Прошу поделиться опытом, по строительству подземных помещений в существующем здании, вблизи его фундамента.
Кучер
 
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 18

Ситуация следующая: в существующем производственном здании, необходимо выполнить новое, подземное помещение, но проблема в том что фундамент колонны каркаса здания располагается вблизи от планируемого места строительства, чертежи сложившейся ситуации прилагаются. Вопрос в том, можем ли мы начинать строительные работы не опасаясь возможности ослабления грунта под фундаментом существующей колонны, с неопределенными последствиями? Угол распределения нагруженного грунта под фундаментом колонны условно принят 45 град. возможно он меньше, но ситуацию предлагается рассмотреть такую. Грунты - суглинки полутвердые, маловлажные, здание стоит 40 лет. Глубина заложения нового помещения уменьшена быть не может. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, как поступали? Как можно решить этот вопрос, какие есть мнения?

Вложения
Тип файла: pdf План.pdf (35.5 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf Cуществующее сечение.pdf (41.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: pdf Реконструкция.pdf (63.1 Кб, 32 просмотров)

Просмотров: 1445
 
Непрочитано 12.11.2016, 20:13
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Кучер, строители не будут копать по вашей линии. Там будет огромная мегадыра, хорошо ещё если фундамент не сломают.
Надо быть ближе к народу и перенести приямок в сторону, или заложить шпунт или усиление грунта под фундаментом.
Неглубокие шпунты до 2 м можно погружать кувалдой. Желательно шпунт захоронить (то есть забить стальные трубы).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 20:47
#3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Переносите приямок однозначно. Нагрузка на колонну какая? Последствия от ее возможной просадки какие? Вот и соотнесите риски... Или вам нравится быть заложником криворуких строителей?
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 21:07
#4
Кучер


 
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кучер, строители не будут копать по вашей линии. Там будет огромная мегадыра, хорошо ещё если фундамент не сломают.
Надо быть ближе к народу и перенести приямок в сторону, или заложить шпунт или усиление грунта под фундаментом.
Неглубокие шпунты до 2 м можно погружать кувалдой. Желательно шпунт захоронить (то есть забить стальные трубы).
Вы имеете ввиду мегадыра будет после того как вырежут ж/б пол по размеру нового приямка или дыра в месте пересечения будущего котлована с напряженным грунтом под фундаментом колонны? А как еще можно усилить грунт кроме шпунта в таких условиях?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Переносите приямок однозначно. Нагрузка на колонну какая? Последствия от ее возможной просадки какие? Вот и соотнесите риски... Или вам нравится быть заложником криворуких строителей?
Точно нагрузку сейчас сказать не могу, но то что толщина грунта, работающего под нагрузкой колонны, не менее нарисованной на чертеже я бы не сомневался, уточнить конечно надо!
Кучер вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 22:14
1 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Цитата:
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду мегадыра будет после того как вырежут ж/б пол по размеру нового приямка или дыра в месте пересечения будущего котлована с напряженным грунтом под фундаментом колонны? А как еще можно усилить грунт кроме шпунта в таких условиях?
Да просто сходите на стройку, посмотрите чего они там делают.

Глубина сжатой толщи от фундамента 3х3 м при 200 кПа (1800 кН) будет 7-9 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу поделиться опытом, по строительству подземных помещений в существующем здании, вблизи его фундамента.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу поделиться соображениями по вариантам усиления кирпичного облицовочного слоя кладки трехслойных наружных ненесущих стен со3Dатель Каменные и армокаменные конструкции 8 21.03.2016 08:34
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов L-vir Организация проектирования и оформление документации 18 20.11.2014 15:04
Прошу поделиться опытом применения технологии Hoesch Additiv Decke timuchen82 Металлические конструкции 2 13.12.2013 13:30
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45