Непрочитано 22.01.2019, 12:07 #1
Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации?
Алексей_Л.
 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306

Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации: расчетную, эксплуатационную, квазипостоянную? Расчет по ДБН.

Ситуация следуюющая: делаю консольный навес над трибунами. Рассматриваю аварийную ситуацию при которой одна из оттяжек проржавела и выключилась с работы.

Добавил схемы. При обрыве основной большой оттяжки, ее дублируют две - которые идут птицой. При обрыве малой - ферма работает как балочка опертая на опору (слева) и большую оттяжку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плоская.PNG
Просмотров: 183
Размер:	11.6 Кб
ID:	210174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объемная.PNG
Просмотров: 202
Размер:	31.9 Кб
ID:	210175  


Последний раз редактировалось Алексей_Л., 22.01.2019 в 14:45.
Просмотров: 3751
 
Непрочитано 22.01.2019, 13:10
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации: расчетную, эксплуатационную, квазипостоянную? Расчет по ДБН.
Если у вас газ взорвался (аварийная ситуация), то вам не до снега))).
Если серьезно, то снеговая нагрузка и аварийная это две резные нагрузки, которые как правило не пересекаються...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 13:14
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Offtop:
Цитата:
Если серьезно, то снеговая нагрузка и аварийная это две резные нагрузки, которые как правило не пересекаються...
видел я. как со скатной кровли большой площади съехал весной мокрый снег на пристройку...
Авария была конкретная....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 13:49
#4
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
снеговая нагрузка и аварийная
дополнил исходные данные
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 14:11
#5
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Вы извините что я так прямо, но поскольку Вы демпингнули на этом проекте, а вы действительно демпингнули, ибо таких бы вопросов у профессионалов ценящих свой труд просто не возникло, помогать вам не особо хочется. Самое интересное, что вопрос то простой, но то что Вы не знаете как собирать нагрузки, но при этом -
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
делаю консольный навес над трибунами.
Может одним аварийным объектом меньше будет в Украине)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 14:16
1 | 1 #6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Offtop:
Цитата:
Вы извините что я так прямо, но поскольку Вы демпингнули на этом проекте, а вы действительно демпингнули, ибо таких бы вопросов у профессионалов ценящих свой труд просто не возникло, помогать вам не особо хочется.
А если ситуация проще- ТС получил указание выполнить эту работу у своего работодателя?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 14:23
1 | #7
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Вопрос на самом деле не такой уж и простой.
Как по ДБНу - не знаю, но думаю, что корни у него из еврокода.

Еврокод гласит следующее:
при аварийной ситуации учитывается
- постоянные нагрузки (собств. вес и тп)
- аварийное воздействие (само по себе)
- эксплуатационная ИЛИ квазипостоянная нагрузка (в зависимости от характера аварии)
- остальные квазипостоянные нагрузки
(все коэффициенты по нагрузке =1)
см. EN 1990, параграф 6.4.3.3 - там это описано

Например, касательно снега:
1. если машина врезалась в колонну, она вышла из строя - снег - квазипостоянный (потому что к аварии не имеет отношения)
2. если оборвался тяж - скорее всего, снег эксплуатационный, так как ваш ржавый тяж оборвется с его помощью. Но и тут не все так просто, так как снег сам по себе может быть аварийной нагрузкой (как описывали выше - при съезжании его из другого места. Это тоже есть в Еврокодах)
tistas вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 14:25
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Вопрос на самом деле не такой уж и простой.
Самое главное, что изменяется расчетная схема
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 14:29
#9
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Вы демпингнули
ответил в ЛС

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А если ситуация проще- ТС получил указание выполнить эту работу у своего работодателя?
Так и есть.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 15:06
1 | 1 #10
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации: расчетную, эксплуатационную, квазипостоянную? Расчет по ДБН.

Ситуация следуюющая: делаю консольный навес над трибунами. Рассматриваю аварийную ситуацию при которой одна из оттяжек проржавела и выключилась с работы.

