| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Типовые подкрановые балки не проходят по местной устойчивости поясного свеса

Типовые подкрановые балки не проходят по местной устойчивости поясного свеса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2012, 11:39 #1
Типовые подкрановые балки не проходят по местной устойчивости поясного свеса
Fraqtal
 
ГИП
 
СПб
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 113

Добрый день, DWG.RU!

Берем серию по подкрановым балкам 1.426.2-7 выпуск 3, подбираем например балку пролетом 12м под кран г.п. 20/5т.
Получается балка Б12-4-1 (т.е. сталь эквив. С255).
Верхний пояс у этой балки 400х12, стенка 1040х8.

Отношение поясного свеса к толщине: b/t=196/12=16,3; 0.5*корень(E/Ry)=14.6; соответственно по п.7.24 сами_знаете_какого_СНиП имеем превышение на 11%.

Примерно то же самое читаем у Беленя: предельное соотношение b/2t для стали 38/23 равно 15 по табл. VII.5, у нас 400/24=16,6.

Тем не менее, серия действует и я не слышал, чтобы что-то падало...
И правда, запас по всем остальным проверкам этой балки, в том числе по п.13.34, довольно большой.

Есть ли причины для беспокойства?
__________________
F r a q t a L
Просмотров: 9164
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 12:43
#2
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


неужели никто так и не ответит?
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 13:02
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Берем серию
- не надо, нагрузки от кранов выросли на 10%.
Цитата:
0.5*корень(E/Ry)
- нет, теперь 0.5*корень(E/сигма_y)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 13:22
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
соответственно по п.7.24 сами_знаете_какого_СНиП имеем превышение на 11%.

Тем не менее, серия действует и я не слышал, чтобы что-то падало...
И правда, запас по всем остальным проверкам этой балки, в том числе по п.13.34, довольно большой.

Есть ли причины для беспокойства?
внимательно читаем п.7.27 сами_знаем_какого_СНиПа и спим спокойно
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 15:33
#5
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


vv_77,
Ну вот, век живи - век учись) Спасибо большое!
Вычислил повышающий коэффициент = 1,155 - теперь, на пределе, но проходит.

Пускай мы сечение балки подбирали по прогибу (хотя это и не так), но... что можно считать "соответствующим расчетным обоснованием"? То что по всем остальным проверкам большой запас?

eilukha,
Цитата:
нагрузки от кранов выросли на 10%.
- если имеется в виду СП 16.13330.2011, то:

1) он еще не введен в действие как обязательный. В отличие от СНиП II-23-81 - см. Распоряжение правительства №1047.
2) нагрузки выросли не на 10%, а порядка 20% в зависимости от того, на что считаем.

Насчет того, почему вообще для кранов берут коэффициенты надежности 1.1, тогда как для прочего технологического оборудования как правило 1.2,
имхо, видимо считается что исходные значения нормативных крановых нагрузок были известны достаточно точно. Переход же на 1.2 связан, видимо,
с признанием и учетом усилившегося в стране бардака .
__________________
F r a q t a L

Последний раз редактировалось Fraqtal, 09.02.2012 в 09:39. Причина: Дополнение для eilukha
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 16:27
#6
Татьяна С


 
Регистрация: 08.06.2011
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
внимательно читаем п.7.27 сами_знаем_какого_СНиПа и спим спокойно
Что-то я в СП 16.13330 этого не увидела. Получается, что серийные балки все же не соответствуют новым нормам?
Татьяна С вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 18:16
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


