно лицо: заказчик
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 09:55
#113
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
... имеется разделение: инвестор (кто деньги платит) и управляющий (кто реализацию этих денег контролирует)
у нас это одно лицо: заказчик
Почему у Вас так? В смысле так однообразно? Почему инвесторов обижаете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 10:13
#114
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
с одной стороны - заказчик и не должен ни фига понимать
с другой стороны - заказчик должен иметь допуск СРО т.е. иметь в своем штате специалистов-строителей
Это моя вина: не до конца прояснил ситуацию. Просто столько раз это уже по косточкам перебирал, в т. ч. и на этом форуме, что кажется само собой разумеющимся.
Гражданский Кодекс (глава 37 "Подряд") говорит, что заказчик ни фига не должен ни понимать, ни разбираться и т. д.
И, кроме того, говорит, что заказчик вправе (но не обязан) осуществлять контроль и надзор за действиями подрядчика (статья 748, часть 1).
Однако, на беду неграмотных заказчиков, существует Градостроительный Кодекс, который обязывает застройщика или заказчика вести строительный контроль (статья 53, часть, кажется, 3). Ну и накладывает кое-какие ограничения, вроде допусков СРО. А МинРегион, дабы устранить излишние споры, издал приказ. Сначала это был приказ от 9 декабря 2008 г. N 274, который впоследствии был отменён приказом № 624.
Ну и, кроме того, Градостроительный Кодекс производит разделение понятий застройщика (статья 1, часть 16) и заказчика (первое упоминание и определение встречается в статье 47, части 3). Так что у нас это тоже не одно лицо. Вернее, не обязательно одно лицо.
Цитата:
16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются застройщик либо привлекаемое на основании договора застройщиком или уполномоченным им лицом (далее - заказчик) физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи.
В моём субъективном представлении получается, что застройщик ни фига понимать не обязан. А вот заказчик (если он существет) обязан разбираться хотя бы в строительном контроле. А если заказчика не существует, то все его обязанности возлагаются на застройщика. Хотя, в принципе и заказчик в строительных делах разбираться не обязан. Но тогда он обязан нанять того, кто разбирается. Того, кто имеет соответствующие допуски СРО и будет осуществлять квалифицированный строительный контроль.
Для более полного представления почитайте тему "Технадзоры в строительстве". Там мы это обсуждали. Ну и ГК с ГрК.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 27.09.2011 в 10:25.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 17:22
#115
Aleksshustr


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 27


Большая просьба-скиньте и мне перечень актов на скрытые работы-кто-нибубудь из получивших,или имеющие.([email protected])Заранее благодарен!(если кто еще жив!)
Aleksshustr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 20:39
#116
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Aleksshustr Посмотреть сообщение
скиньте и мне перечень актов на скрытые работы
Этот самый перечень Вам должна скидывать проектная организация, которая разработала проект.
Этот самый перечень - не есть что-то универсальное, подходящее для всех объектов разом. Этот перечень определяется для каждого проекта в частности.
Или я что-то совсем не понял, что Вы от нас хотите?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 22:00
#117
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Этот самый перечень Вам должна скидывать проектная организация, которая разработала проект
Это так
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Этот перечень определяется для каждого проекта в частности.
Это не так. Перечень свой для каждого вида работ. А в проектах для одних работ всё одинаковое
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 10:30
#118
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Перечень свой для каждого вида работ. А в проектах для одних работ всё одинаковое
Я это и имел в виду.
Для каменной кладки - везде одни и те же акты.
Для монолитного железобетона - тоже одно и то же. Хоть на 10-этажном жилом доме, хоть на 2-этажном офисном здании.
Но поскольку имеем дело с разными проектами - имеем и разные перечни. Ну и плюс субъективный фактор, называемый "проектантом".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 12:04
#119
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Вот интересно:
п.4 статьи 53 ГК РФ: «В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

Получается, что на работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капстроительства, и которые невозможно проконтролировать после выполнение последующих работ, а так же конструкции и сети инженерно-технического обеспечения, которые скрываются последующими конструкциями, должны контролироваться и оформляться актами.

Дальше в п.5.3 РД-11-02-2006: «Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией».

