01.02.2012, 20:10 | #1 | |
Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена)
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 7298
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100
|
какова будет категория именно этого промежуточного склада и по какой методике ее определить или сослаться на что@@Della@@,
В процессе старения. действительно выделяется горючий газ, но скорость выделения небольшая и можно показать расчётом, что накопления газа не будет. Т.е. взрыва не будет. Значит согласно СП 12.13130.2009 категория В1( продукта очень много). |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 8
|
Дело в том, что на складе вспененный полиэтилен не хранится, а отстаивается трое суток чтобы вышел бутан, который применяется в процессе производства, т.е. процесс не старения.
ООО . . . отличная идея сделать расчет, тока вот как его теперь сделать???!!! Ведь на складе будет стоять вентиляция, следовательно газ не будет накапливаться. А как быть в случае аварийной ситуации??? Например если произойдет взрыв на производстве? ведь помещения находятся рядом друг с другом?! Или вентиляция на складе отключится и газ начнет накапливаться, вот в чем пробдемммма то! И не поняла про категорию, почему B1 (продукта очень много)? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100
|
[quote=@@Della@@;870614]Например если произойдет взрыв на производстве? ведь помещения находятся рядом друг с другом?!
Или вентиляция на складе отключится и газ начнет накапливаться, вот в чем пробдемммма то! И не поняла про категорию, почему B1 (продукта очень много)?[/quot Взрыв в смежном помещении учитывать не надо.Вентиляция на складе должна иметь резервный вентилятор, автоматически включающийся при остановке основного. Если известна скорость газовыделения. можно рассчитать за какое время может накопиться опасная концентрация. Если будет показано расчётом, что взрыва не будет, устанавливаем принадлежность помещения к категории В1-В4.Уверен, что получится категория В1. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с определением категории помещения по взрывопожарной опасности! | Afina85 | Технологические решения (ТХ) | 47 | 30.03.2016 10:27 |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в чертежах ОВ и ВК | Tyhig | Инженерные сети | 7 | 01.02.2012 23:20 |
Определение категории пожарной опасности ВРУ-10 кВ | exuvie | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.04.2010 22:35 |