Как влияет на работу пилона вырезанная арматура при заборе керна?
Регистрация: 02.06.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2204
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
да. для бетона B25 снижение несущей способности минимум на 0,15х0,2х1450х0,9 = 39тс.
жёсткий раствор ни на что не влияет, т.к. конструкция уже нагружена. ваша заплатка просто не успеет включиться в работу к моменту разрушения основного бетона. плюс из сопромата вспоминаем, что напряжения вокруг круглых отверстий в 3 раза больше, чем аналогичные напряжения без отверстия. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Конечно.
Это - непорядок. (есть масса способов производить контроль некими "неразрушающими методами"). Ничего делать (усиливать) - не надо. Просто - сделайте запись в журнал Авторского надзора, мол - там-то и там-то, кем, когда, зачем(?) - сделано то-то и то-то (пусть потом сами и отвечают). |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Конечно так как в любом расчете учитывается что бетон работает на 85% Зачем писать?. На этой стройке уже проблема если вырезали керн в бетоне, получается бетон не набрал свою марку, при взятие проб с бетоновозов, вот и вырезали бетон для уточнения класса бетона, может усилят придется. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
AAC_VW, обратитесь к проектировщикам здания, пусть они решают что делать. Или Вы и есть проектировщик? Как правило, вертикальная "лишняя" арматура в пилоне редко встречается.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2014
Сообщений: 3
|
Boris_1, если безгранично доверять проектировщику, то можно много чего "понастроить". Проектировщик говорит, что проблем нет. Концентрация напряжений в нижней и верхней части пилона. Арматура взята по максимальным напряжениям. Керны в центре.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
AAC_VW, Вы придумываете себе не существующие проблемы Потребуйте с проектировщика официальное подтверждение его слов и спите спокойно. Всегда поражала практика некоторых людей - наворотить дел, а потом спрашивать можно было ли так делать? Почему всю колонну не вырезали, а только керн?