Классический узел цоколя промздания с мостиком холода?
Artem0701
 
Инженер-конструктор
 
Нижневартовск
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 55

Господа, помогите разобраться в вопросе: в альбоме Шерешевского "Промышленные здания" в узле цоколя не утеплен участок - жб отмостка - жб фундаментная балка - жб пол. Все материалы достаточно теплопроводные и этот угол внутри здания, как мне кажется, будет иметь температуру ниже точки росы. В альбоме на утепление фундаментов "Пеноплекс" есть аналогичный узел и в нем утеплена фундаментная балка и выполнена теплоизоляция юбка на 1 ... 1,5м. Как это можно прокомментировать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел из СТО Пеноплекс.jpg
Просмотров: 868
Размер:	49.4 Кб
ID:	176195  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел из Шеришевского.jpg
Просмотров: 814
Размер:	54.7 Кб
ID:	176196  


Последний раз редактировалось Artem0701, 15.09.2016 в 21:26.
Просмотров: 5142
 
Непрочитано 15.09.2016, 19:11
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


а что тут нужно комментировать?
наверно, где-нибудь около Краснодара можно оставить без утепления.
для остальной территории России, естественно, нужно утеплять.
Вы считаете, что Шерешевский еще и утеплитель должен был разрисовать?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 19:51
#3
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Вот узлы из справочника Дюрнбаума и Буги. Ни слова о тепловой юбке и утеплителе балки снаружи. В советской литературе есть узлы аналогичные "Пеноплексу"? Советский Союз страна не самая южная))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дюрнбаум.jpg
Просмотров: 499
Размер:	74.7 Кб
ID:	176197  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Буга.jpg
Просмотров: 482
Размер:	39.4 Кб
ID:	176198  
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 20:38
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Вот узлы из справочника Дюрнбаума и Буги. Ни слова о тепловой юбке и утеплителе балки снаружи. В советской литературе есть узлы аналогичные "Пеноплексу"?
Таки сколько лет этим справочникам и, тем более, картинкам из справочников? И сколько лет назад появился ЭППС в широком хождении? В Советском Союзе таких материалов просто не знали. Тогдашние пенопласты (неэкструдированные и без добавок) сжирались жучками и всякой гадостью за 1-2 года. Из утеплителей применяли, в основном, керамзит . Кроме того, есть много производств с избыточным выделением тепла, есть такие промздания, где наличие точки росы и конденсата принципиального значения не имеет (есть - и фиг с ним, бетону все равно).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 21:03
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
в альбоме Шеришевского "Промышленные здания" в узле цоколя не утеплен участок - жб отмостка - жб фундаментная балка - жб пол. Все материалы достаточно теплопроводные и этот угол внутри здания, как мне кажется, будет иметь температуру ниже точки росы
Вы бывали в промышленных цехах настоящих металлургических и аналогичных заводов? Зачем там утепление? А в цехах, например, по ремонту ж/д вагонов? Какая там точка росы, если ворота практически все время открыты... А как вы думаете, будет ли промерзать данный узел, если остекление стены составляет 70%
У вас производство чего? какой должен быть микроклимат? Вот из этого и исходите, нужна вам эта изоляция? Или стены просто являются ограждающими, защищающими помещения от ветра, снега и дождя.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 21:18
#6
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Производство неизвестно чего))) Заказчик сказал - это секрет. Будут стоять какие-то станки и температура внутреннего воздуха +18 ... 20. Есть пара ворот 4х5м. Если по всему контуру здания начнет выпадать конденсат это вряд ли будет способствовать микроклимату. А полагаться на ворота... Будут они там открыты или не будут как то не надежно (если нет никакой информации)))
Offtop: Я вот просто не могу поверить, что советские инженеры, авторы множества серий в которых все продумано буквально до мелочей, в данном случае решили: "ну и пусть себе выпадает конденсат, в цехе и так грязь, пыль, испарения кислот. Немного повышенную влажность никто и не заметит". И для типовых решений обычно ведь выбирают наиболее универсальное, которое можно использовать и в Краснодаре и в Сургуте, и в металлургическом цехе и на ткацкой фабрике.

Последний раз редактировалось Artem0701, 15.09.2016 в 21:24.
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 21:46
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Я вот просто не могу поверить, что советские инженеры, авторы множества серий в которых все продумано буквально до мелочей, в данном случае решили: "ну и пусть себе выпадает конденсат, в цехе и так грязь, пыль, испарения кислот.
Вам-то кто мешает сделать теплоизоляцию любым понравившимся способом ?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 21:57
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Производство неизвестно чего))) Заказчик сказал - это секрет.
Т.е. вы не знаете, что и для чего проектируете? А хоть габариты, сетку колонн и крановые нагрузки знаете?
Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
А полагаться на ворота... Будут они там открыты или не будут как то не надежно (если нет никакой информации)))
Про ворота я написал к тому, что в некоторых цехах бывает отопления не предусмотрено и температура там зимой лишь на 5 градусов выше, чем на улице...
г-н Шерешевский не обязан был давать этот узел, так как он не принципиален для цехов многих производств.
В вашем же случае надо исходить из температурно-влажностного режима внутри помещения, теплотехнических свойств стен как локальных так и общих (с учетом остекления)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 23:08
#9
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


