| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Достаточно ли поверхностного вибратора для устройства перекрытия толщ. 250 или нужен еще глубинный?

Достаточно ли поверхностного вибратора для устройства перекрытия толщ. 250 или нужен еще глубинный?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2014, 15:55 #1
Достаточно ли поверхностного вибратора для устройства перекрытия толщ. 250 или нужен еще глубинный?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Достаточно ли поверхностного вибратора для устройства перекрытия толщ. 250 или нужен еще глубинный?
Просмотров: 874
 
Непрочитано 05.06.2014, 07:33
1 | #2
sokodi

инженер по качеству
 
Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
Сообщений: 66
<phrase 1=


НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87 п 2.14
при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в конструкциях:
Не более, см:
неармированных
40
с одиночной арматурой
25
с двойной арматурой
12