| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 284962
 
Непрочитано 18.02.2017, 22:57
#601
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Ферма будет вариться на месте, то есть на отправочные марки делить смысла нет. Я наверно уведу стык в первую панель (длина фермы 14,5 м) где усилия минимальные и сделаю на 4 болтах М20

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Проверь прочность шва по металлу зоны сплавления
0,45*35000*1,0*0,006*(0,12*2+0,08*2) = 40 т - проходит, но на грани, спасибо за замечание
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2017, 01:09
#602
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Я наверно уведу стык в первую панель (длина фермы 14,5 м) где усилия минимальные и сделаю на 4 болтах М20
Это не хорошее решение. Там будут максимальные усилия от опорных раскосов. А вы туда ещё и стык хотите. Можно, но сложно и зачем ?
Как вы собирались изготавливать фланцевые стыки на месте производства работ ? У вас там цех металлообработки ? Строгать, сверлить ?

На месте уж проще балку сварную сделать на 14,5 м. С перфорацией. Чем хуже фермы. У вас же там не тыща ферм, дороже будет немного, а проще значительно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2017, 08:49
#603
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Там сложная ситуация, до меня сделаны ужасные подготовки под базы колонн, получается только шарнирная, и то кривая, поэтому фермы нужны для жесткой заделки их в колонну, которая и так 20К1, на грани по устойчивости. Заказчик говорит фермы делать и что они там смогут все замечательно сварить. Да и предлагал я как-то балки, был получен отказ.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Получается, они там не смогут сделать нормальные стыки? А в опирании на колонну? там тоже фланцы
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2017, 12:49
#604
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Заказчик говорит фермы делать и что они там смогут все замечательно сварить. Да и предлагал я как-то балки, был получен отказ.
Можно сделать 2 шарнира, сверху и снизу, но со связями. Самая надёжная схема получится. Чем вас крестовые или портальные связи не устраивают ? И самое главное КМ будет дешевле на 10-15% со связями.

Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Получается, они там не смогут сделать нормальные стыки? А в опирании на колонну? там тоже фланцы
Ну сделают что-то, конечно. Страшное и крамольное.
Ведь для изготовления на стройке нужен цех, а он там есть ? Скорее всего нет.
А контроль сварных швов. А окраска весной в дожди.
Сделать то можно, но сложно.

Предложите заказчику связи и шарниры. В плоскости рамы, естественно шарниров не будет, а только заделка (ну или раскосы заменяющие заделку).

И давайте проверим ваш расчёт устойчивости.
20К1 это примерно
600/8,54*2=140,51 при заделке в плоскости двутавра это до 6 м; (при 2 шарнирах это уже 12 м)
400/4,99*2=160,32 < 150 при заделке из плоскости двутавра (в плоскости наименьшей жёсткости) это до 3,8 м (при 2 шарнирах уже 7,5 м).
От только снега примерно так и получится по устойчивости на сжатие.

Надо переходить на связи.

Можно сделать как сказал заказчик. В принципе. Тоже вариант.
Тогда лучше колонны сразу заказывать с консолями на заводе.
При приварке поясов к полке двутавра требуется проверка полки на зет свойства проката. Таких двутавров в РФ не найти (но есть листы). Будут проблемы, потребуется или сварные двутавры или проверка или изменение узла...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2017, 12:57
#605
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
...ферма из ГСП пролетом 15 метров, необходимо выполнить монтажный стык нижнего пояса из трубы 120х80х5....
Цитата:
Ферма будет вариться на месте, то есть на отправочные марки делить смысла нет...
Я немного недопонял: ферма не делится, ибо делается на месте, но стык назван "монтажным", т.е. из разряда укрупнительных. Т.е. чтобы соединить ОТДЕЛЬНО изготовленные уже части.
Наверно стык нижнего пояса из трубы 120х80х5 - технологический? Т.е. есть необходимость стыковать короткие куски для получения длинных? Тогда зачем ФС на ВП-болтах?
Если же речь о сопряжении поясов (НП и ВП) с колонной, то это уже не "стык нижнего пояса из трубы".
Что-то я упустил видимо...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 14:29
#606
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


На втором листе фланцевое соединение, любопытно, как его "затягивать"
На всякий случай уточню, что к разработке этих чертежей не имею отношения.
Вложения
Тип файла: pdf M22.pdf (2.29 Мб, 137 просмотров)

