Как рационально проложить летний водопровод ХГВС?
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 2465
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
1. Да, утеплять, иначе греете улицу или грунт, очевидно же. Теплопотери в зависимости от толщины и типа утеплителя. Снаружи здания утеплитель еще придется защищать от влаги.
2. Только от конденсата, или при недопустимости нагрева воды. 3. Пучением может быть повреждено все, и полые и наполненные. Зависит от грунта. Видел как пучением сминало стеклопластиковые колодцы. 4. Самое простое и надежное - пнд в обоих случаях, долговечность для хвс неограничена. Для ГВС - есть трубы с утеплителем для укладки в грунт, нужно учитывать темп. удлиннение.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
P.S. А если диаметр трубопровода взять минимальный (16? или еще меньше?) то время задержки горячей воды уменьшиться....Так? Последний раз редактировалось Gar_, 20.09.2018 в 21:36. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
И с изоляцией не мучайтесь - это летний душ, а не какая-то технология с жесткой температурой ГВ. Там все равно 40 градусов будут использовать. А вот диаметр сделайте 32, а не маленький. Разница в цене копейки, а эффект для нескольких сеток в смысле равномерности большой. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Спасибо! Сетка одна, а при 32-й трубе, в трубопроводе останется литров 30 воды...за ночь остынет, будет стекать минуты 4? Все равно не заужать?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ну, если одна сетка, так можно и любую трубу проложить. О чем тогда и разговор? Да хоть просто шланг, но лучше ПЭ из питьевых труб 20 (по фитингам). Легко изгибается, собирается и разбирается вручную. На зиму просто раскрутить фитинг, приподнять трубу и слить воду. И не надо никаких закопок и изоляции.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения электрических кабелей электроснабжения и освещения в ИЖС. За одно, и летний водопровод:) | Gar_ | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 16.09.2018 17:23 |
Как врезать в наружный водопровод ф300 (сталь) и ф200 (чугун) трубу ф200 (ПЭ корсис) | Ириано | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 13.12.2016 22:28 |
Водопровод через реку | mesrine | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 18.05.2013 13:53 |
Замерз водопровод в деревне. Что делать? | Sarman | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 30.01.2011 16:01 |