| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне

Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2019, 09:09
Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне
Homel
 
Студент....
 
г. Ленинград
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 925

В серии нету, встречал в проектах.
Ваше мнение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 687
Размер:	72.6 Кб
ID:	209710  

Просмотров: 9302
 
Непрочитано 14.01.2019, 20:56
#41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Homel
А = 30*1,2 (см) - опорное ребро
1,8 см нужно, если сталь С345 или ~ 21 см вместо 30 см.
Толщины 10 мм за глаза хватит.
По сер. 2.440-2 вып.1 узел 7 - ребро 200*10 Вст3 Qпр = 470 кн
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 21:10
| 1 #42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Толщины 10 мм за глаза хватит.
В серии ВСт3:
3*10*(23/20600)^0.5 = 1 см. Всё чётко.

А если С345, то 3*10*(32/20600)^0.5 = 1,2 см.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 14.01.2019 в 21:23.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 07:56
#43
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Я не сказал, что такое решение неприемлемо, я сам, бывало, применял такие, но далеко не везде. Если этот узел с обеих сторон балки, при допуске на монтаж колонн 5 мм мы можем иметь расстояние между колоннами -10 мм и долго запихивать туда балку, растаскивая колонны лебедками или тракторами. Именно для этого в типовых узлах предусмотрены прокладки.
Момент болты создадут, хоть и не всегда большой.
Я не знаю, как там в Америке (не бывал), а у нас культура производства не на высоте, особенно там, где могут заварить шов по фрезерованному торцу и "сварка оставляет желать лучшего". Поэтому болтовые соединения сложных конструкций часто вызывают нарекания, и поэтому иногда переходят на сварку, хотя на монтаже она гораздо более трудоёмка.
Однако, строят и на сварке. Нужно только, чтобы и болтовые и сварные конструкции и всё остальное соответствовали нормативным требованиям.
А по удобству монтажа без столика лучше спросить у самих монтажников.
-ок, только я против сварки особенно если угловой шов. Спорить не буду и доказывать кому-то "почему не стоит использовать доп. материал" тоже. Мы делаем по еврокоду, все расчетные формулы доступны, при сотрудничистве с рос. компаниями никаких вопросов не было - все делали как надо. Болты минимально будут работать на момент эксцентриситета - это понятно, не нужно умничать, это уже вопрос расстановки болта и конструирования согласно расчету. В этом вся суть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 80
Размер:	9.8 Кб
ID:	209850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 73
Размер:	12.5 Кб
ID:	209851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 59
Размер:	12.2 Кб
ID:	209852  
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 09:21
#44
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В серии ВСт3:
3*10*(23/20600)^0.5 = 1 см. Всё чётко.

А если С345, то 3*10*(32/20600)^0.5 = 1,2 см.
Что такое 10?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img.JPG
Просмотров: 88
Размер:	79.0 Кб
ID:	209855  

Последний раз редактировалось Homel, 15.01.2019 в 09:28.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 11:05
#45
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Что такое 10?
Это br , а 20см это 2 br . Ширина опорного ребра с картинки А . Ребята делали анализ толщин опорных ребер с сер. 2.440-2 и сравнивали с расчетами СП .
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По сер. 2.440-2 вып.1 узел 7 - ребро 200*10 Вст3 Qпр = 470 кн
Sh_gvaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 11:15
#46
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Это br , а 20см это 2 br . Ширина опорного ребра с картинки А . Ребята делали анализ толщин опорных ребер с сер. 2.440-2 и сравнивали с расчетами СП .
А причем здесь br? br - это ширина ребер( для узла "б" по СП16), где написано, что надо применять эту формулу для узла "а"?
В серии нету, в СП нету, или у Вас есть еще информация?
В той же серии ребро 300x14 несет 1320 кН(у меня 300х12 при 45 тс).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img2.JPG
Просмотров: 46
Размер:	216.2 Кб
ID:	209863  
Homel вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 11:21
#47
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
br - это ширина ребер
- ширина выступающей части



Извиняюсь с поспешными выводами , толщину ребра с рисунка а ) называют t , а с рисунка б) не называют вообще ничем , хотя толщину ребра еще где-то называют tr.

Хотя , если подумать , для чего назначают толщину стенок и полок сечению ? Наверно для того , чтоб оно не потеряло местную устойчивость , раньше общей устойчивости или прочности . Полагаю минимальную толщину опорного ребра можно назначить
по пунку 7.3 ( таблицы 9 и 10 ). Приблизительный ручной расчет я бы выполнил , как для тавра , который внецентренно сжимается . Плечо момента взял бы - расстояние от центра тяжести тавра до наружной грани ребра .


