07.02.2012, 11:39 | #1 | |
Типовые подкрановые балки не проходят по местной устойчивости поясного свеса
ГИП
СПб
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 113
|
||
Просмотров: 9164
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||
|
||||
vv_77,
Ну вот, век живи - век учись) Спасибо большое! Вычислил повышающий коэффициент = 1,155 - теперь, на пределе, но проходит. Пускай мы сечение балки подбирали по прогибу (хотя это и не так), но... что можно считать "соответствующим расчетным обоснованием"? То что по всем остальным проверкам большой запас? eilukha, Цитата:
1) он еще не введен в действие как обязательный. В отличие от СНиП II-23-81 - см. Распоряжение правительства №1047. 2) нагрузки выросли не на 10%, а порядка 20% в зависимости от того, на что считаем. Насчет того, почему вообще для кранов берут коэффициенты надежности 1.1, тогда как для прочего технологического оборудования как правило 1.2, имхо, видимо считается что исходные значения нормативных крановых нагрузок были известны достаточно точно. Переход же на 1.2 связан, видимо, с признанием и учетом усилившегося в стране бардака .
__________________
F r a q t a L Последний раз редактировалось Fraqtal, 09.02.2012 в 09:39. Причина: Дополнение для eilukha |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
В.В. Путин своей подписью в 1047-р назначил обязательным к применению именно сами_знаете_какой СНиП. СП же юридически существуют на птичьих правах.
Т.е., вы ваши проекты обязаны удовлетворять требованиям СНиП. При этом, если вам сильно хочется, то вы можете на добровольной основе резать себе яйца использовать СП в тех частях, в которых он (СП) предъявляет более жесткие требования, нежели СНиП (например, считать прогоны с бимоментами и т.д.). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Считать прогоны с бимоментами нужно было всегда (и сейчас нужно), вне зависимости от номера действующего СНиПа. СНиП II-23-81 не дает каких либо указаний о расчете прогонов, в частности, о силовых факторах, которые допускается не учитывать при расчете прогонов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Думаю Вы поняли о чем я написал ранее. От того, как кто-то всю свою жизнь считал, факт наличия (отсутствия) бимомента не изменится. Если бимомент оказывает существенное влияние на несущую способность элемента - его нужно учитывать, вне зависимости есть ли такая проверка в СНиП или нет. Возьмите для примера документ " Инструкция по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта" (1965 г.). Там Вам и бимоменты и проверка локальных напряжений от давления колеса, и несмотря на то, что СНиП подобных проверок не оговаривает, здравый смысл и опыт эксплуатации подсказывает, что пренебречь этими компонентами в данном случае нельзя.
По поводу расчета прогонов. Причина по которой в учебниках рассматривается расчет прогонов без учета кручения, оговаривается, например, в учебнике Горева В.В. на с. 29, 30 (Т.2). Есть и более строгий подход к расчету прогонов описанный в книге Бычкова Д.В. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Я машиностроитель, я могу СНиПами вообще не руководствоваться , а что "смущает", пожалуй не смущает, просто замечаю дальнейшее снижение требований к проектированию опасных объектов, ну например вы знаете как раньше проверялись краны , раньше при проверке заменялся прогиб, сравнивался с допустимым, и результаты записывались в паспорт, а сейчас в правилах (тем более в последних) вообще его нет, не мерЮт прогиб, согласно диновских стандартов, подвесил груз, продержал 10мин, нет остаточного прогиба, все ОК... вот так то |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Открыл, посмотрел.Увидел готовые таблицы.
Дело в том, что понятие "расчёт от бимомента" для меня означает определение секториальных характеристик сечений, а это довольно таки трудоёмко для обычной практики. Хотя и нужная часть расчётов. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Дык для стандартных балок они уже подсчитаны |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Ищу типовые (серию) стальные подкрановые балки пролетом 18 м, под мостовые краны г.п. 10 т | Португалец | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.02.2012 17:17 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
Методы (теории) расчета местной устойчивости стержней? | andri83 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.01.2006 21:56 |