| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти

Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2013, 12:03 #1
Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти
Campai
 
Киев
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 52

Приветствую.
Увидел тут на сайте эту лестницу, зачем только ее в БСК записали:
http://dwg.ru/bsk/3717

там же в комментариях ссылки на нее в эксплутационном сотоянии:

http://toaz.info/galltag/lestnica/1.htm

Собственно вопрос. КАК?!
1 Опорные изгибающие моменты которые для контурной балки будут крутящими.
2 Консоль порядка 4 м.

ЗЫ блин, моя не понимай ...
Просмотров: 11851
 
Непрочитано 15.07.2013, 19:06
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Campai Посмотреть сообщение
Собственно вопрос. КАК?!
1 Опорные изгибающие моменты которые для контурной балки будут крутящими.
2 Консоль порядка 4 м.
Можно глянуть Уманский "Справочник проектировщика" том 1 (1972) параграф 8.1.16 "Балки с ломанной или криволинейной (круговой) осью в плане".
Еще на фото видно, что лестница пристыковывается на каждом этаже к площадкам.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 19:29
#3
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Campai Посмотреть сообщение
Собственно вопрос. КАК?!
Обратите внимание на утолщение как в плите, так и в бортовых балках в местах опирания марша.
p.s. лестница тоже порадовала... ожурненько...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 19:38
#4
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от Campai Посмотреть сообщение
Собственно вопрос. КАК?!
Канчели любит такие лестницы проектировать
у него можно спросить
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 00:50
#5
marat.khodzhaiev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.04.2013
Киев
Сообщений: 53
Отправить сообщение для marat.khodzhaiev с помощью Skype™


Мне тоже понравилась эта конструкция. Решил попробовать посчитать. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Расчетные предпосылки.
Бетон марки B30. Арматура А500.
Принял: внутренний радиус - 4000 мм
Ширина марша - 1800 мм
Толщины плит: предполагал, что толщина плит от 200 до 350 мм. Но прогибы были слишком велики, пытался выкручиваться: в последнем варианте расчетной схемы плиты 160-400 мм.
Полезная нагрузка: 4,8 кПа
Нагрузка от пола: 0,46 кПа (хотя, судя по фотографиям, там намного больше)

Местные оси направлены радиально.
В первом приближении рассчитывал без учета нелинейности. Пермещения (прb Е=25e6/3=8,3e5) составляли около 80мм. При допустимых 50мм
Подобрал араматуру d20s100 - верхняя рабочая, d16s100 - нижняя рабочая, d12s200 - поперечная

В нелинейном расчете не силен, но решил попробовать.
Перемещения такие же.

Что делать? Как считать?

ЗЫЖ. Возможно, я переборщил с размерами.
Возможно, там преднапряженная арматура по верхнему поясу.
Или, о ужас, скрытые стальные балки (хотя это маловероятно)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-15_2326.png
Просмотров: 268
Размер:	22.1 Кб
ID:	107582  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-15_2330.png
Просмотров: 384
Размер:	79.2 Кб
ID:	107583  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-15_2331.png
Просмотров: 414
Размер:	62.5 Кб
ID:	107584  
Вложения
Тип файла: rar 002_Винтовая лестница.rar (50.6 Кб, 144 просмотров)
marat.khodzhaiev вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 01:54
1 | #6
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


marat.khodzhaiev, чтобы получить прогиб в нелинейном расчете, нужно расчетные нагрузки перевести в нормативные, а кратковременную полезную в длительную
vimax вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 13:18
#7
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


marat.khodzhaiev, на фото лестница не такая: опирается на перекрытие через каждый этаж.
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 13:27
#8
marat.khodzhaiev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.04.2013
Киев
Сообщений: 53
Отправить сообщение для marat.khodzhaiev с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от АнтСт Посмотреть сообщение
marat.khodzhaiev, на фото лестница не такая: опирается на плиту через каждый этаж
И у меня так, посмотрите расчетную схему. Контур опирания 1/4 окружности, запрещение перемещений по всем степеням свободы.



Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
marat.khodzhaiev, чтобы получить прогиб в нелинейном расчете, нужно расчетные нагрузки перевести в нормативные, а кратковременную полезную в длительную
Спасибо, попробую.
marat.khodzhaiev вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 13:30
#9
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от marat.khodzhaiev Посмотреть сообщение
И у меня так, посмотрите расчетную схему
cхему не получается открыть: лира фаталит (сапр 2012)
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 00:50
1 | #10
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Из книги Н.В. Канчели «Строительные пространственные конструкции» эта винтовая лестница - винтовой пандус. При правильном закреплении такая лестница обладает значительной жесткостью, которая обеспечивается не ее толщиной, а шириной. Поскольку при действии вертикальной нагрузки происходит изменение кривизны винтового пандуса в плане, а его жесткость в этом направлении (ширина пандуса) весьма велика, то и вертикальные перемещения весьма незначительны. Таким образом, и жесткость, и прочность таких лестниц обеспечиваются шириной пандуса, а не толщиной, которая по конструктивным соображениям принимается обычно около 15 см. Важнейшим элементом при проектировании винтовых лестниц такого типа является примыкание к опорам, где возникает обычный для оболочек краевой эффект в виде быстро затухающего изгибающего момента в вертикальной плоскости. Для восприятия изгибающего момента краевого эффекта необходимо выполнить вут на длину около 4…6 толщины плиты.

marat.khodzhaiev, взял вашу схему, удалил нелинейное загружение, создал РСУ. Получил следующее армирование при модуле упругости Е=3,31е6 т/м2:
1) кольцевая (У)
- нижняя диам.14 шаг200
- верхняя диам.22 шаг200
2) радиальная (Х)
- нижняя диам.14 шаг200
- верхняя диам.16 шаг200 (в месте крепления лестницы к перекрытию всплески арматуры - диам. 25 шаг200, не на всем участке опирания, а только по краям. Это можно объяснить точками сингулярности, плохой сеткой КЭ.)
В зоне примыкания лестницы к перекрытию можно попробовать получить более равномерное армирование за счет детального моделирования (вместо наложения связей создать фрагмент перекрытия с контурной балкой или вутом, создать более гладкую сетку КЭ)
vimax вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 02:09
#11
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476


Ничего страшного в лестнице нет. Все решаемо.
Предварительно
С прогибами там все в порядке
Вопросы могут быть к армированию лестн маршей у промежут площадки (Mкр)
и анкеровке продольной боковой арматуры у внутр грани правого лестн марша (внутр дуга растянута)
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 09:32
#12
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Ничего страшного в лестнице нет. Все решаемо.
Предварительно
С прогибами там все в порядке
Вопросы могут быть к армированию лестн маршей у промежут площадки (Mкр)
и анкеровке продольной боковой арматуры у внутр грани правого лестн марша (внутр дуга растянута)
То что это решаемо видно на фото.
Хочу обратить внимание, что лестница опирается не на вертикальный элемент а на плиту, т.е. там будет сумма перемещений плиты перекрытия и лестничного марша.
Вопросы к армированию есть по всей длине а не только у промежуточных площадок , так лестница широкая то расчетная длина у внутреннего радиуса меньше чем у наружного и ее будет крутить.
Надо обеспечить непрерывное армирование вдоль всего марша , а не только у внутренней грани.
Campai вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 22:51
#13
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Работа отдела под конец рабочего дня встала. Очень хочется услышать автора - интересно же.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 02:28
#14
marat.khodzhaiev

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.04.2013
Киев
Сообщений: 53
Отправить сообщение для marat.khodzhaiev с помощью Skype™


Решил взяться за эту задачу более серьезно.

Пока только линейный расчет.
Толщина плит: 200...350мм
Жесткие вставки пластин.
Модуль упругости бетона 25ГПа.
Нагрузки:
-полезная: 4,8 кПа;
-постоянная от покрытия: 1,2 кПа
-постоянная от ступеней: 1,95 кПа

Исходные данные для подбора армирования:
Бетон: В30, gama_b=0,9*0,85=0,765 (в ЛирАРМ вводится без учета gama_b2, то есть 0,85), коеэф. 0,85 так как слой бетонирования больше 1,5 м.
Арматура А500С, коэффициент условий работы 0,9

Представляю вашему вниманию много красивых картинок.

Не уверен, что смогу на этой неделе уделить время нелинейному расчету, но постараюсь взяться за него как можно скорее.
Но прежде у меня есть несколько вопросов:
Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
чтобы получить прогиб в нелинейном расчете, нужно расчетные нагрузки перевести в нормативные, а кратковременную полезную в длительную
Это точно? Далее цитаты из ГОСТ 27751-88:

"Предельные состояния первой группы характеризуются:
...
- другими явлениями, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерными деформациями в результате ползучести, пластичности, сдвига в соединениях, раскрытия трещин, а также образованием трещин) (1f)."
- в этом случае берется длительная нагрузка с коэффициентом надежности, постоянные также с учетом коэф. надежности.

"Предельные состояния второй группы характеризуются:
- достижением предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, поворотов) или предельных деформаций основания (2а);"
- в этом случае кратковерменные и постоянные нагрузки берутся с коэф. равным 1.
Учитывать ли ползучесть бетона в этом случае?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0011.png
Просмотров: 292
Размер:	95.2 Кб
ID:	107714  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0014.png
Просмотров: 194
Размер:	66.1 Кб
ID:	107715  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0017.png
Просмотров: 172
Размер:	73.6 Кб
ID:	107716  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0018.png
Просмотров: 157
Размер:	125.6 Кб
ID:	107717  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0048.png
Просмотров: 184
Размер:	65.9 Кб
ID:	107718  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0050.png
Просмотров: 128
Размер:	62.5 Кб
ID:	107719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0108.png
Просмотров: 138
Размер:	54.4 Кб
ID:	107720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0108_001.png
Просмотров: 137
Размер:	71.7 Кб
ID:	107721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0111.png
Просмотров: 138
Размер:	54.7 Кб
ID:	107722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-18_0112.png
Просмотров: 134
Размер:	58.3 Кб
ID:	107723  


Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 29.07.2013 в 12:58.
marat.khodzhaiev вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 18:33
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: красивая...
 
 
Непрочитано 11.10.2013, 18:45
#16
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Offtop: красивая...
ожурненько... жалко, что зашили все. Так бы при следующем приезде в Тольятти обязательно посетил бы сей инженерный шедевр!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 19:14
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


 
 
Непрочитано 11.10.2013, 21:27
#18
bahil


 
Сообщений: n/a


Марат, на фига ты пружину нарисовал? марш на один этаж.
ЛИС, эта та же лестница? Вроде у неё сечение поменьше...
 
 
Непрочитано 11.10.2013, 21:32
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
ЛИС, эта та же лестница? Вроде у неё сечение поменьше...
другая... но чем то похожи они
 
 
Непрочитано 12.10.2013, 10:32
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Уже почти типовое решение.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Конструкция лестницы по металлическим косоурам Maxim.Ch Металлические конструкции 17 02.03.2012 15:43
Конструкция и расположение навесной лестницы для спуска на воду на причале Лёленька777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2010 14:23
Конструкция монолитной ж/б лестницы petia Железобетонные конструкции 6 02.02.2010 07:27
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29