| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Может ли дождевая вода с кровли стать причиной повышения УГВ?

Может ли дождевая вода с кровли стать причиной повышения УГВ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2016, 12:53 #1
Может ли дождевая вода с кровли стать причиной повышения УГВ?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Поднятия УГВ при отсутствии неприродных источников воды согласно геологических изысканий нет. Может ли дождевая вода с кровли стать причиной повышения УГВ вблизи фундаментов у наружных стен, ширина ската кровли 24 м? Если УГВ поднимается, то соответственно характеристики надо брать для взвешенного состояния.
Просмотров: 1584
 
Непрочитано 08.11.2016, 13:07
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При сильных дождях и снеготаянии может кратковременно повышаться УГВ, потом в норму приходит
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 13:12
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


если в геологии написано, что вода глубоко, значит глубоко. Обычно пишут "в период активного снеготаяния возможно поднятие УГВ до..... " вот это значение и берите, больше ничего не надо
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 13:23
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Может ли дождевая вода с кровли стать причиной повышения УГВ вблизи фундаментов у наружных стен, ширина ската кровли 24 м?
Это не та грунтовая вода, которая пишется. Это атмосферная вода инфильрующаяся вода.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если УГВ поднимается, то соответственно характеристики надо брать для взвешенного состояния.
Тут надо смотреть на ситуацию. Если она просачивается, заполняя пазухи и остается там (например кругом глины и фильтрация из пазух хреновая), то в пазухах, подготовке, и для фундамента, вы обязаны учитывать взвешивание.
Но если она растекается по округе, то для грубых расчетов вы это не учитываете (если конечно грунты не лёссы и подобные), а для точных - учитываете гидродинамическое давление и пр....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:30
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Это не та грунтовая вода, которая пишется. Это атмосферная вода инфильрующаяся вода.
- т. е. она просто стечёт или уйдёт через фильтрацию и обводнению грунта служить не будет?
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Обычно пишут "в период активного снеготаяния возможно поднятие У
- так написано:
Цитата:
На период изысканий грунтовые воды до глубины 8м не вскрыты. Прогноз изменения гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации сооружения. Рассматриваемая территория по отношению к объекту строительства, при глубине положения критического уровня Нкр= 2,5 м является неподтопленной. Однако, при утечках из водонесущих коммуникаций, возможно образование подземных вод типа «верховодка» на глубине заложения коммуникаций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 13:36
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. она просто стечёт или уйдёт через фильтрацию и обводнению грунта служить не будет?
Да. И для расчета фундамента по R или s, если грунты основания фильтрующие, ее учитывать не надо.
Вот если бы они затопили всю территорию и вода стояла на этом уроне год - тогда да.
Но если вы считаете какую-либо бочку, гидроизоляцию, или что-то подобное на всплытие - тогда эту воду обязаны учитывать.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:42
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
при глубине положения критического уровня Нкр= 2,5 м
- если низ фундамента на минус 2 м, тогда для не учёта надо не Нкр= 2,5 м, а 2+0,25*3,6=2,9 м (3,6 м - сторона фундамента)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 13:49
#8
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а период изысканий грунтовые воды до глубины 8м не вскрыты. Прогноз изменения гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации сооружения. Рассматриваемая территория по отношению к объекту строительства, при глубине положения критического уровня Нкр= 2,5 м является неподтопленной. Однако, при утечках из водонесущих коммуникаций, возможно образование подземных вод типа «верховодка» на глубине заложения коммуникаций.
Следовательно грунты не взвешенные и с водой не надо заморачиваться
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 14:01
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
не надо заморачиваться
- а зачем тогда Нкр= 2,5 м указано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 14:11
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это геологи подтопляемость считают, а расчетные характеристики грунта надо брать в таблице, которая всегда приводится и не смотреть на это
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Может ли дождевая вода с кровли стать причиной повышения УГВ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли наклонная плоскость мансарды считаться частью фасада? morbo16 Архитектура 7 11.11.2015 12:00
Почему через трещины в перекрытии паркинга просачивается вода? deemaz Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2015 11:54
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома Sunvixen Прочее. Архитектура и строительство 5 15.04.2015 14:31
Кто может подсказать,есть ли аналог такого колодца в Украине? lioniys Инженерные сети 3 24.01.2012 21:13