Т.е. практически то же самое, что и в ГК, только не понятно как собственно акты освидетельствования работ могут оказывать влияние на безопасность объекта капстроительства? И почему обозвали не скрытые работы - скрытыми работами.

Дальше, согласно ПЕРЕЧНЯ видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Утверждено приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. № 274) смотрим, что там вообще все работы влияют на безопасность объекта капстроительства. Т.е. по идее это для СРО, но формулировка в ГК есть и перечень есть. Т.е. если тупо прочитать, то по этому перечню согласно ГК и РД даже осуществление строительного контроля заказчиком нужно оформлять этими актами.

Значит раньше были скрытые работы, были перечни скрытых работ, были схемы размещения этих скрытых работ у Шулькевича, были всякие плюсики в схемах операционного контроля качества, является ли данная работа скрытой и следовательно подлежит или нет актированию. Было приложение Г авторского надзора с перечнем работ и там актов, чтобы в общие данные передирали оттуда.
А сейчас все это получается летит к чертям, тот же институт нормально не может перечень работ этот внести потому что там они абсолютно все. Заказчик должен требовать от подрядчика актирование вообще всей стройки со схемами, перерисовывая всю рабочку, а потом заставлять технадзора все это подписывать и переделывать по нескольку раз. А подрядчик должен думать где искать деньги платить зарплату куче писарей и художников.

Чета дяди, рисующие такое, немного перестарались
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2012, 12:57
1 | #120
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Т.е. практически то же самое, что и в ГК
Совершенно верно. РД 11-02-2006 был разработан Ростехнадзором во исполнение постановления Правительства РФ № 54 от 01 февраля 2006 года "О Государственном строительном надзоре в РФ". А это самое постановление Правительства было разработано во исполнение ч. 8 ст. 54 Градостроительного Кодекса ("ГрК", дабы не путать с "ГК" - Гражданским Кодексом).
Цитата:
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
только не понятно как собственно акты освидетельствования работ могут оказывать влияние на безопасность объекта капстроительства?
Сами акты и не оказывают влияния на безопасность. Это просто бумажки. Для Госстройнадзора. Входят в состав так называемой "исполнительной документации". Не будет хватать каких-то актов - не дадут положительное заключение. То есть де факто - это для успокоения гос. инспектора, что вот мол, толпа из 5 человек видела и подписала - значит всё типа так и есть, как должно быть.
Цитата:
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
И почему обозвали не скрытые работы - скрытыми работами.
Это какие?
Цитата:
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Дальше, согласно ПЕРЕЧНЯ видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Утверждено приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. № 274) смотрим, что там вообще все работы влияют на безопасность объекта капстроительства.
А как же? Если рухнет стена - это опасно. Если сгниёт несущая металлоконструкция - это опасно. И так далее, и так далее. А вот если, скажем, обои отклеятся от стены или штукатурка отвалится - это не опасно. Вот и нету в перечне ни штукатурных, ни обойных работ. И поэтому к производству свайных работ, бетонных работ, каменной кладки нужны допуски СРО, а для производства обойных работ допуск не нужен.
И до кучи: приказ № 274 не действует. Он отменён приказом № 624 от 30 декабря 2009 года (вступил в силу с 01 июля 2010 года). На вскидку отличия следующие: убрали работы по слаботочке, добавили работы по строительному контролю (п. 32) и по организации строительства (п. 33), равно как и работы по организации подготовки проектной документации. Кроме того, не помню, как в 274 приказе, а 624-й приказ не распространяется на строительство, реконструкцию и кап. ремонт коттеджей ("объектов индивидуального жилищного строительства"). Коттеджи не поднадзорны государству. И никакие акты скрытых работ там составлять не надо.
Цитата:
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Т.е. если тупо прочитать, то по этому перечню согласно ГК и РД даже осуществление строительного контроля заказчиком нужно оформлять этими актами.
А так же работы по организации строительства! То есть, необходимо составить акт о том, какими словами, какой "крепости" в сколько "этажей" и в каком количестве прораб материл мастеров и рабочих.
Не надо подходить с таким буквоедством.
Попробую разложить "по полочкам". Акты, прежде всего, происходят из РД. А РД говорит только о тех работах, которые можно "пощупать". Вот и актируем только то, что можно "пощупать".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перечень актов скрытых работ

Размещение рекламы