А вот крестообразного сечения в таблицах 9 и 10 нету . Наверно потому было создано отдельное правило для узла "б" , его ведь расчитывают , как центрально сжатую стойку , крестового сечения .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка.jpg
Просмотров: 50
Размер:	51.5 Кб
ID:	209865  

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 19:56.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 19:17
#48
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
А причем здесь br? br - это ширина ребер( для узла "б" по СП16), где написано, что надо применять эту формулу для узла "а"?
В СП и написано... для тех, кто читать умеет.
В ДБН этот рисунок имеет несколько больше информации и пояснений.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Полагаю минимальную толщину опорного ребра можно назначить по пунку 7.3 ( таблицы 9 и 10 ).
Зря полагаете. В этом вопросе СП категоричен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: br.png
Просмотров: 56
Размер:	50.8 Кб
ID:	209903  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 19:25
#49
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если С345, то 3*10*(32/20600)^0.5 = 1,2 см.
Это при 100% использовании прочности.
В нашем случае =45/30/12=1,5 тс/см2
t тр = 3*15*(15/20600)^0.5 =1,2 см
Согласен, что я не прав - 10 мм при ширине ребра 300 - мало.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 19:26
#50
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В СП и написано...
Там рисунок а) с опечаткой , тогда . Любого человека может запутать.

Tamerlan_MZO , как вы думаете , правильно считать тавр , как цетрально сжатую стойку , когда он опирается ребром , через которое возможно не проходит центр его тяжести ?

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 19:58.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 20:01
#51
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это при 100% использовании прочности.
Использовать [σ] вместо Ry разрешено в отдельных формулах, а не повсеместно. Лучше приберечь этот подход для выявления резервов несущей способности при реконструкции.
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Еще и расчитывать тавровое сечение как центрально сжатое , тоже наверно не совсем правильно.
Посмотрите примечание 2 к таблице 9. Оно значительно ограничивает область применения предложенного Вами подхода (касательно п. 7.3).
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Цент тяжести тавра не проходит на опорном ребре , на которое передается вертикальная реакция.
СП предлагает рассчитывать опорное ребро на устойчивость, как стойку, при центральном сжатии стойки из плоскости балки.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
как вы думаете , правильно считать тавр , как цетрально сжатую стойку , когда он опирается ребром , через которое возможно не проходит центр его тяжести
Тавр -- это условность. В запас можно считать вообще только площадь ребра. Но "расширение" на тавр или крест позволит увеличить площадь поперечно сечения в формуле 7.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 22:07
#52
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Использовать [σ] вместо Ry разрешено в отдельных формулах, а не повсеместно. Лучше приберечь этот подход для выявления резервов несущей способности при реконструкции.
У всех этих стале одинаковые E и в пределах упругой части они деформируются одинаково.
Если ребро проходит из стали с Ry=1.5 тс/см2, то почему оно не пройдет для Ry=3.2 тс/см2 при той же нагрузке?
Если не потеряет устойчивость ребро из малопрочной стали, то ребро из прочной - тем более.
Лучше не приберегать подход, заузить ребро, например до 200*10. Запасов, думаю и так хватает.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 22:38
#53
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Посмотрите примечание 2 к таблице 9. Оно значительно ограничивает область применения предложенного Вами подхода (касательно п. 7.3).
Ограничение есть у всего , его надо проверить , покамесь не проверил
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
СП предлагает рассчитывать опорное ребро на устойчивость, как стойку, при центральном сжатии стойки из плоскости балки.
Я провел анализ . Решил задачу , в которой подбирал ребро для балки 100Ш1 . Пришел к такому выводу : сила , которую может выдержать тавр без потери устойчивости по 8.5.17 - 238 т . 125т - ребро выдерживает по прочности .

Эту же задачу решил в роботе . Как я и ожидал , первая форма потери устойчивости была крутильная , как у внецентренно сжатых элементов из плоскости изгиба . Если сечение лежит на тавре оно выдерживает больше 230 т по устойчивости ,
а если лежит на ребре (высота выступа у меня была 30мм) , то выдерживает 170 т.

Расчет прочности ребра оказался решающим в моем примере .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка тавра и ребра.jpg
Просмотров: 52
Размер:	180.7 Кб
ID:	209912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: анализ робота.jpg
Просмотров: 59
Размер:	131.1 Кб
ID:	209913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анализ моделирования.jpg
Просмотров: 48
Размер:	123.3 Кб
ID:	209914  

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.01.2019 в 22:59.
Sh_gvaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 09:13
#54
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Зря полагаете. В этом вопросе СП категоричен.
Спасибо, ДБН объясняет лучше СП16. Поставил t18.
Homel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне TanyaNovo Металлические конструкции 2 11.01.2015 02:26
Узел крепления балки к ж.б колонне. Пройдет ли? jeka123 Металлические конструкции 12 02.08.2014 21:00
Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне F0xik Железобетонные конструкции 9 20.06.2011 15:05
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42