31.01.2005, 23:07 | #1 | |
Жесткие вставки в SCAD
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188
|
||
Просмотров: 7528
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2005
Сообщений: 25
|
Подскажите, пожалуйста, есть какие-нибудь рекомендации или правила назначения размеров жестких вставок в стержнях.
Имею ввиду: в зависимости от сечений колонн, балок и т.д. По-моему, именно такие рекомендации и есть - в зависимости от сечений примыкающих колонн, балок и т.д. Есть Example в самом SCAD, но не очень понятно чем руководствовались назначая размеры ж.вставок. Вроде бы этим и руководствовались. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.03.2005
Южная окраина Советского Союза
Сообщений: 32
|
При назначении жестких вставок руководствуюсь принципом реального положения в пространстве оси проходящей через центр элемента.
Есть один момент который нужно учитывать. В ранних версиях SCAD при преобразовании статических нагрузок в массы с элементов у которых заданы жесткие вставки неправильно вычислялась длина элемента с которой собиралась масса. Например, длина ригеля у которого заданы жесткие вставки по Z получалась равной L+2Z и т.п. Уже в версии 7.31R4 при запуске на расчет появилась возможность выбора "не учитывать нагрузки на жесткие вставки при задании равномерно распределенных нагрузок на стержневые элементы". Хотя не понятно, зачем ее учитывать? |
|||