Помогите выбрать сталь для арматуры при расчётной температуре -61 градус ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,684

Добрый день.

Недавно столкнулся с Крайним Севером.
Расчётная температуры холодных суток с обеспеченностью 0,98: -61 градус;
с обеспеченностью 0,92: -58 градусов.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции
Цитата:
6.2.5 При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по расчету, а также прокатных сталей для закладных деталей следует учитывать температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения.
В конструкциях, эксплуатируемых при статической (и квазистатической) нагрузке в отапливаемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре минус 40°С и выше может быть применена арматура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30°С и выше.
При расчетной температуре ниже минус 55°С рекомендуется использовать арматуру класса Ас500С по [1] и А600 из стали марки 20Г2СФБА.
При других условиях эксплуатации класс арматуры и марку стали принимают по специальным указаниям.
[1] ТУ 14-1-5543-2006 Прокат термомеханически упрочненный класса Ас500С повышенной хладостойкости для армирования железобетонных конструкций

6.2.6 Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций следует применять горячекатаную арматурную сталь класса А240 марок Ст3сп и Ст3пс (с категориями нормируемых показателей не ниже 2 по ГОСТ 535).
В случае если монтаж конструкций возможен при расчетной зимней температуре ниже минус 40°С, для монтажных петель не допускается применять сталь марки Ст3пс.
Вообще нормы недвусмысленно предлагаю мне выбрать Ас500С для наружных установок или сооружений без отопления или, в отапливаемых зданиях, А500С.
Интересно, что обычно применяете вы на Крайнем Севере в холода ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 1737
 
Непрочитано 07.12.2018, 21:56
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


так в сп 25...
Цитата:
Сообщение от СП25
Преимущественно рекомендуется применять арматуру с гарантией ударной вязкости северного исполнения горячекатаную класса Ас-II(Ас300) по ГОСТ 5781 и термомеханически упрочненную класса АС500С по ГОСТ 13015.

При низкой температуре до минус 60°С увеличивается предел текучести арматуры в среднем на 8%-10% и модуль упругости арматуры на 2%-3%, но эти данные допускается не учитывать в расчете железобетонных конструкций, и расчетные сопротивления и модуль упругости принимают по [5].
----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop: ... странно что производители пластиковой арматуры еще не пролоббировали изменение сп в части рекомендованной арматуры
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 07.12.2018, 22:34
1 | #3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Пластик на морозе тоже хрупким делается, плюс температурное сжатие
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 22:45
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Кореш, это закономерно)) но она вроде сильно добавляет в прочности с понижением температуры, если правильно помню, но это скорее оффтоп.
а так тс сам и ответил
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите выбрать сталь для арматуры при расчётной температуре -61 градус ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ 34028-2016 Какую конфигурацию периодического профиля арматуры выбрать? Victor.spb Железобетонные конструкции 85 20.12.2019 15:04
Допусткается ли крестовое соединение арматуры ручной дуговой сваркой при отрицательной температуре эксплуатации конструкции. yurakolomiets Железобетонные конструкции 20 22.02.2018 10:22
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной Костенька Технология и организация строительства 2 21.01.2013 12:54
Какой класс арматуры выбрать professor_off Железобетонные конструкции 5 24.10.2007 23:36