21.01.2008, 13:55 | #1 | |
Еще один козырек (узел опирания)
Учусь
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 624
|
||
Просмотров: 7041
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
боюсь, что сами фасонки будут назначаться конструктивно (насколько мне известно), а вот шпильки (анкера) надо рассчитывать на срез и смятие.
Отчего бы не подвести стойки около стены вместо Ваших опорных уголков. Ведь если нарушена гидроизоляция, то в каком состоянии кирпич в том месте?! А может лучше вообще демонтировать существующий козырек и изготовить новый? |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Я бы даже новый делать не стал после демонтажа .
Подводить стойки и тп можно но дорого заказчиГ не тянет. Шпильки прощитать не страшно это уже сделоно - меня интересует сам уголок и фасонки - конструктивно можно нагародить все что угодно. Кирпичь и в правду не очень, по этому уголок сажаеться на шпильки с другой стороны лист метала (такой помошнее) и стягиваеться. Если у вас есть другие мысли с удовольствием с ними ознакомлюсь. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Я в подобных случаях уголок назначал из условия площади опирания плиты, то есть полка порядка 120-150 мм, стенка толщиной порядка 10-12 мм, фасонки из листа толщиной также 10 мм. Наверное в Вашем случае логично опорный уголок делать не на всю длину козырька ;-), а с шагом около 1,0-1,5 м. Встает вопрос о связывании плиты козырька и опорного уголка - может взять распорный анкер и пропустить его через полку уголка?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Мотивация использования анкера для привязки плиты к опорному уголку - боюсь колонны (стойки) не обеспечат жесткость козырька в горизонтальном направлении в случае разрушения кирпича (случай не поддающийся расчету и предсказанию времени проишествия). Анкер в этом случае удержит козырек от спозания и складывания конструкции. ИМХО
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А денег не пробовали предлагать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
|