если я не заблуждаюсь Шерешевский пишет "стальные конструкции обетонить"
То есть конденсат в данном случае опасен прежде всего для коррозии стальных конструкций.
А так чисто с практической точки зрения - в принципе согласен - надо смотреть по назначению цеха. Если это не помещения для какого то высокоточного оборудования, то там могут быть и лужи, и шапки снеговые (не в горячем цеху). По смыслу эти узлы приведены от промерзания и от точки росы (меня еще в институте мордой тыкали в эту картинку), следовательно проблема данная принимается во внимание. А уж числовые значения надо смотреть по конкретным нормам (программам типа этой https://dwg.ru/dnl/12687).
ЗЫ Там помимо теплоизоляции - гидроизоляция (особенно с наружной стороны) и отмостка не менее важна, потому что мокрый утеплитель - уже не утеплитель а наоборот мостик холода.
Я бы по этой логике утеплитель завернул бы внутрь.

Последний раз редактировалось ETCartman, 15.09.2016 в 23:15.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 07:22
#10
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Узлы нужно просто просчитать. Построить поля температур и определить по конкретным значениям - будет выпадать конденсат или нет, а так - это гадание.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 08:17
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
если я не заблуждаюсь Шерешевский пишет "стальные конструкции обетонить"
и что смутило в этой фразе?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 15:22
#12
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Спасибо за помощь))
Offtop: Решил остановиться на узле "Пеноплекса с утеплителем снаружи и юбкой. В СНиП "Полы" есть требование, что в случае примыкания теплого помещения к холодному пол под теплым нужно утеплять на 0,8м. Получается та же теплоизоляционная юбка только внутри, а если сделать снаружи (правда уже 1,5 м) она будет и теплоизоляцией пола и защитой фундаментной балки с ростверком от морозного пучения. В нашем регионе, при глубине промерзания грунта до 3 м это достаточно актуально))
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 16:04
#13
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
В нашем регионе, при глубине промерзания грунта до 3 м это достаточно актуально))[/offtop]
Для того чтобы не было пучения, если я верно понимаю, выполняют засыпку сухим непучинистым грунтом. Гидроизоляция при этом полагается со всех сторон (иначе все расчеты и весь дизайн не будут валидны, если грунт намокнет)
В старых книгах для гидроизоляции рекомендуют обмазку пластичной глиной - обмазывают ров в том числе и снизу чтобы капиллярная влага не проникала из грунта.
От дождя и атмосферной влаги служит отмостка по гидроизоляции.
Расчеты на фильтрацию влаги имеют идентичные уравнения что и тепловые (размерности физвеличин при этом меняются, вместо температуры - влажность и тд)
В общем я видел таких зданий очень много и не разу не задавался вопросом как у них решен этот узел с архитектурной точки зрения. Это первая такая тема где это все обсуждают
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 16:35
#14
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Производство неизвестно чего)))
А как тогда объект классифицировать и какие нормы при проектировании выбирать?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:39
#15
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Название объекта - склад. Но будут что-то производить)) Размеры в плане и грузоподъемность крана сказали. Скорее всего что-то с нефтянкой связанное.
Offtop: Задание по этому объекту представляло из себя отсканированный кусок бумажки где в углу ручкой был нарисован прямоугольник с размерами. Сделали уже половину проекта - пришел этот товарищ посмотреть как идут дела и вспомнил, что здание то будет не как на бумажке 36 а 42м. Хорошо что зашел... Вот так и проектируем)))

Последний раз редактировалось Artem0701, 16.09.2016 в 16:50.
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 17:44
#16
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Название объекта - склад. Но будут что-то производить)) Размеры в плане и грузоподъемность крана сказали. Скорее всего что-то с нефтянкой связанное.
Offtop: Задание по этому объекту представляло из себя отсканированный кусок бумажки где в углу ручкой был нарисован прямоугольник с размерами. Сделали уже половину проекта - пришел этот товарищ посмотреть как идут дела и вспомнил, что здание то будет не как на бумажке 36 а 42м. Хорошо что зашел... Вот так и проектируем)))
на положительное заключение экспертизы можно не рассчитывать с такой организацией сбора ИРД.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Классический узел цоколя промздания с мостиком холода?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел: фланцевый или фрикционный или...? Tlelaxu Металлические конструкции 48 30.11.2016 13:58
Узел опорного башмака прожекторной мачты tolkouchus Металлические конструкции 18 02.12.2013 08:24
Узел отделки цоколя гранитом с утеплителем Владимир большой Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.02.2013 19:09
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) APusvatset Архитектура 14 11.03.2012 22:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35