Высота технического этажа по старому и новому актуализированному СНиП Общественные здания и сооружения: 1,6 или 2,1 м?
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 31-06-2009:
п.3.4. В техническом этаже (техническом подполье), предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка должна быть не менее 2,1 м.
СНиП 2.08.02-89*:
п.1.5*. При проектировании технического этажа (технического подполья), предназначенного для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка может быть не менее 1,6 м.

Какую высоту технического подполья принять по старому СНиП или по новому или в новом опечатка?
Просмотров: 107765
 
Непрочитано 17.02.2011, 14:55
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


По новому, не менее 2.1м.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 15:24
#3
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96


А если здания жилые многоквартирные, какую высоту техподполья принять для размещения только инженерного оборудования?
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 22:46
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Тут, я думаю, надо руководствоваться общими пожарными требованиями, поскольку в СНиПе по жилью требований нет:

ФЗ №123 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Цитата:
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания, сооружения и строения - не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра.
СНиП 21-01-97*
Цитата:
8.5 В технических этажах, в том числе в технических подпольях и технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 м; в чердаках вдоль всего здания — не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 м, а ширину — до 0,9 м.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 09:48
#5
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96


По СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
Приложение Б
2.7 Этаж технический
Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является.
Если в техническом подполье будут проложены только коммуникации то можно принять и меньшую высоту чем 1,8 м и он не будет являться этажом и по пожарке тогда принимать высоту не требуется?
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 13:07
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Техподполье в любом случае не междуэтажное пространство, так что этажом считаться будет, и меньше 1,8 м высотой его экспертиза не пропустит.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 13:24
#7
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


Добрый день!

Может и не в тему, но спрошу: Надо ли проходить госэкспертизу 3-х этажным многоквартирным жилым домом с техподпольем высотой 1,8 м? Анализируя вышесказанное все таки надо?!
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 13:45
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Надо ли проходить госэкспертизу 3-х этажным многоквартирным жилым домом с техподпольем высотой 1,8 м
По градкодексу, если количество секций не больше 4-х, то не надо. Техподполье в число этажей не считается.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 16:42
1 | #9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Может и не в тему, но спрошу: Надо ли проходить госэкспертизу 3-х этажным многоквартирным жилым домом с техподпольем высотой 1,8 м? Анализируя вышесказанное все таки надо?!
ответ во вложении
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 17:30
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Во как! Спасибо за документ. А то недавно удалось отмазаться от экспертизы, когда техподполье не посчитали за этаж.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 05:45
#11
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


Спасибо за письмо
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 23:08
#12
Vasisyaliy

Архитектор
 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 28


Хотел бы с позволения коллег несколько развить вопрос:

согласно п.п. 3,4 в той части тех. подполья, где, допустим, ИТП, высота прохода персонала до низа выступающих конструкций - 1,8 м. А в той части тех. подполья, где расположены только инженерные сети - 2,1 м. от пола до потолка.
Вопрос: в первой части пункта идет речь о высоте до каких конструкций? Строительных? или это понятие включает в себя инженерные сети? Если до строительных конструкций, то высоту от пола до потолка можно принять 1,8 м? А где людей не будет, делать 2,1 м?
И тогда о каком техническом подполье идет речь в приложении Г, где написано, что "В общую и полезную площади здания не включаются площади ... технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м...".
Ведь п.п. 3,4 вроде бы запрещает принимать высоту менее 1,8м? Сделав весь тех. этаж высотой 2,1 м., я автоматически должен включить его в общую площадь получается.

Помогите разобраться, не складывается пока что пазл.
Vasisyaliy вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2011, 17:27
#13
Ольга 81


 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 1


Хотела бы уточнить у грамотных специалистов: Допустимое кол-во этажей в частном доме 3 (без согласования). При строительстве 2-х этажного дома с цоколем, за счёт уклона цоколь с одной стороны получился чуть выше 2м, т.е. считается наземным этажом + 2 жилых этажа. Уже получается максимально допустимое кол-во этажей. По проекту дома крыша идёт высокая 4м, чердак (технический этаж) - так же ведь считается за этаж, или нет. Какую высоту крыши теперь можно сделать?
Ольга 81 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2011, 18:48
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Ольга 81 Посмотреть сообщение
Хотела бы уточнить у грамотных специалистов: Допустимое кол-во этажей в частном доме 3 (без согласования). При строительстве 2-х этажного дома с цоколем, за счёт уклона цоколь с одной стороны получился чуть выше 2м, т.е. считается наземным этажом + 2 жилых этажа. Уже получается максимально допустимое кол-во этажей. По проекту дома крыша идёт высокая 4м, чердак (технический этаж) - так же ведь считается за этаж, или нет. Какую высоту крыши теперь можно сделать?
1. Цокольный этаж, вне зависимости от заглубления, учитывается при подсчете кол-ва этажей по ст.49 Град. Кодекса
2. Технический этаж также является этажом.
3. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 07:48
#15
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
2. Технический этаж также является этажом.
чердак(технический этаж) если он является последним в число этажей не включается.
 
 
Непрочитано 19.12.2011, 11:57
#16
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
чердак(технический этаж) если он является последним в число этажей не включается.
acid, откуда формулировка?

по СП 54.13330.2011:
В.1.6 ... При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 12:15
#17
acid


 
Сообщений: n/a


точно, а я то по старому еще живу, по 89 году ))))
хотя и там про этажность разговор

а вообще чердак не надо делать техническим и все нормуль станет

а вот в общественных зданиях - не учитывается

Последний раз редактировалось acid, 19.12.2011 в 12:33.
 
 
Непрочитано 19.12.2011, 17:58
#18
POLIT-ruk


 
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
чердак(технический этаж) если он является последним в число этажей не включается.
Здравствуйте! Уважаемые форуманчане подскажите, построено нежилое здание 2этажа + технический этаж с высотой 1.7м,площадь каждого этажа 600м2, требуется ли гос.экспертиза ? Если требуется,какие есть варианты обойтись без неё?
POLIT-ruk вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 18:17
1 | #19
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от POLIT-ruk Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Уважаемые форуманчане подскажите, построено нежилое здание 2этажа + технический этаж с высотой 1.7м,площадь каждого этажа 600м2, требуется ли гос.экспертиза ? Если требуется,какие есть варианты обойтись без неё?
См. статью 49 Град. Кодекса. Не только от этажности зависит.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 14:12
#20
POLIT-ruk


 
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 2


По ст.49 не требуется гос.экспертиза для нежилых зданий имеющих не более 2х этажей и не более 1500м2. В моем случае здание имеет два этажа каждый по 600м2 + чердак(технический этаж) 600м2 и высотой 170см. Является ли он этажом или нет?
POLIT-ruk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота технического этажа по старому и новому актуализированному СНиП Общественные здания и сооружения: 1,6 или 2,1 м?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 17:00