Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учитывание старения древесины при расчете балки

Учитывание старения древесины при расчете балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2008, 21:26 #1
Учитывание старения древесины при расчете балки
Annet
 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 2

Пожалуйста, подскажите, как при расчете деревянной балки перекрытия учесть то, что зданию 100 лет?
Просмотров: 3143
 
Непрочитано 18.08.2008, 21:38
#2
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Да просто не учитывать ту часть сечения, которая сгнила.
Т.е. если балкам 100 лет, их обследуют непременно, и чаще всего вообще меняют перекрытия.
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2008, 00:40
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Элементарно.Определяют по малым образцам прочность древесины и вводят его в расчет
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2008, 09:53
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Если как пропись в нормах (для экспертизы) то такого нет. И тогда лаборатория.. или полевые ...
Если для интереса, то такие исследования есть. Даже в 40-х годах была выпущена брошюрка. Сложность вся в том, что прочностные характеристики завияся от монгих и многих факторов.
Например европейская сосна или европейский дуб, уложенные в сухую конструкцию в сухом состоянии - набирают прочность, а европейская листвинница наоборот. Так же биофакторы. Вроде грибов не видно, а лигнин разрушен. Но в целом 100 лет при хорошей эксплуатации для сосны не возраст.
Добавлю, что если речь идет об обычном гражданком доходном здании напомню, что застройщик экономил на всем.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2008, 10:02
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Если балки гнилые или с грибком, то их необходимо заменить. Если этого нет, то расчет вести в соответствии со СНиП.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 16:26
#6
Annet


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 2


Всем большое спасибо за советы
Annet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учитывание старения древесины при расчете балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
Предупреждение при расчете в ЛИРЕ kent3000 Лира / Лира-САПР 4 02.02.2005 17:48