07.02.2014, 16:15 | #1 | |
Тупиковая сеть пожарного водопровода
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 10500
|
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Пардон - СП 30.13330
----- добавлено через ~49 мин. ----- А как обосновать для заказчика и экспертизы? По крайней мере заказчик требует. ----- добавлено через ~53 мин. ----- т.к. свин комплекс большой и всего внутренних ПК около 40 шт. Внутри комплекса по галерее есть закольцованный водопровод. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27
|
Внутренний противопожарный водопровод регламентирует СП 10.13130.2009, а там кольцевать требуется только стояки в зданиях 6 эт. и более.
4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Уважаемый SunCat, все понятно. Однако - что из этого следует, по данной теме? Считаем, что тупиковая ветка с 5-ю ПК от закольцованного водопровода внутри здания и числом ПК более 12шт (40) может оставаться тупиковой? Или эту ветку тоже закольцевать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7
|
Плана здания перед глазами нет, поэтому не знаю, что там и как, но в общем случае мы бы сделали так:
- как можно большее число ПК поставли бы на кольцо; - отдельные ветки сделали бы тупиковыми (число ПК не больше 12). Указания размешать все ПК здания на кольце я не нашел ни в СП ни в СНиПе. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 87
|
Короче, я тоже так рассудил и решил сделать - тупиковые ветви хоз.-пож. водопр. с 5-ю ПК отходят от закольцованной внутренней трассы, т.е все требования СП и СНиПа, кажись, выполняются. Мне нужна была солидарность в этом вопросе. И я ее получил. Спасибо!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Гильзование водопровода в перекрытиях зданий | Mika | Водоснабжение и водоотведение | 40 | 06.03.2016 23:18 |
Нормативные документы для проектирования пожарного водопровода в гостиницах на территории РФ | Бачуро Дмитрий | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 03.12.2012 11:18 |
Расчет сетей водопровода с устройствамивнутриквартирного пожаротушения Пульс | RIK-man | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 23.11.2011 23:12 |
Разделение внутриплощадочного пожарного водопровода на Сведения об очередности строительства и пусковые комплексы -Возможно? | Rat | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.04.2009 11:26 |