Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
На схеме фермочки для определения влияния решетки (правда в цифирках я ничего не понимаю) я ничего нечистого (для определения влияния решетки на усилия в поясах) не вижу.
Ежу понятно, что в статически определимой ферме с шарнирными узлами из соображений статики никакие изменения сечений никаких элементов не влияют ни на какие усилия. Но в жизни любая конструкция не идеальна. Так что, подождем цифр. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Мне с вами очень интересно общаться , но не совсеми участниками , почитайте последние 3 сообщения подряд Бахила или Ильнура , они грубят и разводят демагогию. Я на грубости не буду отвечать грубостями . Тема довольно интересная , если ее развивавать , наверное можно получить и доктора . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 23.01.2019 в 15:38. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
При проектировании ферм был использован конечный элемент BEAM (элемент допускает : N -сжатие ; растяжение , M - изгиющий момент и F - усилие сдвига ) , чтобы более реально оценить то , что происходит с фермами. (могу выложить принцип работы данного типа конечного элемента , матрица жесткости для данной фермы будет довольно большая , матрицу пусть формирует тот , кто захочет ) Решетка шарнирно соединяется с поясами ферм (пояса и решетка выполнены из квадратных труб , шарнирное соединение не совсем верно для этого случая , шарнир был выполнен для того , чтобы показать , что в поясе фермы все равно будут присутствовать локальные моменты ) . Опирание ферм на опоры классическое , одна опора запрещает перемещение по вертикали и горизонтали , вторая опора же только по вертикали . На картинке 1 показана геометрия ферм , их поперечные сечения , нагрузки (кН) и опоры . Картинка 2 включает в себя эпюру изгибающих моментов пояса (кН*м ) , чем меньше площадь сечения решетки , тем больше значение локального изгибающего момента в поясе . На картинке 3 показаны эпюры осевых сил (кН) . На картинке 4 показаны эпюры напряжений от локальных изгибающих моментов (МПа). На картинке 5 показаны эпюры напряжений от осевых сил (МПа) . Картинка 6 тоже была , с деформациями , вот только больше 5 картинок в одно сообщение нельзя . Что касается выводов они останутся такими же , чем меньше решетка (AE ,EJ ) ,по сравнению с поясом , тем больше деформация фермы , тем больше локальные моменты в поясах фермы (решетка тянет пояс , это довольно неплохо видно , при использовании конечного элемента BEAM) и тем больше нормальные НАПРЯЖЕНИЯ . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 23.01.2019 в 18:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Конечно нет , нормальное напряжение в поясе , при разложении M/h было 101 MPA , стало 101 MPa+ 11MPa --- 15MPa .
Моя позиция была изначала , что M/W нельзя для составных сечений , я приводил выводы и доводы почему . Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 23.01.2019 в 19:03. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну как, помог Вам пост 104 "с цифрами"? Никакие цифры Вам в жизни не помогут - система стержней испокон веков считается поэлементно, кроме некоторых допущений - и то лишь для упрощения до инженерного счетного уровня - все это было актуально до появления мощных вычислительных средств. На кой Вам изучать влияние решетки на что-то там фермы - взял за 5 минут обсчитал и оформил. Каких-таких цифр Вам не хватает по жизни на данный момент? И да, к слову - влияния и прочая давно изучены, изжеваны и забыты - нынче это не актуально. Посто нафег неинтересно и не нужно. Я не понял вообще, что там Sh_gvaz и Вы туда же пытаетесь доказать-то?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2019 в 19:19. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Резюмируем. Тема понемногу перешла к балочной аналогии. Сам постоянно ей пользуюсь.