Последний раз редактировалось 100k, 22.02.2017 в 15:00.
100k вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 15:35
#607
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
...как его "затягивать"...
Торцевым ключом, можно головкой. Это обычные М20, с конргайкой.
У меня для гаек колес авто есть головка, очень тонкостенная, но очень прочная - штоп в узком гнезде литья гайку затягивать. Причем там ого-го надо затянуть - контргайки нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 13:15
#608
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Предварительное натяжение делается больше усилия, приходящегося на этот болт. Это усилие не прибавляется к натяжению, а "растворяется" в нем. Если это усилие окажется больше натяжения, тогда болт будет подвергаться именно этому усилию.
Не мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить мне это явление. Особенно если узел работает на растяжение.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 23:16
#609
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Не мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить мне это явление. Особенно если узел работает на растяжение.
Попробую.
Это явление "замещения" внутреннего усилия внешним.
Болт - это пружина. Преднатянутость означает растянутость болта. Был например 100 мм, растянули (предзатяжкой) для примера до 102 мм, выбрав 2 мм закруткой гайки по резьбе. Имеем в стволе например полный фарш, типа 10 т/кв.см. или порядка того.
Что делает этот преднатяг (Х тонн) в мирное время? Правильно, создает давление в пакете. А конкретно между фланцами в околоболтовой зоне. Зоны фланцев ОБЖАТЫ двусторонне.
Теперь прилагаем к фланцам силу, того же порядка (Х), что и во болте (для простоты понимания болт 1 штука). Будет ли болт растягиваться ЕЩЕ? Нет - он (болт) как испытывал усилие гайки Х, так его и испытывает - внешняя сила прилагается к болту ЧЕРЕЗ гайку. Давление в пакете снизится (вплоть до 0), болт при этом ПРАКТИЧЕСКИ не удлинится - фланцы обжаты (были) на микроны. Да, некоторое повышение усилия в болте наблюдается (до 15%), но это не принципиально.
Принципиально преднатяг и внешняя нагрузка не суммируются, а взаимозамещаются.
Это справедливо для фланцев и т.д., но не для всех преднатяженных систем. Все зависит от конкретики механизма.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 09:36
#610
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
до 15%
Максимум 10!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 09:46
1 | #611
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Максимум 10!
Угу, может и до 20 доходить
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 09:55
#612
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Болт - это пружина.
- и соединяемый пакет - тоже пружина. Усилие в болте после приложения внешней нагрузки на соединение зависит от жёсткостей обоих пружин: и болта, и пакета. Усилие в болте можно найти только рассматривая деформации обоих пружин. Чем меньше жёсткость пакета, тем большая часть внешней нагрузки будет добавляться к предварительному натяжению в болте. В анкерных болтах тоже самое.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.07.2018 в 10:07.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 10:29
#613
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
болт при этом ПРАКТИЧЕСКИ не удлинится - фланцы обжаты (были) на микроны.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, некоторое повышение усилия в болте наблюдается (до 15%), но это не принципиально.
А увеличение усилия в болте на 15 % произойдет за счет удлинения фланцев на эти микроны?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Чем меньше жёсткость пакета, тем большая часть внешней нагрузки будет добавляться к предварительному натяжению в болте
То есть,чем большые возможные деформации пакета, тем большая часть внешней нагрузки будет добавляться к предварительному натяжению в болте?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 10:32
#614
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
То есть,чем большые возможные деформации пакета, тем большая часть внешней нагрузки будет добавляться к предварительному натяжению в болте?
- да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 10:35
#615
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, некоторое повышение усилия в болте наблюдается (до 15%)
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Максимум 10!
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Угу, может и до 20 доходить
как такое может быть? Если болт преднапряжен (растянут) и его дополнительно растягивают, то напряжения суммируются. Разве что если жесткость резьбы меньше жесткости стержня и при критическом напряжении, гайка проскальзывает, как бы сдерживая напряжения на пиковом уровне, компенсируя их перемещением.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 10:45
3 | 1 #616
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
как такое может быть?
Только долгие медитации могут раскрыть эту истину, а пока лишь в вере можешь искать утешение.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 10:58
#617
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
как такое может быть? Если болт преднапряжен (растянут) и его дополнительно растягивают, то напряжения суммируются
Очевидное-невероятное Интересно, какая это реинкарнация, видимо тема вечная... Вообще-то по этому поводу здесь уже столько всего понаписано - поищите.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 11:10
#618
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
долгие медитации
- порядок медитаций:
  1. До приложения внешней силы усилие в болте и пакете равны и отличаются только знаками.
  2. После приложения внешней нагрузки болт вместе с пакетом одинаково удлиняются.
  3. При этом в болте усилия растут, в пакете падают.
  4. Остаётся приравнять деформации пакета и болта, и найти добавку усилия (по Гуку) в болтах и падение в пакете.
Добавка усилия в болтах: ΔNболт=Nзатяж*k/(k+1), k - отношение жёсткостей болта и пакета.
Падение усилия в пакете: ΔNпакет=Nзатяж/(k+1).

Последний раз редактировалось eilukha, 03.07.2018 в 11:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 11:32
#619
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


А что подразумевается под жесткостями пакета и болта? Модули упругости? Или некие рассчитываемые параметры конструкции фланцев? Типа жесткости пластины в месте прохождения болта с учётом расстояний до поперечных ребер и т.д...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 11:38
#620
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А что подразумевается под жесткостями пакета и болта?
- если полагать, что длина и модули упругости условных пружин равны, то это отношение площадей болта и обжимаемой болтом толщи.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01