Фундамент ветрогенератора
BordugValera
 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30

Попался объект - фундамент ветрогенератора. Нагрузки на фундамент: V=160 kN, Н=±80 kN, М=±1900 kNm. Геология: до 4.5м - насыпной и слабонесущий грунты. Посадил на куст свай (9шт) Ф650, длина сваи 7м, низ ростверка -1.3. Конструктивные требования выполнил, расчетные сходятся. Есть ли у кого подобный опыт? Поделимся информацией.

Последний раз редактировалось BordugValera, 07.09.2010 в 14:57.
Просмотров: 58440
 
Непрочитано 14.09.2010, 09:49
#121
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Рис. IV.2 можно посмотреть также в приложении Л ГОСТ 5686-94
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 10:06
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ну так-то для разнообразия можно найти случаи, когда усилия возможны без перемещений. Например, при E=бесконечн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 10:17
#123
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ну шутки шутками, а спор-то из-за чего возник? Я хотел сказать, что для подобных сооружений нельзя допускать значительного крена фундамента, работы с отрывом, в том числе и работы свай на выдергивание. В общем, это моё личное мнение. В принципе, ветряк не такой и высокий и нагрузки не такие уж страшные, может здесь и я бы допустил вырыв свай. Можно ведь уменьшить выдергивающее усилие, не особо затратив больше материала.
Расчет Lev_37 я и не смотрел. Действительно, отрыва подошвы быть не должно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 10:26
#124
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
для подобных сооружений нельзя допускать значительного крена фундамента, работы с отрывом, в том числе и работы свай на выдергивание
Про крен согласен, а вот сваи на выдергивание нормально работают. Для башенных сооружений такое решение характерно. И ничего страшного в этом нет.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Можно ведь уменьшить выдергивающее усилие, не особо затратив больше материала.
Предложите решение для заданных в п.1 нагрузок, чтоб сваи не испытывали выдергивание.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 20:55
#125
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во во и я о том же. Поговорили и забыли и каждый остался при своих. Ильнур, Вы то как считаете?

Клименко Ярослав, так я вроде и написал в последем посте, что крайне малые перемещения возможно и будут. В приведенном вами посте они составляют 2мм. Та ли это величина, на которую стоит обращать внимание?Так при сжимающищих нагрузка, перемещения достигают 5 см и более.
Зайдем с другого края. Допустим значительные перемещения вверх от нагрузки все таки есть. Ну к примеру 5 см. Вот подул сильный ветер на башню, свая на 5 см вверх дернулась. А какие силы ее обратно переместят? Правильно, нет таких сил. Вот снова ветер подул. И опять нашу бедную сваю дергают. И так до самых звезд!

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 14.09.2010 в 21:47.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 23:45
#126
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А какие силы ее обратно переместят?
Грунт ее обратно усасывает))
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
В приведенном вами посте они составляют 2мм. Та ли это величина, на которую стоит обращать внимание?
Именно та. При таких перемещениях деформации грунта еще можно назвать упругими (следовательно обратимыми). А вот 5 см - это уже срыв.
Жаль под рукой нет конкретного примера испытаний на выдергивание(
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 10:31
#127
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
... Ильнур, Вы то как считаете?..
Я считаю, что мелочиться не следует, на фундаментах-то. Эти гаммы назначены не столько из четко аргументирующих математических выкладок, столько из предпосылок живых людей, на долю которых выпала ответственность.
Чем надежней, тем надежней .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 10:45
#128
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав, так я вроде и написал в последем посте, что крайне малые перемещения возможно и будут. В приведенном вами посте они составляют 2мм. Та ли это величина, на которую стоит обращать внимание?Так при сжимающищих нагрузка, перемещения достигают 5 см и более.
Ну значит мы всё-таки выяснили, что перемещение есть.
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Зайдем с другого края. Допустим значительные перемещения вверх от нагрузки все таки есть. Ну к примеру 5 см. Вот подул сильный ветер на башню, свая на 5 см вверх дернулась. А какие силы ее обратно переместят? Правильно, нет таких сил. Вот снова ветер подул. И опять нашу бедную сваю дергают. И так до самых звезд!
Это размышления первокурсника, прости пожалуйста. Ты не учел еще, что в следующий раз ветер подует в другую сторону и будет наш фундамент плясать, как на дискотеке.
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Предложите решение для заданных в п.1 нагрузок, чтоб сваи не испытывали выдергивание.
Ну вот мне еще делать нечего!
Подытожу. При действии выдергивающей нагрузки происходит малое перемещение сваи и она начинает работать за счет трения, вовлекая также в работу окружающий грунт. При превышении нагрузкой определенной величины происходит "срыв". Чтобы этого не допустить по СНиП - введен коэффициент надежности. С учетом его и гамма-к имеем в подавляющем большинстве случаев нехилый запас и, тут я соглашаюсь, - можем проектировать фундаменты под подобные сооружения с допускаемой большой выдергивающей нагрузкой. Тем не менее при большом количестве таких свай на объекте нужно производить испытания.
Для меня, хоть вы меня зарежьте, такая работа свайного фундамента, когда сваи по выдергиванию на пределе, равносильна работе фундамента на естественном основании с отрывом подошвы. Разница только (и это, конечно, существенно) в упоминавшихся коэффициентах запаса. Но ведь говорилось уже про геологию, сейчас с качественными изысканиями порой туго. Что, надеяться на коэффициенты в таком случае (если испытания не хотим?), на КСС, который тут активно многие применяют?
Но можно ведь уменьшить выдергивающую силу - увеличить разнос, количество свай, их вес (длину, диаметр), ростверк сделать массивней.
Дороже? - Конечно! Но это ведь фундамент! В любом случае, решение индивидуально и зависит от многих факторов. Ну вот, например, была геология - 2м насыпного, 3м глины, далее - известняк. Много тут возьмут сваи на выдергивание? А поставить надо трубу высоченную. Крен мне там совсем не был нужен. Естественно, сваи-стойки, но от выдергивания пришлось уходить. Такое было принято решение.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 09:58
#129
BordugValera


