| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как влияет на работу пилона вырезанная арматура при заборе керна?

Как влияет на работу пилона вырезанная арматура при заборе керна?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2014, 12:13 #1
Как влияет на работу пилона вырезанная арматура при заборе керна?
AAC_VW
 
Регистрация: 02.06.2014
Сообщений: 3

В пилонах толщиной 200мм и шириной от 1200мм выпилили цилиндрические керны диаметром 150мм. В некоторых пилонах где ячейки противоположных сеток не совпадали, на одной из сеток выпилили по одному стержню на пилон(горизонтальному или вертикальному). Отверстия заделали жестким раствором. Окажет ли такой контроль несущей способности влияние на несущую способность?
Просмотров: 2204
 
Непрочитано 02.06.2014, 12:17
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


вертикальные стержни какого диаметра были?
 
 
Непрочитано 02.06.2014, 12:20
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


да. для бетона B25 снижение несущей способности минимум на 0,15х0,2х1450х0,9 = 39тс.
жёсткий раствор ни на что не влияет, т.к. конструкция уже нагружена. ваша заплатка просто не успеет включиться в работу к моменту разрушения основного бетона.
плюс из сопромата вспоминаем, что напряжения вокруг круглых отверстий в 3 раза больше, чем аналогичные напряжения без отверстия.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 12:21
#4
AAC_VW


 
Регистрация: 02.06.2014
Сообщений: 3


14, ячейка 200х200

----- добавлено через ~4 мин. -----
swell{d}, чем тогда восстанавливать?
AAC_VW вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 12:38
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
жёсткий раствор ни на что не влияет, т.к. конструкция уже нагружена
если раствор на расширяющемся цементе? Включится ж вполне. А вот есть ли в этом пилоне изгиб и не поставлена ли там арматура для его восприятия - вряд ли кто скажет..
 
 
Непрочитано 02.06.2014, 12:43
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


AAC_VW, если усиление действительно нужно (по расчёту), то можно завести металлические стойки в распор.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 15:03
#7
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Конечно.
Это - непорядок. (есть масса способов производить контроль некими "неразрушающими методами").
Ничего делать (усиливать) - не надо.
Просто - сделайте запись в журнал Авторского надзора, мол - там-то и там-то, кем, когда, зачем(?) - сделано то-то и то-то (пусть потом сами и отвечают).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 16:17
#8
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Конечно.
Это - непорядок. (есть масса способов производить контроль некими "неразрушающими методами").
.
Конечно. ведь есть прозвонка арматуры в бетоне и делу было бы конец.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Ничего делать (усиливать) - не надо..
Конечно так как в любом расчете учитывается что бетон работает на 85%
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Просто - сделайте запись в журнал Авторского надзора, мол - там-то и там-то, кем, когда, зачем(?) - сделано то-то и то-то (пусть потом сами и отвечают).
Зачем писать?. На этой стройке уже проблема если вырезали керн в бетоне, получается бетон не набрал свою марку, при взятие проб с бетоновозов, вот и вырезали бетон для уточнения класса бетона, может усилят придется.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 05:35
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


AAC_VW, обратитесь к проектировщикам здания, пусть они решают что делать. Или Вы и есть проектировщик? Как правило, вертикальная "лишняя" арматура в пилоне редко встречается.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 08:10
#10
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


А какая общая высота здания? на какой отметке выпилили?
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 08:31
#11
AAC_VW


 
Регистрация: 02.06.2014
Сообщений: 3


Boris_1, если безгранично доверять проектировщику, то можно много чего "понастроить". Проектировщик говорит, что проблем нет. Концентрация напряжений в нижней и верхней части пилона. Арматура взята по максимальным напряжениям. Керны в центре.
AAC_VW вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 09:39
#12
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


AAC_VW, Вы придумываете себе не существующие проблемы Потребуйте с проектировщика официальное подтверждение его слов и спите спокойно. Всегда поражала практика некоторых людей - наворотить дел, а потом спрашивать можно было ли так делать? Почему всю колонну не вырезали, а только керн?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как влияет на работу пилона вырезанная арматура при заборе керна?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44