прошу дать замечания к расположению емкости в ВМГ.
Предполагается откопать котлован заглубить емкость и для избежания опускания границы протаивания, сверху емкости выполнить дополнительную насыпь. Сама емкость будет теплоизолирована. Принцип использования ВМГ - I. Есть сомнения в том, что при обратной засыпке талым грунтом (можно или нет мерзлым - не уверен) и насыпке еще сверху, создадим аккумулятор тепла в теле грунта - и как следствие возможное оттаивание ВМГ. Граница ВМГ расположена близко к дневной поверхности (сливающаяся мерзлота)

Вложения
Тип файла: pdf емкость в ВМГ.pdf (13.8 Кб, 133 просмотров)

Просмотров: 3326
 
Непрочитано 22.04.2011, 12:27
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


У вас конструктивное решение вцелом противоречит первому принципу. Перывый принцип - однозначно все над землей. У вас второй с образованием чаши протаивания.
Наличие теплоизоляции никаким образом не спасает от протаивания, просто замедляет и уменьшает этот процесс. Так или иначе, чаша протаивания будет не меньше полутора глубин сезонного оттаивания. Так что вы точно создадите аккумулятор тепла в грунте)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 12:39
#3
11days

Проектировщик
 
Регистрация: 26.11.2008
г. Ухта
Сообщений: 36
Отправить сообщение для 11days с помощью Skype™


А если выполнить в насыпном слое устройство емкости.
11days вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 15:28
#4
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
У вас конструктивное решение вцелом противоречит первому принципу.
почему противоречит? ММГ так и останутся в своем мерзлом состоянии, я откопаюсь ЗИМОЙ, смонтирую, и закопаю. Летом граница оттаивания будет в пределах доп. насыпи, может чуток зацепит до этого оттаивающий грунт, но никак не будет ниже прежней границы, т.е. ММГ не страдают. Тепловое воздействие от емкости скомпенсируем т/и, толщину которой нам рекомендуют согласно проведенных расчетов мерзлотники (толщина изоляции пеноплекс до 300 мм).
Я тоже всегда был принципиально против раскопки грунтов, но потом посмотрел еще раз устройство столбчатых фундаментов - они же при I принципе для них же ведется раскопка - поэтому и взяло меня сомнение. В нормативах ничего не нашел.


Цитата:
Сообщение от 11days Посмотреть сообщение
А если выполнить в насыпном слое устройство емкости.
в насыпном слое не получится, насыпь всего 1,7 м (тоже рекомендация мерзлотников), а по нормам низ емкости должен быть на отметке минус 3,8м от планировки.
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 16:06
#5
11days

Проектировщик
 
Регистрация: 26.11.2008
г. Ухта
Сообщений: 36
Отправить сообщение для 11days с помощью Skype™


Ошибся.
11days вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 16:52
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
Тепловое воздействие от емкости скомпенсируем т/и, толщину которой нам рекомендуют согласно проведенных расчетов мерзлотники (толщина изоляции пеноплекс до 300 мм).
Да хоть 300 метров пеноплекса) Откройте снип по ВМГ и посмотрите формулу глубины протаивания
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 18:06
#7
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


Сазоныч
и все-таки почему нарушается I принцип (если забыть, что емкость теплая)
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 13:47
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Да хоть 300 метров пеноплекса) Откройте снип по ВМГ и посмотрите формулу глубины протаивания
Ну увидим формулу, а емкости это как мешает?
Без таких емкостей у нас не один объект не обходится. Нужны они.
Только стоят они обычно "в земле" на сваях и в "бункере"

Последний раз редактировалось Владимир., 23.04.2011 в 14:40.
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подземная емкость в ВМГ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
поднятие блок-бокса над уровнем планировки при ВМГ новый проектировщик Конструкции зданий и сооружений 7 03.02.2011 20:00
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
подземная емкость Проектант Конструкции зданий и сооружений 56 22.05.2009 15:18
Подземная емкость для дизельного топлива (чертеж) dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.09.2008 13:31