01.10.2007, 16:14 | #1 | |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон?
Инженер конструктор
http://dwg.ru/forum/profile.php
Регистрация: 01.10.2007
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 6990
|
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
|
В принципе само задание пилона понятно, в заранее созданной области во круг колонны задаем сечение больше чем плита и все.. но в скаде все привязки осевые т.е мы от центра увеличили сечение равномерно вверх и вниз. А КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТО БЫ СЕЧЕНИЕ ПИЛОНА УВЕЛИЧИЛОСЬ ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ??? ТАЖЕ ИСТОРИЯ С РИГЕЛЕМ...
__________________
Relax |
|||
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
|
С жесткими вставками все понятно, мы показываем область сопряжения колонны с пилоном, но сечения пилона не задаем он же получается выступает т.е больше сечения плиты. Но получается что мы не учитываем какой высоты пилон. 50мм или 200мм. как с этим быть???
__________________
Relax |
|||
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
|
Вопрос. Как грамотно смоделировать ригель(не скрытый)??
Как смоделировать скрытый ригель я представляю: стержень сечение по высоте равен сечению плиты перекрытия жестко соединенный с колонной . Но как смоделировать ригель когда его сечение нужно сделать больше только по одному направления оси Z, а не равномерно в обе.
__________________
Relax |
|||
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
|
Цитата:
[ATTACH]1191389868.dwg[/ATTACH]
__________________
Relax |
|||
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
|
Слышал предположения что можно подвесить стержень на жестких вставках (тем самым добившись проектного положения.) или как второй вариант выполнить сечение ригеля в виде таврового сечения, но тогда возникает вопрос какова будет величина этой полки???
__________________
Relax |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
CAD, принципиально - обеспечивается жесткими вставками в стержне по оси Z, жесткие вставки м.б. как системными, так и стержневыми. Высота жесткой вставки определяется разницей центров тяжести сечений плиты и балки, в Вашем случае (480-180)/2=-150 мм.
Только четко определитесь, работает ли плита на растяжение-сжатие (КЭ - оболочка или плита?). Т.е. будет ли продольное усилие и момент перераспределяться между плитой и балкой. Если хотите сразу задать тавр, то (в Лире так можно) в расчетной схеме задаете тавр, но с полками близкими к нулю. После расчета при армировании изменяете в постпроцессоре тавр, т.е. ставите реальные параметры полок (размеры определяются согласно СНиП, СП), подбираете арматуру. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||