В.В. Путин своей подписью в 1047-р назначил обязательным к применению именно сами_знаете_какой СНиП. СП же юридически существуют на птичьих правах.
Т.е., вы ваши проекты обязаны удовлетворять требованиям СНиП.
При этом, если вам сильно хочется, то вы можете на добровольной основе резать себе яйца использовать СП в тех частях, в которых он (СП) предъявляет более жесткие требования, нежели СНиП (например, считать прогоны с бимоментами и т.д.).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 08:57
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
можете на добровольной основе резать себе яйца использовать СП в тех частях, в которых он (СП) предъявляет более жесткие требования, нежели СНиП (например, считать прогоны с бимоментами и т.д.).
Считать прогоны с бимоментами нужно было всегда (и сейчас нужно), вне зависимости от номера действующего СНиПа. СНиП II-23-81 не дает каких либо указаний о расчете прогонов, в частности, о силовых факторах, которые допускается не учитывать при расчете прогонов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 10:50
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Сейчас скажете, что вы лично всю свою жизнь их исключительно с бимоментами и считали.
А можно примерчик лично вашего ручного расчета прогона? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:05
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Думаю Вы поняли о чем я написал ранее. От того, как кто-то всю свою жизнь считал, факт наличия (отсутствия) бимомента не изменится. Если бимомент оказывает существенное влияние на несущую способность элемента - его нужно учитывать, вне зависимости есть ли такая проверка в СНиП или нет. Возьмите для примера документ " Инструкция по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта" (1965 г.). Там Вам и бимоменты и проверка локальных напряжений от давления колеса, и несмотря на то, что СНиП подобных проверок не оговаривает, здравый смысл и опыт эксплуатации подсказывает, что пренебречь этими компонентами в данном случае нельзя.
По поводу расчета прогонов. Причина по которой в учебниках рассматривается расчет прогонов без учета кручения, оговаривается, например, в учебнике Горева В.В. на с. 29, 30 (Т.2). Есть и более строгий подход к расчету прогонов описанный в книге Бычкова Д.В.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:28
#11
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
вне зависимости есть ли такая проверка в СНиП или нет. Возьмите для примера документ " Инструкция по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта" (1965 г.).
Берем СНИП нагрузки и воздействия, смотрим прогибы табл. 19, предельные прогибы от кранов управляемых с пола получаем 1/250, открываем примеры расчета в инструкции господ Ложкина и Смилягина, в примерах расчета на подкрановые пути подвесных кранов и монорельсов видим 1/400
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:57
#12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Берем СНИП нагрузки и воздействия, смотрим прогибы табл. 19, предельные прогибы от кранов управляемых с пола получаем 1/250, открываем примеры расчета в инструкции господ Ложкина и Смилягина, в примерах расчета на подкрановые пути подвесных кранов и монорельсов видим 1/400
И что Вас смущает ? Не знаете каким документом руководствоваться?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 13:59
1 | #13
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И что Вас смущает ? Не знаете каким документом руководствоваться?

Я машиностроитель, я могу СНиПами вообще не руководствоваться , а что "смущает", пожалуй не смущает, просто замечаю дальнейшее снижение требований к проектированию опасных объектов, ну например вы знаете как раньше проверялись краны , раньше при проверке заменялся прогиб, сравнивался с допустимым, и результаты записывались в паспорт, а сейчас в правилах (тем более в последних) вообще его нет, не мерЮт прогиб, согласно диновских стандартов, подвесил груз, продержал 10мин, нет остаточного прогиба, все ОК... вот так то
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 14:54
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
раньше при проверке заменялся прогиб, сравнивался с допустимым, и результаты записывались в паспорт, а сейчас в правилах (тем более в последних) вообще его нет, не мерЮт прогиб, согласно диновских стандартов, подвесил груз, продержал 10мин, нет остаточного прогиба, все ОК... вот так то
Offtop: это все "проклятые пиндосы" (с) Nike
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 12:19
#15
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Думаю Вы поняли о чем я написал ранее.
А я согласен с Бармаглотищем. Сомневаюсь что Вы вообще когда либо считали бимоменты.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть и более строгий подход к расчету прогонов описанный в книге Бычкова Д.В.

Покажите где у Бычкова расчёт прогонов.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 12:35
#16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А я согласен с Бармаглотищем. Сомневаюсь что Вы вообще когда либо считали бимоменты.
Имеете право.

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Покажите где у Бычкова расчёт прогонов.
Открыть книгу и посмотреть самому - не получается?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 12:40
#17
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Открыть книгу и посмотреть самому - не получается?
Открыл, посмотрел.Увидел готовые таблицы.

Дело в том, что понятие "расчёт от бимомента" для меня означает определение секториальных характеристик сечений, а это довольно таки трудоёмко для обычной практики. Хотя и нужная часть расчётов.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 13:05
#18
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А я согласен с Бармаглотищем. Сомневаюсь что Вы вообще когда либо считали бимоменты.
Ну я вообще-то для своих работ считаю
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Дело в том, что понятие "расчёт от бимомента" для меня означает определение секториальных характеристик сечений, а это довольно таки трудоёмко для обычной практики. Хотя и нужная часть расчётов.
Дык для стандартных балок они уже подсчитаны
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Типовые подкрановые балки не проходят по местной устойчивости поясного свеса

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Ищу типовые (серию) стальные подкрановые балки пролетом 18 м, под мостовые краны г.п. 10 т Португалец Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.02.2012 17:17
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
Методы (теории) расчета местной устойчивости стержней? andri83 Конструкции зданий и сооружений 5 31.01.2006 21:56