| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 2
|
Здравствуйте! Вопрос по Stark es 2011. Имеется одиночная свая, которую я смоделировал в виде стержня разбитого на участки по 0.5м. Под Нижним концом поставил связь (редактировать-> связь-> опорное закрепление-> узловые опоры) c жесткостью по оси Z из условия, что жесткость: к = P/s = Esl * d / Is
Далее необходимо ввести коэф. постели для боковых поверхностей сваи, я пробовал вводить их через "упругое основание-> установить-> стержень" и указывал С1=K*Zi (по СП 50-102-2003) и С2=0. Но как я понял это ошибочный способ, т к после статического расчета перемещение по оси Z такой же величины как и без учета боковой поверхности (этим методом). Я новичок в расчетах и перерыв форум так и не нашел для себя ответа на этот вопрос. Не могли бы вы подсказать с тем как правильно ввести коэффициенты постели для внешних граней сваи в stark 2011г? |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 2
|
т е упругое основание мне понадобиться только в случае расчета сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента? но для этого убедиться что ось t МСК окажется в плоскости действия момента. верно?
а не подскажите формулу? она ведь будет отличаться от формулы жесткости которую я использовал (к = P/s = Esl * d / Is) для определения связи в острие сваи, не так ли? к сожалению имеется в распоряжении только stark без дополнительных модулей. Последний раз редактировалось tdvet, 11.01.2016 в 15:15. |
|||
|
||||
Цитата:
Модель грунта реализована в версиях от 2012 и свежее. |
||||
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Помогите до разобраться с этой темой! уже действительно много прочитал! Вот сюда я вкратце написал свои выводы по данной теме (может кому пригодится) и там же вопросы.
Уточню что интересует пока относительно простой способ задания свайного ростверка, без углубления в глубокие теории и использования объемных элементов (это позже). ----- добавлено через ~22 ч. ----- Ну неужто никто не может кратко прокомментировать и подсказать Где вы добрые знатоки? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Poreth, Так если используем пружинки вместо свай нужно ли прикладывать в таком случае коэффициенты постели к фундаментной плите? И если нужно, то какие? Ведь отчасти она работает как плита на естественном основание.
И если сваю задаем стержневым элементом то как все же правильно посчитать жесткость пружины под ней? ведь если так же как и в первом случае, то выйдет что свая стоит на свае. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Любопытный незнайка, у вас свайное поле, куст или КСП? Если КСП, то необходимо задавать упругое основание под ФП.
Если свая задается стержнем, то жесткость пружины под не можно определить как нагрузка деленная на осадку (осадку посчитать как в п. 7.4.2 СП24). Но при этом все равно необходимо задать жесткость по боковой поверхности, которую можно определить согласно В.2, приложение В СП24.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Pro100x3mal, У меня в данном случае КСП, плита примерно 35 на 30 метров будет, высотой 1,6-1,7м, и свай под ней штук 600-700. Так коэффициенты постели в данном случае можно просто посчитать в Кроссе или Пастернаке? я просто думал что в случае КСП их занижать нужно, так как это не плита на естественном основание.
И заодно, слышал что в Кроссе можно плиту вместе со сваями считать(или просто свайное поле), но не нашел информации про это, может вы что то знаете? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Poreth, Вы как я понял считаете в SCAD, подскажите тогда правильный алгоритм?
Есть схема с фундаментной плитой без свай, я должен сначала посчитать для нее коэффициенты постели к примеру в Кросс. Отдельно посчитать осадку одиночной сваи и найти ее жесткость, и после прикрепить сваи к схеме. Или я сначала должен рассчитать сваи, установить их на схему, а после уже вместе со сваями отправлять схему в кросс для определения коэффициентов пастели?(как это сделать?) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Цитата:
----- добавлено через 45 сек. ----- Но мы о них не узнаем, так как ты далеко и пытать тебя на расстоянии не выйдет? |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Offtop:
Цитата:
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Цитата:
Ну значит в итоге будет плита на пружинках, жесткость которых будет рассчитана как нагрузка на сваю/на ее осадку, главное что бы усилие в каждой свае не было больше допустимой, такой способ как мне кажется даст хороший запас и все должно быть норм. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Задание на разработку расчетной части проекта | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.07.2008 14:30 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Вопрос по расчетной схеме | Garbag | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 19.07.2007 12:25 |