Добавил схемы. При обрыве основной большой оттяжки, ее дублируют две - которые идут птицой. При обрыве малой - ферма работает как балочка опертая на опору (слева) и большую оттяжку.
Как я понимаю пункт ДБН (см.приложение), то вполне себе можно расчет вести по расчетным нагрузкам+аварийная ситуация...
Вложения
Тип файла: pdf ДБН В.1.2-2-2006. ПРИМЕЧАНИЕ.pdf (1.27 Мб, 30 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 17:27
1 | 1 #11
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Не забудьте учесть температурные воздействия на оттяжки.
Схема - неживая. Структурное покрытие нужно.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 17:37
#12
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Схема - неживая.
Аргументируйте.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
температурные воздействия на оттяжки
альфа*L*dt=11.8*10^(-6)*4600*50=2.7 мм - длинная оттяжка 4,6 м при перепаде температуры на 50 градусов имеет изменение длины 2,7 мм.

Можно и отказаться от малой затяжки - в таком случаи перераспределения усилий в ферме при температурном воздействии не будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Структурное покрытие нужно
Конечно, надо понимать, что в этой схеме еще и прогоны есть (предположительно с шагом 500), и будет вдоль в 4 и 10 панели связевая ферма - что бы основную ферму не качало вокруг своей оси.

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 22.01.2019 в 18:04.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 16:33
#13
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Аварийная ситуация входит в абзац "а" п. 4.3 ДБН Нагрузки. По таблице 4.1 нужно брать предельные значения, по п. 4.9 тоже самое.
Переменные нагрузки можно немного занизить по п. 4.18.

п.с. а выключение из работы сжатого пояса фермы тоже рассматривается как аварийная ситуация?

п.п.с зачем в расчетной схеме: шарниры в раскосах фермы, связи по Y по верхнему поясу, запрет поворота для оттяжек? все это подозрительно выглядит

Последний раз редактировалось bap, 23.01.2019 в 16:50.
bap вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 17:24
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Конечно, надо понимать, что в этой схеме еще и прогоны есть (предположительно с шагом 500), и будет вдоль в 4 и 10 панели связевая ферма - что бы основную ферму не качало вокруг своей оси.
Когда то, делал нечто подобное. Для большей жесткости навеса в крайних шагах ставил связевые блоки (вертикальные фермы в точках крепления подвесов, там же горизонтальные связи по нижним и верхним поясам консольной фермы). Иначе пляски с жесткостью покрытия еще те, перемещения то тут то там не проходили. Да, еще как-то надо удержать ферму от перемещений при сочетании - собственные вес + ветер снизу козырька. И еще вопрос а зачем столько шарниров? Может все-таки типом стержня решить?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 01:49
#15
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
а выключение из работы сжатого пояса фермы
не думал об этом, пока что...


Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
шарниры в раскосах фермы
шарниры убрал.

Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
связи по Y
связи остались когда конструкция была в плоской постановке.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
как-то надо удержать ферму
об этом не подумал.
Какие есть варианты?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 08:20
1 | #16
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Каким типом стержней замоделирована ферма и оттяжки? Связи из плоскости в плоской схеме тоже не нужны, нужно задать расчетные длины стержней. А в пространственной схеме они искажают расчетную схему, думаю нужно заменить их прогонами.

Если стоит задача рассчитать данную конструкцию на прогрессирующее обрушение, то необходимо менять схему (вводить продольные фермы или при помощи неразрезных прогонов разгружать поврежденную ферму)
bap вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 11:05
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Какие есть варианты?
1. тяжи из профиля (фактически должна получиться ферма со стойками из тяжей и решеткой из гибких тросов с преднатягом)
2. преднапряжение нижнего пояса
3. увеличение веса покрытия
Тут больше могут подсказать металлисты. Я методом тыка шел. Добавлял вес и морочился с подвесами.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 11:33
#18
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Тут больше могут подсказать металлисты.
А металлисты любят):
1. нормальное ТЗ;
2. денежки;
3. не отвлекать.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 11:46
1 | #19
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Алексей_Л

1. Фермы лучше сделать шпренгельного типа
2. Не заставляйте прогоны работать как связи (особенно при светопрозрачном покрытии)
3. При введении связевых ферм и прогонов-связей вы получаете ту же самую структуру. Так может сразу запроектировать ее экономичной и эстетичной
4. Предусмотреть обязательный периодический мониторинг тех.состояния так называемых "оттяжек"
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 11:51
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
А металлисты любят):
1. нормальное ТЗ;
2. денежки;
3. не отвлекать.
Они не оригинальны
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки при определении прогибов балки DK+ Конструкции зданий и сооружений 14 11.06.2013 03:09
Учет повышенной снеговой нагрузки на покрытие от конденсации водяного пара cosc Обследование зданий и сооружений 2 26.08.2011 10:23