| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.12.2018, 19:05 | #1 | |
Можно ли определить напряжения в металле?
НЛО
Тутошние мы.
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 6,104
|
||
Просмотров: 3800
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Известные мне приборы, а это например тензометры, измеряют не напряжения а деформации. То есть для нагруженной конструкции информацию получить не удастся. Есть приборы, определяющие натяжение затяжек по звуку (ноте)...но это наверное не то, хотя в теории может быть применимо.
Тут скорее следует обратить внимание на характерные визуальные признаки предельных силовых воздействий. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Для этого существуют расчеты, которые делаются при выполнении оценки технического состояния. Расчеты сейчас есть возможность делать достаточно точно (главное - правильно определить расчетную схему) и в ряде случаев их можно верифицировать - сравнивая например с деформациями (если можно выделить ту часть которая вызвана нагрузками). В некоторых случаях (например усилия в оттяжках) используют замеры частоты колебаний.
А так конечно - сказать по внешнему виду какие напряжения нельзя и прибор такой проблематично изобрести.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Посмотрите пожалуйста файл в приложении. Вы когда нибудь пробовали сами определять тяжение по приведенным методикам? Просто был момент когда я разрабатывал проект в который включил данные формулы для определения тяжения при монтаже оттяжек. Но сам я не экспериментировал и от этого есть неуверенность.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
В общем практически нет. В основном задавал при проектировании тяжение а уже поверка и прочее - делали другие.
Канат это практически единственный элемент конструкции где натяжение влияет на частоту. Для негибких элементов такое влияние очень мало. Измерение частоты иногда очень полезно для проверки расчетной схемы - не всегда ясны некоторые вещи, как например влияние основания или степень защемления для некоторых фундаментов.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
ETCartman, скажите, а Вы доделали свой эксель-шаблон по расчету тяжения вантыоттяжек?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 10.12.2018 в 11:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Последняя вроде версия.
Не столько шаблон для ванты сколько шаблон для оттяжек мачт (в том числе жесткость оттяжечных узлов чтобы рассчитывать мачту как неразрезную балку на пружинках - что удобно для предварительного анализа)
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Проверяйте - тестируйте. Я на занимаюсь сейчас мачтами.
Касаемо определения напряжений в нагруженной конструкции есть такой вариант - наклеить два малобазных тензометра и просверлить между ними лунку. Получится концентратор напряжений по краям которого напряжения вырастут. По данным измеренным напряжениям зная НДС вокруг концентратора можно будет довольно точно вычислить фибровые осредненные напряжения в конструкции в данном месте. Ну довольно точно - с поправкой на то как наклеены тензорезисторы (которые обычно очень чувствительны и требуют некоторого опыта, плюс их надо не повредить при сверлении). Либо тензометрию проводить не по краям а на линии проходящей через отверстие параллельно напряжениям (там где синие пятна на картинке) - там напряжения наоборот упадут по сравнению с номинальными. Возможно на данном принципе разработать прибор, который будет уже включать в себя и сверло для лунки и какой нибудь аналог механических тензометров по бокам. Тут есть и другая проблема - сжатых или растянутых элементов почти не существует - все они сжато-изогнутые или растянуто-изогнутые. Так что даже в фермах приходится наклеивать резисторы густой сеткой во всему сечению. А сверлить сильно много дырок нельзя. То есть опять же альтернативы расчетам пожалуй нет. В программе code_aster есть какие то специальные функции позволяющие частично сопрягать расчеты с измерениями. То есть использовать данные нескольких видов в качестве граничных условий, но я глубоко там в теорию не вникал. Это все очень специальные методы для далеко не типовых сооружений.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 11.12.2018 в 07:17. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
|
Предлагаю простой и быстрый способ определения напряжений. Всего то нужно измерять расстояния между атомами железа. Если они малы - напряжения сжатия большие. Если велики - напряжения растяжения соответственно. Если в норме - то конструкция не нагружена. Осталось купить нормальный микроскоп со встроенным шлифовочным кругом, и работа сделана.
__________________
Мой сайт. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Уточните пожалуйста модель этого нормального микроскопа, чтобы я просто пошел и купил. Очень хочется атомы железа рассмотреть.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
|
Цитата:
Недорого, я думаю средняя контора себе его легко может позволить, а то и физлица скоро начнут приобретать на сдачу. Я вам даже вот буклетик скачал.
__________________
Мой сайт. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Насчет безмена - напряжение при переходе на молекулярный уровень - некое изменение межмолекулярных связей, т.е. это изменение уровня Ван-дер-Ваальсовых сил, которые, как известно, представляют из себя нечто электромагнитное. Значит их можно замерить как-то. Таки образом, не безмен нужен, а вольтметр
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Молоток Кашкарова. Можно ли им определить марку природного пиленного камня. | Sergey_Semion | Технология и организация строительства | 7 | 26.08.2016 22:50 |
С помощью какой команды можно определить незакрепленный элемент в большой сборке ( около 2000 деталей ) в Solidworks 20016? | arif102 | SolidWorks | 4 | 03.07.2016 03:01 |
Можно ли по фактическому расходу в год тепла определить расход в час? | dextron3 | Отопление | 9 | 25.07.2012 18:37 |
Помогите найти диаграмму,по которой можно определить параметры топочного газа? | Ольга 2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 08.08.2009 13:51 |
Как можно определить какой номер телефона набирал модем? | dextron3 | Разное | 5 | 06.08.2009 15:15 |