Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,068

Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Интересуют любые наработки - от НТД ( хотя такого нет) до внутренних документов проектных организаций. Совсем простым языком - как правильно и в какой последовательности проверить тяжелый комплект КМ? Я не в поиск чертежей и литературы решил писать, а здесь, т.к. надеюсь получить ответы и от форумчан в ходе развития темы. Заранее благодарю откликнувшихся и ответивших.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 12751
 
Непрочитано 05.12.2018, 03:03
1 | #41
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Как по мне, Фах, не заморачивайся на тему проверки КМ, так как на разработке КМД ошибки обязательно вылезут и придут на согласование, как по мне сейчас задача КМ дать адекватную схему здания, нехарактерные узлы, ссылки на узлы которые "не требуют пояснений" но самое главное в данной проверке техническая спецификация металла она должна быть достаточно точной в % которые назначаются на разработку КМД. По моему опыту, в большинстве случаев КМД уже разрабатывается на основе КМ в 3Д программах, Адванс, Текла, Бокад, Струкад Offtop: да и сам помнишь прислал ты мне свой КМ по переходу в Питере, и я когда начал моделировать сразу указал что профиль не соответствует по размеру и пр. так что несостыковки вылезают сразу. Если говорить о проверке исходя из "предыдущего опыта" то я смотрю на позиции которые дают наибольший тоннаж, если там ошибок нет, то в целом КМ более-менее правилен что касается количества материала. Поясню, колонны и фермы дают 100 тонн от общего веса из 200-т, Прогоны 50 тонн, Ограждения лестниц внутри здания 2,5 тонны, если ошибок в колоннах, фермах и прогонах нет на проверку позиций ограждений лестниц не стоит тратить время,и в целом КМ ок. Но это мое личное мнение и опыт.
Offtop: Если говорить о расчетной схеме и принятых решениях в качестве проверки КМ то это абсолютно другой разговор
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 05.12.2018 в 03:22.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 06:41
1 | 1 #42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
...Если говорить о расчетной схеме и принятых решениях в качестве проверки КМ то это абсолютно другой разговор..
Да, разговор именно об этом - о надежности/качестве конструкций.
А не о точности тоннажей в ТСМ и т.д., т.е. не с точки зрения КМД-шников.
По поводу "узлов, не требующих пояснений" - я бы КМ-щикам руки поотрывал за такую широту души - бывает, что к огромной схеме нет НИ ОДНОГО узла, а если есть ссылка на серию, то совсем мимо. На кой такой КМ? Схемы нацарапал и свободен? Так что ли?
К слову: при проверке КМ считать непрорисованность (подробную!) 50% узлов (хоть каких, не надо тут начинать на свое усмотрение квалифицировать "не требующих" - даже самые простые узлы требуется малость пояснить) недопустимой недоработкой, с жестким возвратом на доработку с вычетом неустойки по срокам. Да.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2018 в 06:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 10:54
1 | #43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По поводу "узлов, не требующих пояснений" - я бы КМ-щикам руки поотрывал за такую широту души - бывает, что к огромной схеме нет НИ ОДНОГО узла,
Бывают такие КМ-щики, что лучше бы узлов вообще не давали
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 11:57
1 | #44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Offtop:
Бывают такие КМ-щики, что лучше бы узлов вообще не давали
Так-то есть КМ-щики, которые бы КМ вообще не делали:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как так.png
Просмотров: 211
Размер:	10.6 Кб
ID:	208740  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 08:09
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так-то есть КМ-щики, которые бы КМ вообще не делали:
Ильнур, а что тебя так зацепила эфта картинка? Выкопировка из ВЭ - там нормальные сечения, колонны в разнобой? вертикальные связи не подписаны? схема связевая? или то, что колонны на плане замаркированы? А маркируются, по-хорошему, один раз на всеь комплект и на разрезах, т.е. на характерном виде для колонн. Что там не так? Кто должен получить леща?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 17:16
1 | #46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ильнур, а что тебя так зацепила эфта картинка?...Что там не так? ...
Как так? Если уж ты не увидел очевидное...
Она меня не зацепила - она меня убила. А ты - еще раз.
Зачем в одном сортире два сечения, два набора узлов, разнобой по граням колонн, и т.д. и т.п.? Наэкономил 3 коп при усложнении на 30 коп - уже в цеху гемор - купили X хлыстов 200 и Y хлыстов 160 - их не страстить, и конец економии. Грани половины колонн отошли от панелей - проблемы с огнестойкостью. Да на каждом этапе только гемор.
Вот давай на твоем диване одну дальнюю ножку похилее зделаем - она же всегда менее нагружена?
Конкретно: разница между 200х6 и 160х6 7,53 кг/м. При высоте колонн допустим 6 м добавка от унификации составит 316 кг 260 грамм стали. Это при закупе труб около +12 т.руб. От гемора же будет потеряно больше - для возни с этими разнобоем нужно будет цепочке людей времени дольше. А люди не безплатно возятся.
0,3 тонны - это 1% всего проката.
Самое смешное - труба 200х6 назначена далеко не при Кисп=1.
Зачем такие кульбиты? Это сарай из 2-х предметов. А есть же...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2018, 09:16
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop: Ильнур, ты вот как с "оптимизаторами" борешься?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 10:19
2 | 1 #48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, ты вот как с "оптимизаторами" борешься?
Как-как...убеждаю, матерю, увещеваю, призываю, уговариваю...бесполезно. Ибо нет стимула к здравому мышлению. Есть стимул придуриваться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 11:33
1 | 1 #49
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Offtop: Сначало стало страшно, потому что тоже не понял что плохого в этой схеме, но когда не понял и фахверк - полегчало
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 13:52
#50
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем такие кульбиты?
для пафосу пущего ... загнал в лиру весь каркас, нагрузил, какие сечения выдало, такие и применил в КМ. Зато можно говорить заказчику об достигнутой экономии "на спичках". КМД - то потом уже.
oleg_ua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Нормативная документация для проектирования рабочих чертежей марки КМ Evgen152 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 09.12.2015 16:17
Есть пособие, но снипа нет, как понимать? baaba Прочее. Архитектура и строительство 2 27.08.2008 11:36
Есть вопрос по поводу чертежей Vision Прочее. Архитектура и строительство 35 30.08.2007 19:47