Как на одной опоре повесить 5 линий СИП
Pavel_V
 
Снова в деле
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,814

Коллеги, есть нужда провести от ТП до здания 3 линии СИП-2 (3х240+1х95), одну линию СИП-2 (4х150) и одну оптику.
Стандартные опоры под СИП предполагают размещение не более 3х линий одновременно.
Можно ли использовать под это дело опору типа ОГКЛЭП?
Или только сдвоенные опоры ставить?
Или можно на стандартную опору кронштейны установить для разнесения СИП-ов? Но тогда нужны методики расчета несущей способности, а они, вообще, существуют?
Просмотров: 4650
 
Непрочитано 30.10.2018, 10:07
#2
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
3 линии СИП-2 (3х240+1х95), одну линию СИП-2 (4х150) и одну оптику.
Можно, но надо делать мех расчет на провода, опору и арматуру при выбранном пролете

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
СИП предполагают размещение не более 3х линий одновременно.
Есть типовой на 4 сип одновременно. Но все 4 одинаковые

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
типа ОГКЛЭП?
Без проблем, они, вроде, даже прочнее, чем ЖБ

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
методики расчета несущей способности
ПУЭ 2.4, 2.5 главы
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 11:45
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Есть типовой на 4 сип одновременно. Но все 4 одинаковые
Можно ссылку?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 12:06
1 | #4
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Можно ссылку?
21.0045
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 12:31
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
21.0045
Тут ограничение 95 кв.мм, не?
Не нашел упоминаний про возможность использования проводов до 240 кв.мм.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 15:30
1 | #6
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Тут ограничение 95 кв.мм, не?
Не нашел упоминаний про возможность использования проводов до 240 кв.мм.
Это единственный типовой проект, который я знаю четырехцепный. Да, в нем 95мм2 максимум. Но данные опоры выдержут 240 - проверено. Для обоснования вам нужен мех расчет
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как на одной опоре повесить 5 линий СИП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Изменение порядка отображения скрытых и видимых линий Grover AutoCAD 3 29.01.2014 10:26
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность Engy AutoCAD 4 04.12.2013 20:54
Суммирование длин линий ama AutoCAD 3 24.11.2012 17:06
Как на лиспе начертить много линий по заданным координатам из одной точки topograf83 LISP 4 26.09.2009 22:53