Нужен ли армопояс под кровлю? Как сделать расчет деревянной кровли при пролете 8м?
9150009259
 
Регистрация: 22.09.2018
Сообщений: 2

Добрый день,
попал в следующую ситуацию:
подняты стены 2-го этажа из газоблока толщиной 300мм на 1600 мм, выложены фронтоны.
1. Нужен ли армопояс по всему периметру дома по верху выложенной кладки делать, если да, то он пойдет под наклоном по верху фронтов?
2. Пролет получился 8000мм между внутренними поверхностями стен, внутренних стен на 2-м этаже нет. Какую конструкцию кровли можно применить? Информация, которую смог найти описывает 1 затяжку приблизительно по центру стропил, но для пролета 6м. Какие дополнительные элементы в таком случае нужны и где, если пролет 8м (8,6м)? Сможет кто-нибудь подсказать?
Примечание: угол крыши 35 градусов, эскиз во вложении.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
ваваав.dwg (498.1 Кб, 181 просмотров)

Просмотров: 5193
 
Непрочитано 22.09.2018, 22:41
| 1 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Монолитный пояс располагать в одном уровне по всем стенам.
Если во фронтонах окна, разорвать пояс.
По конструкции кровли - если есть возможность, сделать коньковую балку от одного фронтона до другого, на нее опирать стропила.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2018, 00:15
#3
9150009259


 
Регистрация: 22.09.2018
Сообщений: 2


Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, еще.
1. Фронтоны уже выложены, если выполнить монолитный пояс только под мауэрлаты с 2-х сторон, не заходя на фронтоны, это имеет какой-то смысл?
2. По кровле получается будет 3 точки передачи нагрузок: на мауэрлат и коньковая балка? Нужны ли какие-то затяжки дополнительные для стропил и где они нужны? Нужно ли делать ферму перпендикулярно фронтонам от воздеействия ветровой нагрузки?
9150009259 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 07:38
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Я бы ещё под коньковую балку посередине сделал стойку, опирающуюся на стену первого этажа или, если там несимметрично, то проходящую до подвала, либо в уровне пола первого этажа тоже можно сделать балку/распределяющую раму.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 10:23
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от 9150009259 Посмотреть сообщение
монолитный пояс только под мауэрлаты с 2-х сторон, не заходя на фронтоны, это имеет какой-то смысл?
нет смысла. Монолитный пояс должен связать стены между собой. Фронтоны придется разобрать и выложить заново.
У габарита дома в плане какие? 8,6х?м
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 11:40
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от 9150009259 Посмотреть сообщение
выполнить монолитный пояс только под мауэрлаты с 2-х сторон, не заходя на фронтоны, это имеет какой-то смысл?
смысла в этом немного.
проще тогда сделать пояс из кирпича, а не бетона для крепления к ним мауэрлатов и коньковую балку, которая спасет от распора.
затяжка не помешает, оставьте, как на чертеже.
еще можно для более жесткого конькового узла поставить дополнительный горизонтальный элемент (параллельный затяжке) чуть ниже конька
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 12:21
#7
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от 9150009259 Посмотреть сообщение
По кровле получается будет 3 точки передачи нагрузок: на мауэрлат и коньковая балка? Нужны ли какие-то затяжки дополнительные для стропил и где они нужны? Нужно ли делать ферму перпендикулярно фронтонам от воздеействия ветровой нагрузки?
всё делается на глаз и на авось? проекта или хоты-бы конструктивных расчетов нет?
система геометрически изменяемая. фронтоны и продольные стены из газблока толщиной 300 мм да еще и без пояса не в состоянии воспринимать горизонтальные нагрузки. нужны связи, как продольные, так и поперечные.
коньковая балка пролетом 9 м - нужны стойки, поддерживающие коньковую балку. одной стойки будет мало, я сильно сомневаюсь что вы на глаз сможете подобрать сечение для пролета 4,5 м, да и нагрузка на плиты перекрытия будет меньше при большем количестве стоек. к стати, и плиты надо проверить на несущую способность, если у вас, конечно, перекрытие по плитам, а не по деревянным балкам. если перекрытие по балкам -
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
стойку, опирающуюся на стену первого этажа или, если там несимметрично, то проходящую до подвала, либо в уровне пола первого этажа тоже можно сделать балку/распределяющую раму
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2018, 18:23
#8
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
коньковую балку, которая спасет от распора.
Если, конечно, эта балка не будет прогибаться.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 13:52
#9
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Монолитный пояс располагать в одном уровне по всем стенам.
Если во фронтонах окна, разорвать пояс.
Интересно, а как будет работать разорванный пояс на принятие распора? За счет сил трения с кладкой чтоли? Не очень как-то. Участки пояса по фронтону должны быть непрерывны, тогда они будут работать на растяжение, воспринимая распор. Правда сомнительно, что участок пояса под мауэрлатом выдержит изгиб, имея опорами только участки пояса по фронтонам.

Касательно вопроса ТС. Пояса в газосиликате рекомендуют делать поверху стен - под мауэрлатом с заходом на фронтоны. Этот обвязочный пояс повышает устойчивость стен, он не предназначен для борьбы с распором. От распора в вашем случае лучше всего уходить применением конькового прогона, но для него нужны, как тут уже сказали, промежуточные опоры. При это нужно еще учесть такой момент, что при при наличии конькового прогона и затяжек - нагрузка на прогон будет существенно больше, чем если ее собирать по грузовой площади. Примерно раза в полтора. Сами затяжки будут скорее всего работать на сжатие - то есть будут распорками, разгружающими стропила. Чтобы нагрузка на прогон собиралась только с грузовой площади - затяжки должны иметь подвижное крепление на стропилах. В этом случае прогон разгрузится - нагрузка на него собирается с грузовой площади (равной половине пролета), но изгиб в стропилах станет больше, так как затяжки выключены из работы.
Сет на форуме  
 
Непрочитано 25.09.2018, 15:04
#10
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


ТС, А какой у вас снеговой район. В литературе приведено решение стропильной системы с затяжкой на пролет 6 м. Потому, что при большем пролете и распор сильно растет и сечение стропильной ноги. Один раз считал стропильную систему на пролет 7 м. в Оренбургской области. IV снеговой район (нормативная снеговая нагрузка 168 кг/м2). Получился "частокол" шаг стропил 600 ... 700 мм. Стропила из доски 50х200h. Думаю при той же снеговой нагрузке и пролете 8,6 м получиться стропильная нога из бруса 100х200 h с шагом 600 ... 700 мм. Если реализовать все это в натуре станет звездой форумов по индивидуальном строительству.
В вашем случае нужно идти на завод деревянных конструкций и искать 3 клееные или двутавровые деревянные пролетом 9.35 м с несущей способностью около 500 ... 700 кг/м.п. Одну балку ставите в коньке другие по горизонтали на расстоянии 2 ... 2.5 м по горизонтали. Под эти деревянные балки нужно выполнить железобетонный пояс (или опорные подушки если несущая способность кладки из газоблока позволит). На клееные балки ставяться стропила. Деревянные балки можно заменить на металлические, но это будет еще дороже.
Aleks ManaeFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужен ли армопояс под кровлю? Как сделать расчет деревянной кровли при пролете 8м?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)??? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 09:51
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10