Непрочитано 08.11.2016, 20:50 #1
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях?
Heathcliff
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19

Суть вопроса будет возведена пристройка к дому (все конструкции монолитные), в подвале будет большое помещение (фундаментная плита пока планируется без деформационного шва), и заказчик хочет точно так же присоединить стены и перекрытие без деформационного шва. Боится что через швы будет попадать вода, говорит уже сталкивался с этим и хочет что бы плита была на одном уровне.
Больше всего меня интересует можно ли так пристраивать перекрытие (особенно такого пролета), получается вертикальный шов бетонирования.
Возникает несколько вопросов?
В таком случае плита повиснет на арматуре (и арматура будет работать на срез), можно ли рассчитывать ее как опертую на стену или нельзя?
Слышал что можно стыковать балки в 1/3-1/4 пролета где значения момента близки к нулю, но ни когда не видел таких решений.
Как делать расчет по наклонный полосе, не обращать внимание на то что шов бетонирования вертикальный?

И общий вопрос, если торец плиты оперт на монолитную стену но сверху не пригружен, вы считаете этот узел жестким или шарнирным?

Пока я склоняюсь к тому что бы разделить и ФП и перекрытия деформационным швом и продублировать стены вдоль шва, но заказчик не принимает такой вариант.

PS покопался в интернете, нашел демонтаж плиты где она висит на арматуре но не долго: https://www.youtube.com/watch?v=IYxZSHZ84pM

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 324
Размер:	37.2 Кб
ID:	178879  

Просмотров: 3052
 
Непрочитано 08.11.2016, 21:22
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,092


консольку к существующей части нельзя присобачить, чтобы на нее нормально опереть новую плиту?
это ведь даже не рабочий шов получится..
видео - просто супер!!
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 22:31
#3
Heathcliff


 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19


Консоль хорошая идея, но вот про вертикальный шов, мб кто знает?
Heathcliff вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 23:55
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,092


Цитата:
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
про вертикальный шов
говорю же, при вашем варианте это даже не рабочий шов получается, а ерунда какая-то.... новый бетон с чем будет контактировать?
нужна консоль или в старом здании выдалбливать нишу под опирание.
а по рабочим швам посмотрите это
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 09:25
#5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Я с детства не любил "холодный шов"
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 06:12
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


У хилти есть технология наращивания жб плит с помощью вклеиваемых стержней. В том числе там описана методика расчета стержней на срез. Но я по возможности не стал бы связываться, а попробовал рассчитать плиту с опиранием по трем сторонам. Накладная гидрошпонка решит проблемы с просачиванием воды.

Цитата:
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
Пока я склоняюсь к тому что бы разделить и ФП и перекрытия деформационным швом и продублировать стены вдоль шва, но заказчик не принимает такой вариант.
Можно коронкой для подрозетников прорезать в торцах существующих стен ниши под бетонные шпонки, да вклеить горизонтальные стержни с запуском в новые стены. Получится вполне себе единая конструкция. При этом плиты можно оставить и с "полным" деф. швом.
Цитата:
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
И общий вопрос, если торец плиты оперт на монолитную стену но сверху не пригружен, вы считаете этот узел жестким или шарнирным?
Для жесткого узла надо его соотвествующим образом законструировать - выполнить Г-образные выпуски из стены с заведением в плиту перекрытия на 1/4 пролета плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? Arisrtarh Архитектура 26 01.07.2015 11:00
Можно ли в помещении категории B1, по ПУЭ П II делать полы КМ4Г3B2Д3Т3 ? drill_man Архитектура 1 07.03.2014 18:54
Можно ли делать вентиляционные каналы (ВЕ) размеров отв. 200х200 мм ? в серии 140х270 мм ! Mr.AS Инженерные сети 4 08.06.2012 13:51
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Можно ли в стене жилого дома, обращенной к газовой котельной делать окна и балконы? Wertgan Архитектура 5 22.04.2011 20:52