Непрочитано 23.09.2016, 10:05 #1
Нужно ли учитывать взвешенное действие воды при неполном водонасыщении?
sibedir
 
инженер-проектировщик
 
г. Барнаул
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 139

В геологии написано, что некий грунт (песок) находится ниже уровня грунтовых вод. НО!!! его коэффициент водонасыщения ~0.4 (до глубины 6м) , а не 1. В этом состоянии расчетная плотность 1,67, а при полном водонасыщении 1,93. Во взвешенном состоянии 0,93, соответственно.

Как выяснилось затопления участка никогда не происходило. Питание происходит за счет дождевых и талых вод.

Какую плотность принимать в расчете, если наихудшим случаем будет минимальный вес этого грунта (расчет устойчивости подпорной стенки), и если исходить из того, что вероятность полного водонасыщения нулевая?

Добавлено:
Еще кое-что. Вода вскрыта в июне на 140,2. Рельеф от 141,2 до 144,2. Геологи пишут, что максимальный УГВ следует ожидать на 141,2. Вчера копали шурф. Мокрый песок в нижней точке встречен на отм. ~139,0. Водоупор ниже 131 (не вскрыт). Коэффициент пористости e=0.71. Коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут.
Талые и дождевые воды уходят в поля. Уклон от 2 до 5 %.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Вопрос снят.

Оказалось в геологии была ошибка. Не верно была указана глубина отбора проб (как всегда - грёбаный копипаст).

Теперь всё нормально и можно со смелой совестью учитывать взвешенное состояние грунта основания и увеличивать ширину опорной плиты

Последний раз редактировалось sibedir, 23.09.2016 в 10:30.
Просмотров: 1117
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли учитывать взвешенное действие воды при неполном водонасыщении?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Нужно ли учитывать момент на столбчатый фундамент от неравномерной нагрузки на полы при проверке на отрыв Akim_1989 Основания и фундаменты 13 15.12.2015 09:41
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Нужно ли учитывать расстояние до эвакуационного выхода при исключении из работы одного из выходов? АПМ Архитектура 2 25.10.2012 10:54
Нужно ли учитывать НДС при переводе стоимости СМР в цены 1984г di12 Прочее. Архитектура и строительство 6 24.11.2011 11:17