| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
12.11.2016, 18:53 | #1 | |
Прошу поделиться опытом, по строительству подземных помещений в существующем здании, вблизи его фундамента.
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 1445
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Кучер, строители не будут копать по вашей линии. Там будет огромная мегадыра, хорошо ещё если фундамент не сломают.
Надо быть ближе к народу и перенести приямок в сторону, или заложить шпунт или усиление грунта под фундаментом. Неглубокие шпунты до 2 м можно погружать кувалдой. Желательно шпунт захоронить (то есть забить стальные трубы).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Точно нагрузку сейчас сказать не могу, но то что толщина грунта, работающего под нагрузкой колонны, не менее нарисованной на чертеже я бы не сомневался, уточнить конечно надо! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Цитата:
Глубина сжатой толщи от фундамента 3х3 м при 200 кПа (1800 кН) будет 7-9 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу поделиться соображениями по вариантам усиления кирпичного облицовочного слоя кладки трехслойных наружных ненесущих стен | со3Dатель | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 21.03.2016 08:34 |
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов | L-vir | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 20.11.2014 15:04 |
Прошу поделиться опытом применения технологии Hoesch Additiv Decke | timuchen82 | Металлические конструкции | 2 | 13.12.2013 13:30 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |