Может пригодится учебник Инженерные решения по охране труда в строительстве (справочник строителя). Орлов Г.Г., Булыгин В.И., Виноградов Д.В. и др. М: Стройиздат, 1985, если в РД что-то не понятно.
__________________
Да! Теперь решено. Без возврата Я покинул родные поля... |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33
|
РД"На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания." Токоотводы металлический каркас здания. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
С чего вы взяли, что это "здание промышленное В-4 категория производства" относится ко II категории по молниезащите?
Цитата:
Стальные цилиндрические резервуары емкостью 700 м3 и более (хранение мазута, растительного масла и т.п.) - у них коническая крыша из стали толщиной 4 мм и более. Но речь идет не о резервуарах, а о "здании промышленном В-4 категория производства" Последний раз редактировалось Валериан, 24.06.2010 в 20:43. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
Будет - ли считаться металлической кровлей в таком случае стропила из прокатного швеллера? И каким образом крепить молниеприемник к кровле? Приварить отрезок трубы к стропиле, а на нее крепить мониеприемник?
|
|||
|
||||
Уточните данные для определения категории защиты по РД
тип производства, месторасположения и т.д. посмотрим и посчитаем вместе, если хотите))) если определим что у Вас I категория, то изолированно расположенные молниеприемники и молниеотводы корректный выбор, можем лишь проверить правильность расчетов если вторая или третья категория, но просто можно выполнить молниеприемную сетку с локальным расположением молниеприемников штырьевых (при необходимости защиты выступающих частей коммуникаций и элементов здания) а токоотводы: 1. если здание проектируется, то использовать арматуру коллон. 2. если здание существующее, то проложить токоотводы но наружной части наружных стен и выполнить контур заземления |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" | Baul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 23.10.2010 12:13 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |