| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.07.2013, 12:03 | #1 | |
Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти
Киев
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 11851
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Еще на фото видно, что лестница пристыковывается на каждом этаже к площадкам. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Обратите внимание на утолщение как в плите, так и в бортовых балках в местах опирания марша.
p.s. лестница тоже порадовала... ожурненько...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Мне тоже понравилась эта конструкция. Решил попробовать посчитать. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Расчетные предпосылки. Бетон марки B30. Арматура А500. Принял: внутренний радиус - 4000 мм Ширина марша - 1800 мм Толщины плит: предполагал, что толщина плит от 200 до 350 мм. Но прогибы были слишком велики, пытался выкручиваться: в последнем варианте расчетной схемы плиты 160-400 мм. Полезная нагрузка: 4,8 кПа Нагрузка от пола: 0,46 кПа (хотя, судя по фотографиям, там намного больше) Местные оси направлены радиально. В первом приближении рассчитывал без учета нелинейности. Пермещения (прb Е=25e6/3=8,3e5) составляли около 80мм. При допустимых 50мм Подобрал араматуру d20s100 - верхняя рабочая, d16s100 - нижняя рабочая, d12s200 - поперечная В нелинейном расчете не силен, но решил попробовать. Перемещения такие же. Что делать? Как считать? ЗЫЖ. Возможно, я переборщил с размерами. Возможно, там преднапряженная арматура по верхнему поясу. Или, о ужас, скрытые стальные балки (хотя это маловероятно) |
||||
|
||||
Цитата:
Спасибо, попробую. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
Из книги Н.В. Канчели «Строительные пространственные конструкции» эта винтовая лестница - винтовой пандус. При правильном закреплении такая лестница обладает значительной жесткостью, которая обеспечивается не ее толщиной, а шириной. Поскольку при действии вертикальной нагрузки происходит изменение кривизны винтового пандуса в плане, а его жесткость в этом направлении (ширина пандуса) весьма велика, то и вертикальные перемещения весьма незначительны. Таким образом, и жесткость, и прочность таких лестниц обеспечиваются шириной пандуса, а не толщиной, которая по конструктивным соображениям принимается обычно около 15 см. Важнейшим элементом при проектировании винтовых лестниц такого типа является примыкание к опорам, где возникает обычный для оболочек краевой эффект в виде быстро затухающего изгибающего момента в вертикальной плоскости. Для восприятия изгибающего момента краевого эффекта необходимо выполнить вут на длину около 4…6 толщины плиты.
marat.khodzhaiev, взял вашу схему, удалил нелинейное загружение, создал РСУ. Получил следующее армирование при модуле упругости Е=3,31е6 т/м2: 1) кольцевая (У) - нижняя диам.14 шаг200 - верхняя диам.22 шаг200 2) радиальная (Х) - нижняя диам.14 шаг200 - верхняя диам.16 шаг200 (в месте крепления лестницы к перекрытию всплески арматуры - диам. 25 шаг200, не на всем участке опирания, а только по краям. Это можно объяснить точками сингулярности, плохой сеткой КЭ.) В зоне примыкания лестницы к перекрытию можно попробовать получить более равномерное армирование за счет детального моделирования (вместо наложения связей создать фрагмент перекрытия с контурной балкой или вутом, создать более гладкую сетку КЭ) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
Ничего страшного в лестнице нет. Все решаемо.
Предварительно С прогибами там все в порядке Вопросы могут быть к армированию лестн маршей у промежут площадки (Mкр) и анкеровке продольной боковой арматуры у внутр грани правого лестн марша (внутр дуга растянута) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52
|
Цитата:
Хочу обратить внимание, что лестница опирается не на вертикальный элемент а на плиту, т.е. там будет сумма перемещений плиты перекрытия и лестничного марша. Вопросы к армированию есть по всей длине а не только у промежуточных площадок , так лестница широкая то расчетная длина у внутреннего радиуса меньше чем у наружного и ее будет крутить. Надо обеспечить непрерывное армирование вдоль всего марша , а не только у внутренней грани. |
|||
|
||||
Работа отдела под конец рабочего дня встала. Очень хочется услышать автора - интересно же.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
|
||||
Решил взяться за эту задачу более серьезно.
Пока только линейный расчет. Толщина плит: 200...350мм Жесткие вставки пластин. Модуль упругости бетона 25ГПа. Нагрузки: -полезная: 4,8 кПа; -постоянная от покрытия: 1,2 кПа -постоянная от ступеней: 1,95 кПа Исходные данные для подбора армирования: Бетон: В30, gama_b=0,9*0,85=0,765 (в ЛирАРМ вводится без учета gama_b2, то есть 0,85), коеэф. 0,85 так как слой бетонирования больше 1,5 м. Арматура А500С, коэффициент условий работы 0,9 Представляю вашему вниманию много красивых картинок. Не уверен, что смогу на этой неделе уделить время нелинейному расчету, но постараюсь взяться за него как можно скорее. Но прежде у меня есть несколько вопросов: Цитата:
"Предельные состояния первой группы характеризуются: ... - другими явлениями, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерными деформациями в результате ползучести, пластичности, сдвига в соединениях, раскрытия трещин, а также образованием трещин) (1f)." - в этом случае берется длительная нагрузка с коэффициентом надежности, постоянные также с учетом коэф. надежности. "Предельные состояния второй группы характеризуются: - достижением предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, поворотов) или предельных деформаций основания (2а);" - в этом случае кратковерменные и постоянные нагрузки берутся с коэф. равным 1. Учитывать ли ползучесть бетона в этом случае? Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 29.07.2013 в 12:58. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop: ожурненько... жалко, что зашили все. Так бы при следующем приезде в Тольятти обязательно посетил бы сей инженерный шедевр!
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Конструкция лестницы по металлическим косоурам | Maxim.Ch | Металлические конструкции | 17 | 02.03.2012 15:43 |
Конструкция и расположение навесной лестницы для спуска на воду на причале | Лёленька777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.11.2010 14:23 |
Конструкция монолитной ж/б лестницы | petia | Железобетонные конструкции | 6 | 02.02.2010 07:27 |
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры | MMTT | Железобетонные конструкции | 1 | 10.12.2008 05:29 |