| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.08.2016, 14:55 | #1 | |
Можно ли использовать обратную засыпку -насыпной грунт К=0.08 МПА толщиной 2 метра под объект ?
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 4030
|
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
обратная засыпка насыпной грунт... а объект социального назначения
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Нагрузка на фундамент где-то от 10 до 18 т/м2 |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Насыпной грунт - песок по ГОСТ или всякая хрень в перемешку со строймусором? Если второе - лучше не использовать, или делать кучу испытаний штампом, плюс экспертизу очень сложно будет пройти, то есть необходимо выполнить дополнительные инженерно-геологические изыскания, где в ТЗ будет указано применение насыпных грунтов в качестве основания.
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
СП 22.13300 разд. 6.6
----- добавлено через ~5 мин. ----- Тогда можно при условии выполнения дополнительных инженерно-геологических изысканий. Обычно дешевле выполнить замену грунта. Можете сослаться на п. 6.6.1. СП 22.13330 Обычно геологи в выводах на такие грунты пишут о невозможности применения в качестве основания |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
6.6.4 В качестве естественных оснований рекомендуется использовать:
планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств; отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из щебенистых и гравийных грунтов, крупных песков и шлаков. Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для строительства сооружений III уровня ответственности при проведении расчета по деформациям. Использование свалок бытовых отходов в качестве естественных оснований не допускается. Наверное вот это вот... можно сослаться |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
Спасибо Кореш. Там нет однозначного мнения.. тоесть строительный мусор непонятно что это, кирпич или ламинированная доска? и насыпной грунт если его вытащили то он уже не слежавшийся и надо уплотнять.. и опять таки если учесть что мусор будет гнить... то доп осадки+ самоуплотнение грунта..
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
Экспертиза пройдена... Но вот при отрыве котлована вылезла такая штука, что вместо хорошего грунта такая шляпа(2м. наспного грунта, потом уже пески). Сваи-- это заново проходить экспертизу, сроки жмут , никто на такое не пойдет... Да и сваи зачем? 5ти метровые?? 2 м. можно засыпать чемто.. песком например..
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 25.08.2016 в 11:31. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Полностью согласен с постом #4
Одного R0 недостаточно Нужен модуль деформации А он определится только "в поле" при помощи нескольких отобранных штампов ----- добавлено через ~2 мин. ----- + дополнительное устройство песчаной подушки по насыпному с заданным модулем |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Согласен.. но пока что у меня в норм. таблице один показатель Rо, по нему я и сужу... хотя конечно этого совсем недостаточно.. если будут упираться то буду просить испытать этот грунт (в штампе...) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Но как обычно геологи не "любят" брать на себя ответственность по таким вопросам. |
|||
|
||||
геотехника Регистрация: 29.05.2015
Сообщений: 14
|
Вообще обратную засыпку с их "естеественными" характеристиками не допускается использовать как оснвоание. Есть несколько подходов:
- Уплотнение тяжёлыми трамбовками (знаю, что уплотняют до проектных характеристик техногенку мощностью и 10-12м) - Замена грунта - Сваи. Все эти варианты подразумевают доп мероприятия, переэкспертизу и пр... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? | nikx | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.06.2012 13:47 |
Можно ли сущ.ленточный бетонный фундамент использовать под колонны метал. каркаса 2-х эт. зд-я | mityok2003 | Основания и фундаменты | 1 | 18.06.2011 00:31 |