По формуле q*L^2 / 8h во многих случаях с небольшой погрешностью определяется максимальная N в поясах ферм, затяжек арок и шпренгельных балок, N d ригеле рамы и соответсвенно распор рамы. Анализируем верхнюю "самую жесткую" и нижнюю "самую гибкую" фермы. Сравниваем напряжения в ближайшей к середине 2-й панели верхнего пояса фермы Напряжение в "жесткой" ферме (94.08+11.31) = 105,39 в "гибкой" (93.8+15.17)=108,97 Погрешность 3,3%, как раньше говорили - в пределах технической точности - в общем, напряжения одинаковы. Усилие в поясе при шарнирных узлах (75*4-30*3-30*1)/1 = 180, напряжение в поясе (ГСП 100*5) - 180/18,36 = 9,8 ~ 98 , т. е. на 4% больше Добавка напряжений от изгиба пояса дал составляет ~ 7 - 11%. Имеем в сухом остатке. - Согласно изысканий Sh_gvaz уменьшение сечения решетки в 3,3 раза практически не влияет на усилия и напряжения в поясах. - Глядя на эпюру моментов делаем вывод, что дополнительные напряжения изгиба напрямую связаны с жесткостью поясов, вернее с отношением жесткости пояса к общей жесткости фермы. Короче, для того. чтобы считать узлы фермы шарнирными, вероятно, надо учитывать не только соотношение высоты элемента к его длине, но и к высоте (а возможно и пролету) фермы. Шаг в сторону "голимой балки" сделан, но очень маленький, надо высоту фермы еще раза в два уменьшить. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.01.2019 в 23:14. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А потом еще и к фермам других конфигураций перейдете, ну штоп два раза не вставать. На деле полный анализ дан уже на п. 80 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1779084&postcount=80 Искажения от 0 до 100%, в зависимости от сближенности поясов - вот это сухой остаток. Все остальное - горе от ума. Ты бы, достопочтенный Старый Дилетант, лучше бы освоил уже простейший пакет МКЭ, чем "атласы" коллекционировать и аналогиями пользоваться: Цитата:
В СП для расчета сквозных стержней все необходимое есть.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
К Вашему полному анализу на 80# добавился еще один компонент, который Вы сознательно опустили - прогиб пояса (отдаю должное -уж в вашей схеме к "чистоте" не придерешься) . Простейшие пакеты с МКЭ я буду пытаться потихоньку осваивать, ноя тугодум и на это уйдут десятилетия. Я в отличие от Вас не очень верю Во всесильность ПК с МКЭ. Не очень часто встречаю рациональные конструкции запроектированные виртуозными пользователями ПК, а вот бред - на каждом шагу, т. ч. и от юзеров с учеными степенями. И почему бы не воспользоваться чужими "изысканиями". Посмотрев частный случай и намотав на ус. Свято верю в пользу балочных и других аналогий, приспособляемость конструкций (о которой не раз писал Городецкий), в теорию предельного равновесия и немного в здравый смысл (правда и он тоже не совсем постоянен) Очень надеюсь, что Sh_gvaz проглотит обиду и извлечет что-то дельное из подколов своих оппонентов, а почитав темы на форуме он увидит, что и они не раз подвергались "нападкам". Респект Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.01.2019 в 11:05. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Дык это...уже людей генномодифицируют...как так - нынче компомоделируют любые физпроцессы - термогазодинамику, землетряснения, цунами, да все что угодно. А уж зданьица/сооруженьица - пачками штампуют на компах в 3D. Инженер превратился в оператора.
Йа - оператор. Оператору не нужны расчетные упрощения. Оператор может за пару часов перебрать десятки вариантов сооружения. И кстати прийти к тому же, к чему все всегда приходят - хрен редьки не слаще.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Sh_gvaz был бы абсолютно прав, если бы в этой теме рассматривался расчёт схемы "как есть"с ветвями и раскосами/планками. Там действительно в ветвях может появляется незначительный изгибающий момент от общей деформации. Правда, в основном в случае, когда обе ветви имеют жесткое опирание, что бывает не шибко часто. Этот момент таки зависит от сечения решетки и немного влияет на напряжение в ветви. Но в такой схеме получаются данные именно для поэлементного расчёта, а не сечения в целом, о котором идет речь в этой теме. Отсюда все проблемы
|
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Это всем понятно. Для полноты эксперимента предлагаю посчитать с абсолютно жесткими раскосами. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Это возможно сделать , но то что я выложил и то , что вы попросили выложить , это не займет много времени, хотя будет всего лишь приблизительная картинка от чего-то целого . А если делать полный анализ , дело будет довольно большим и трудоемким и будет зависить от довольно многих параметров . Наверно к нему еще и потребуется приложить и ручной расчет . Моей главное целью было показать , что пояс тянется и вы мне в этом помогли , большое вам спасибо. Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 24.01.2019 в 21:53. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
До сего научного открытия современности инженеры находились в неведении, считая, что пояса не деформируются. Нащупан целый пласт неизвестных доселе явлений в фермах.
Цитата:
Ну и заодно можно будет интересно пообощаться. "Нет предела человеческой глупости..." (с).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Оффтоп .
Ильнур я с вами абсолютно согласен : Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 26.01.2019 в 15:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Верный вывод :
Цитата:
Или нормы кто-то отменял ? Хотя в нормах можно и не учитывать этого , насколько это верно , это уже другой вопрос . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.01.2019 в 10:24. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я же говорю (см. п.118).
Это (п.116) был саркастический издевон над пафосным выражением на п. 115: Цитата:
На п.42 IBZ показал, как применение W/M к сквозному завышает Сигму на 40%. На п.80 я показал, отчего в ПРИНЦИПЕ и в каких пределах такое завышение. На п.81 - после п.80 (!) Sh_gvaz "выдал" следующее: Цитата:
Еще короче: принципиально неприменимость M/W к сквозным не в решетке/планке, а в неплоскосности сечения при изгибе сквозного как цельного. Элементарно. Всякие "моменты в элементах, неопределимости, соотношения жесткостей, сближение поясов" и прочая лабуда - это влияния вторичного и третьичного рода, и к вопросу применимости M/W не имеют принципиального отношения.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности | Den_Den | Железобетонные конструкции | 19 | 21.03.2016 14:30 |
Расчет на циклическую прочность по ПНАЭ Г-002-86 | Chernykh | Машиностроение | 4 | 03.02.2015 15:52 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения | baraban | Металлические конструкции | 1 | 12.02.2014 13:35 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |