Специалисты подскажите пожалуйста.
У заказчика имеются ребристые плиты покрытия, 1989 г. изготовления, длиной 9 м.
Нашли паспорт этих плит, там сказано что плиты изготовлены по чертежам рс5260-81.
Изделие отвечает требованиям ТУ 18980-73 (странно, это похоже на ГОСТ Ригели) и эталону ГОСТ 13015-1-81 (приемка плит)
и размеры 8760х1490х400.
Марка бетона на сжатие 400 кг/см2.
Вес 3,9 тонны.
Вопрос... заказчику нужна полезная нагрузка на эти покрытия около 800 кг/м2.. могут ли перекрытия такой длины нести её?.
Может кто подскажет характеристики этого покрытия,(хотя бы какая арматура там) все ГОСТы перерыл ничего не нашел, в ГОСТ 27215-87 там такой длины нет, но зато вижу что нагрузка на ребристые плиты может доходить до 3500 кг/м2.
Просмотров: 6348
 
Непрочитано 01.12.2005, 21:34
#2
rediska

Мымра
 
Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Сообщений: 267


А хранились они у него на заднем дворе прикрытые рогожкой?

- Не берите грех на душу.... Мой вам совет...
__________________
Сугубо ИМХО
rediska вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 21:46
#3
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Цитата:
Сообщение от rediska
А хранились они у него на заднем дворе прикрытые рогожкой?

- Не берите грех на душу.... Мой вам совет...
Пока точно не знаю, но заказчик ждет ответ, говорит толщина самой тонкой стенки 100мм, сам плиту не видел, но не брать грех на душу надо обосновать. Предварительный диагноз хотелось бы.
Будем исходить из того что плиты либо действительно хорошо и правильно хранились или может даже были где нибудь демонтированы.
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 22:16
#4
rediska

Мымра
 
Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Сообщений: 267


Посмотри на них сначала, сфотографируй.
Может где маркировка сохранилась.
Если где-то есть возможность - замерь диаметр арматуры,
стукни пару раз шмидтом.

Если останутся вопросы - милости просим.
__________________
Сугубо ИМХО
rediska вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 22:26
#5
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


в паспорте марка обозначена как Т-88-15-12
может она что нибудь говорит?
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 23:16
#6
rediska

Мымра
 
Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Сообщений: 267


l=8800
b=1500
Q=1200

Но с чего вы взяли что это паспорт на них?
__________________
Сугубо ИМХО
rediska вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2005, 08:36
#7
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Цитата:
Сообщение от rediska
l=8800
b=1500
Q=1200

Но с чего вы взяли что это паспорт на них?
А параметр Q это случайно не расчетная нагрузка на м2?
В этом же паспорте написано
Проектные размеры изделия: 8760х1490х400