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Доброе утро.
Интересный, конечно, пример. Методики расчета такой конструкции в справочниках не описано. Нормативка СНБ без 100-а капель вообще нечитабельна... Основывался на СНиП, сверяясь с опытом. В результате конструкцию можно признать "устойчивой с запасом". Вопрос на сколько...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 216
Размер:	39.7 Кб
ID:	45413  
BordugValera вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:20
#130
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Сломалась труба, но не фундамент)
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 10:40
#131
BordugValera


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Значит так и нужно делать!!! Запас заказчик, конечно, не оценит, как и методику расчета... а мы ему и не дадим...
BordugValera вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:51
#132
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от BordugValera Посмотреть сообщение
Запас заказчик, конечно, не оценит
грамотно оформленный запас оценит!
смотря как подать
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 11:04
#133
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BordugValera Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Интересный, конечно, пример.
В этом месте хотелось бы по-подробней. Что за фотографии и какое вы к ним имеете отношение? Ваш проект?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 11:32
#134
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


допускается ли в сваях кратковременное раскрытие трещин?
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 11:36
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
...Но можно ведь уменьшить выдергивающую силу ...
Можно еще рассмотреть фундаменты опор ЛЭП. Они устроены примерно так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант.JPG
Просмотров: 117
Размер:	5.2 Кб
ID:	45422  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 11:38
#136
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


как и в жб конструкциях из условия сохранности арматуры
0,3 и 0,4 мм
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 11:42
#137
BordugValera


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Фото из инета, не поленился полазить...
В продолжение темы: Может есть руководство по Staad на русском языке?

Последний раз редактировалось BordugValera, 17.09.2010 в 12:08.
BordugValera вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 12:30
#138
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Цитата:
как и в жб конструкциях из условия сохранности арматуры
0,3 и 0,4 мм
думаю это условие значительно ограничивает силу выдергивания, передаваемую на сваю
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 13:30
#139
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
думаю это условие значительно ограничивает силу выдергивания, передаваемую на сваю
это не критичное место. Определяющим является грунт
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 13:32
#140
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


BordugValera
Цитата:
Сообщение от BordugValera Посмотреть сообщение
Или Вы тупо решаете фундамент программой Staad?
Цитата:
А кто-нибудь из Вас рассмотрел целиком свайный куст? Или рассматриваете только разложив по состовляющим? Это смешно...
После этих высказываний вот это:
Цитата:
В продолжение темы: Может есть руководство по Staad на русском языке?
выглядит очень странно. мы-то думали, вы гуру Staadа. и вообще расчетов свайных фундаментов в МКЭ.
StaadPro - средненькая программа, уровня SCAD, изучайте лучше его.

И когда Вы не поленитесь ответить на высказанные по вашим проектам замечания? Хватит по интернетам лазить уже.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 17.09.2010 в 13:37.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент ветрогенератора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19