| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.09.2007, 14:09 | #1 | |
Помогите разобраться с Лирой
честный инженер
moscow city
Регистрация: 04.06.2007
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 2452
|
|
||||
честный инженер Регистрация: 04.06.2007
moscow city
Сообщений: 116
|
http://rapidshare.com/files/55654514/untitled.lir
ссылка на фаил |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
А почему у Вас связи только по Z? К тому же непонятно,зачем связи стояли в узлах соединения колонн и ригелей вот вам налицо геом. изменяемость
Ловите в ответ вашу же схему,вроде исправленную [ATTACH]1189771294.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
1. Во всех узлах опирания колонн связь только по Z, колонна может уехать в сторону
Разберись нормально с опрорными узлами 2. Откуда придумал поставить опоры в уровне перекрытия? Убирай 3. Упакуй схему, много наложений узлов Это с первого взгляда |
|||
|
||||
честный инженер Регистрация: 04.06.2007
moscow city
Сообщений: 116
|
Цитата:
|
|||
|
||||
честный инженер Регистрация: 04.06.2007
moscow city
Сообщений: 116
|
Цитата:
|
|||