Там где возможно случайное прикосновение людей к трубе нужно обеспечить температуру поверхности не более 40гр, это требование безопасности. А там где люди коснуться её не могут, зачем изоляция, боишься лишнее тепло в воздух выкинуть?))) Так вроде вся система за тем и сделана, чтобы тепло в воздух выкидывать, теплопотери - её работа.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
|
Это все понятно.. Вопрос, как по нормам надо.
По расчету, для обеспечения на поверхности 45гр. требуется ТИ 13мм, а по теплопотерям 40мм. Разница существенная по деньгам. 13 мм сделаем в любом случае. Хочу подстраховаться, если заказчик начнет требовать делать 40.
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 1
|
Цитата:
1047-р говорит (п88), что обязательно пункт 1-4, следовательно п 4.1. СП. обязательный. 4.1 СП говорит, труба должна удовлетворять "нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей" то есть его можно трактовать так 4.1 Теплоизоляционная конструкция должна ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечивать: - параметры теплохолодоносителя при эксплуатации в соответствии с техническим заданием на проектирование; - нормативный уровень тепловых потерь (энергосбережения) оборудованием и трубопроводами в соответствии с п. 6.1; - безопасную для человека температуру их наружных поверхностей в соответствие с п.6.7. Последний раз редактировалось Knever, 14.01.2014 в 10:40. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет количества насосов для перекачки воды (санация трубопровода). | Добряк | Технология и организация строительства | 4 | 30.07.2013 14:09 |
Расчет пропускной способности безнапорного трубопровода | Олег925878 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 27.04.2013 23:11 |
Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки? | ILIYA | Инженерные сети | 5 | 12.09.2012 11:49 |
Теплоизоляция подземного трубопровода | Мамай | Отопление | 3 | 18.05.2010 10:48 |
Построение трубопровода в Solid Works | kaktus1985 | SolidWorks | 14 | 12.08.2009 09:45 |