| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В каких случаях составляется акт осмотра канализации из труб перед закрытием?

В каких случаях составляется акт осмотра канализации из труб перед закрытием?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2018, 17:42 #1
В каких случаях составляется акт осмотра канализации из труб перед закрытием?
brokman
 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492

В траншее должны быть проложены трубы под кабеля. Может этот акт использовать для освидетельствования этой работы?
Просмотров: 6056
 
Непрочитано 24.09.2018, 20:28
#2
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


До чего же причудливо сформулировано...

Но внутренняя Ванга и богатый опыт общения с подрядчиками мне подсказывают, что:
- речь идёт об акте освидетельствования скрытых работ (АОСР), который в данном случае составляется на:
1. Разработку грунта траншеи и крепления траншеи (можно объединить);
2. Устройство основания под трубы кабельной канализации;
3. Устройство кабельной канализации (если в неё кабель укладывается сразу, а не потом - то в этот же акт включается прокладка самого кабеля);
4. Обратную засыпку траншеи.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 22:42
#3
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Это когда строители делают трубы кабельной канализации для электриков и те принимают их от других. Что такое КК из труб смотрите Типовой альбом A10-А11-2011. Если трубы делают электрики, то оформление акта становится формальностю. Конечно, при этом акты ОСР со всем остальным никто не отменял.
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 23:02
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Может быть это промежуточная приёмка и акт ответственных участков сетей по РД ?
Хотя уже не слежу за этим делом, мало ли чего напридумывали. Быстро они очень...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 06:20
2 | 1 #5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Не надо фантазировать. Есть инструкция по оформлению ИД для КК. Там есть АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ.
И вперед с песней. Остальные акты, которые оформляются при таких работах тоже есть, не надо оформлять лишнее. РТН сейчас принимает РД по этой инструкции: Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2018, 09:43
#6
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


Enik,
Я бы так и сделал, составил на все АСОР. Но подрядчик сдает именно таким актом.

Pavel_V,
Я правильно Вас понял, что знающие люди будут использовать АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ, а не знающие будут использовать АОСР?? И не важно кто коему передает выполненные работы...строители - электрикам или сами электрики актируются?

Offtop: раньше, по не опытности связывал слово канализация только общепринятым понятием, а сейчас понял, что канализацией можно называть все, что свзяано с прокладкой труб и кабелей в них.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 11:31
1 | 1 #7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Я правильно Вас понял, что знающие люди будут использовать АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ, а не знающие будут использовать АОСР?? И не важно кто коему передает выполненные работы...строители - электрикам или сами электрики актируются?
Есть установленный порядок сдачи/приемки работ (неважно от кого кому, от слова совсем).
Оформление ИД регламентируется инструкцией И 1.13-07 (ранее ВСН-123, формально ВСН не может быть заменен внутренним документом частной контры, в данном случае, асс.Росэлектромонтаж, но в РФ все возможно). Если объект поднадзорный РТН, то для электромонтажных работ будут требовать акты по форме Инструкции или ВСН. В данном случае АОСР - не примут. Соответственно будут проблемы с оплатой работ и сдачей. Опять же, ИД оформляется для РТН/ГАСН, а не для внутренних нужд подрядчиков/субподрядчиков/субсубподрядчиков.
Если объект неподнадзорный, то для эксплуатации/заказчика могут прокатить и АОСР и акты в свободной форме - всем побоку.
В любом случае не советую отступать от форм Инструкции или ВСН.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2018, 10:57
#8
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


Pavel_V,
Можно все таки подвести итог?
Если делать правильно: я могу этим актом подтвердить разработку котлована, подсыпку песком и укладку труб единовременно? Или же я им подтвержу только прокладку канализации из труб?? А на разработку котлована и подсыпку песокм надо будет составлять АСОР по отдельности.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 11:43
#9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей)_____________________________________ (выполнена, не выполнена) согласно проекта.
5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена из __________толщиной слоя _____мм, пересечение дорог выполнено в трубах_______________________________________________________________________) на (материал) глубине _____мм, соединение и окраска труб__________________________________________(способ выполнения)
6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.
7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Дренаж выполнен по проекту.
9. Особые замечания____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей.
В акте по инструкции прописывается, что подсыпка выполнена правильно и т.д. и т.п. (см. выше). Т.е. четко прописано, что траншея/канализация/лотки приняты под монтаж (т.е. те, кто подписывают, согласны, что все выполнено в достаточном объеме, чтобы прокладывать кабели).
Что прописано по этому поводу в АОСР? Можно то же самое в АОСР дописать в примечания или еще как. Только зачем?
Хотите, делайти на каждый чих АОСР, если бумаги не жалкои и готовы потом все переделывать, если РТН завернет.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 11:58
#10
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


А РТН может потребовать еще схему, которой в приложении к этому акту не предусмотрено, может потребовать документы на обратную засыпку, протокол на уплотнение и пр.
KarpAS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В каких случаях составляется акт осмотра канализации из труб перед закрытием?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов. Gar_ Водоснабжение и водоотведение 42 22.09.2018 08:58
Подскажите, пожалуйста, что такое подбабок и в каких случаях его применяют? vlasctelin Технология и организация строительства 1 12.03.2015 17:58
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? Antoxa1305 Архитектура 2 07.09.2013 15:59
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44