Непрочитано 25.09.2016, 17:55 #1
Продавливание плиты торцом стены
Sergey198
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34

Извините, если задаю старый вопрос, но ответа на него не нашел. Интересует проверка на продавливание монолитной плиты от торца стены. Согласно методичке ГУП НИИЖБ, при подобном случае учитывается только сосредоточенная сила и изгибающий момент из плоскости стены (а момент в плоскости не учитывается). Вопрос. А что с дополнительным изгибающим моментов в плоскости стены, возникающем из-за незамкнутости сечения (как у крайней колонны). Не учитывать как и внешний или учитывать? А то в уровне фундаментной плиты многоэтажного здания этот дополнительный момент очень даже сильно влияет.
Просмотров: 3287
 
Непрочитано 25.09.2016, 20:37
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а продавливание плиты стеной называется не продавливание... аналогично, продавливание балки стеной также не называется не продавливанием. потому и найти ответ не можешь
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 22:01
#3
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


ооооооо..... форест гамп вернулся)

автору темы. попробуйте связаться с an2 на форуме по этому вопросу. он часто любит говорить о мутности темы с расчетами на продавливание.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 09:52
1 | #4
Sergey198


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34


Я имел ввиду вот этот случай. Нужно ли учитывать дополнительный момент, или можно забить? Потому что если нужно учитывать, мне нужно будет что-то утолщать(((
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.JPG
Просмотров: 259
Размер:	70.0 Кб
ID:	176726  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 267
Размер:	101.3 Кб
ID:	176727  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.JPG
Просмотров: 353
Размер:	62.7 Кб
ID:	176728  
Sergey198 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 10:15
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergey198 Посмотреть сообщение
Согласно методичке ГУП НИИЖБ, при подобном случае учитывается только сосредоточенная сила и изгибающий момент из плоскости стены (а момент в плоскости не учитывается). Вопрос. А что с дополнительным изгибающим моментов в плоскости стены, возникающем из-за незамкнутости сечения (как у крайней колонны)
Так разве момент в плоскости стены не "распадается" на пары сил, часть которых и учитывается в продавливающей силе на исследуемом участке?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 10:56
#6
Sergey198


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34


Я уточню свой вопрос. При расчете на продавливание плиты, расположенной около стены, не стоит учитывать только Mx (а F*e1 учитывать надо), или же не стоит учитывать Mx1=Mx+F*e1 ???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.JPG
Просмотров: 175
Размер:	94.4 Кб
ID:	176738  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.JPG
Просмотров: 153
Размер:	45.6 Кб
ID:	176739  
Sergey198 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание плиты торцом стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Жесткое соединение монолитной плиты и стены AizekAz Железобетонные конструкции 131 01.02.2022 12:29
Сравнение расчета на продавливание и на скалывание плиты Cfytrr Железобетонные конструкции 18 20.09.2016 00:14
Критичен ли поворот торца фундаментной плиты для кирпичной стены? Vasya constr Основания и фундаменты 4 24.03.2016 15:01
Как правильно смоделировать опирание монолитной жб плиты на монолитные стены? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 3 28.12.2015 12:50