Пожарная секция в больнице
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 3190
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Нужно. И с разделением на секции это может быть не связано. С вероятностью 99% количество койко-мест в такой больнице более 25, так что лестничные клетки должны быть незадымляемыми по п.8.1.4.1 СП 158.13330.2014, и поскольку лестничная клетка Н1 опять же в 99% случаев не устроит, то для Н2 и Н3 двери должны быть противопожарными по требованиям п.5.4.16 СП 2.13130.2012.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 5
|
В данный момент проектирую больницу (хирургический корпус). Площадь этажа у меня 1200 м2. Помимо того, что каждый этаж делаю отдельным пожарным отсеком, так еще и поэтажно разбиваю на 2 самостоятельных отсека. Так что отделять лестничные клетки дверями EI 30 обязательно придется.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Зачем каждый этаж делать отдельным отсеком? Пожарная секция - это часть пожарного отсека (п. 3.4 СП 2.13130.2012). А в хирургическом корпусе, скорее всего, достаточно одного пожарного отсека класса Ф1.1, если туда ещё какие-нибудь вспомогательные службы не напиханы. Достаточно на этаже секции друг от друга отделить перегородками с противопожарными дверями.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2018
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 22
|
Цитата:
Это для вновь проектируемых больниц. В нашем случае мы входим с реконструкцией в торговое здание. При этом высота не более 28 м. |
|||
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но с таким объёмно-планировочным решением здания Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы | anatolik33 | Обследование зданий и сооружений | 37 | 06.02.2016 16:52 |
Типовой 3.407-94 том 4 (3079 т4) ищу. Помогите пожалуйста. Наше один файлик, там фотография и кое-где не видны размеры. Конкретно, нужна нижняя секция | Denis2789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.03.2013 13:07 |
детали конструкции полов в больнице | siropchik | Архитектура | 3 | 23.06.2011 09:10 |
Пожарная лестница. Нужна ли? | Рустам | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.02.2011 19:33 |
Пожарная безопасность стоянки | ADiera | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.09.2009 13:51 |