| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Критика усиления пустотной плиты стальными стержнями.

Критика усиления пустотной плиты стальными стержнями.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2016, 14:55 #1
Критика усиления пустотной плиты стальными стержнями.
Регистр
 
Подмосковье
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 1,516

Пять лет назад выполнил усиление пустотной плиты. Был прогиб в пределах восьми сантиметров. Поперечные трещины. Арматура не потекла. Пришел к выводу - брак в плите. До моего прихода плиту подперли стойками из бруса. Да можно было вскрыть пустоты с последующим армированием и батонированием. Но заказчик просил найти иное решение. Можно было углепластиком, но я в нем профан. Пошел по иному как и указано в приложении. Вначале монтажными стойками выдавили до горизонта, да и плиту на временные подпорки. Далее разборка кладки (локально). Заготовка металла, стержней. Натяжка стержней без какого-либо динамометра одновременно всех с одинаковым поворотом гаек. После натяга убрали монтажные стойки - прогиб 25-30мм.
Критикуйте коллеги, критикуйте. Возможно кто и покрутит пальцем у виска - приму как критику. Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Уссиление_1.pdf (37.4 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: pdf Уссиление_2.pdf (45.0 Кб, 142 просмотров)

__________________
Сам по себе

Последний раз редактировалось Регистр, 30.11.2016 в 16:03. Причина: Критика усиления пустотной плиты стальными стержнями.
Просмотров: 2997
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:00
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


куда тяжи-то засовывали?
 
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:10
1 | #3
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Под плиту.
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Возможно кто и покрутит пальцем у виска - приму как критику. Заранее спасибо.
Арматурные стержни (тяжи) не имеют защитного слоя, может возникнуть коррозия, если в помещении высокая влажность и они не покрашены. Расчёт под нагрузку этой плиты производился? Если да, то хотелось бы узнать предпосылки (особенно совместность работы тяжей и плиты)
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 15:20
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бот Посмотреть сообщение
Регистр, просьба изменить название темы "Усиление перекрытия"
Изменить тему? Я в этом не дока. Убедительно прошу, измените самостоятельно, пожалуйста, только не удалять - велик интерес к критике.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Под плиту.

Арматурные стержни (тяжи) не имеют защитного слоя, может возникнуть коррозия, если в помещении высокая влажность и они не покрашены. Расчёт под нагрузку этой плиты производился? Если да, то хотелось бы узнать предпосылки (особенно совместность работы тяжей и плиты)
Весь металл окрашен хамерайтом. Расчет прикидочный выполнял, но без учета арматуры в плите. Сквозь трещины определить как армирована плита не удалось, долбить стрёмновато, а оборудования соответствующего нет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
куда тяжи-то засовывали?
Плита по концам подпиралась. Локальная разборка кладки. Стержни целиком засовывались через оконный проем из соседнего помещения.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Коллеги! Давайте критикуйте.
__________________
Сам по себе

Последний раз редактировалось Регистр, 30.11.2016 в 15:25.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:32
| 1 #5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
зменить тему? Я в этом не дока. Убедительно прошу, измените самостоятельно, пожалуйста, только не удалять
Удалят. Войдите в редактирование стартового сообщения, расширенный режим, поменяйте название на более конкретное, к примеру "критика усиления пустотной плиты перекрытия стальными тяжами" ну или еще как-нибудь.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Расчет прикидочный выполнял, но без учета арматуры в плите
вы считали тяжи как арматуру плиты?
Конкретно у меня есть вопросы о совместности работы плиты и этих тяжей. Получается что плита лежит на тяжах, как струнах. Но при этом не просто лежит, а имеет определённую (вернее неопределённую) жесткость. Как оценить такую конструкцию сказать затрудняюсь.

----- добавлено через ~5 мин. -----
И что с ней стало за 5 лет? нагрузка на нее серьезная приходилась?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:43
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Коллеги! Давайте критикуйте.
Ну а что критиковать? Гайки?
т.е. усилие натяжения неизвестно?
А как подкручивать со временем будете?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 15:45
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Конкретно у меня есть вопросы о совместности работы плиты и этих тяжей. Получается что плита лежит на тяжах, как струнах. Но при этом не просто лежит, а имеет определённую (вернее неопределённую) жесткость. Как оценить такую конструкцию сказать затрудняюсь.

----- добавлено через ~5 мин. -----
И что с ней стало за 5 лет? нагрузка на нее серьезная приходилась
В итоге получилось как преднапряжение нижней зоны плиты. Ведь стержни жестко через Г-образную форму листовую закреплены анкером в концах плиты сверху. Анкер заведен в пустоту с последующим бетонированием. После мне дошло, что надо было по средине плиты уложить квадратную трубу, ну скажем 60х60 - между низом плиты и самими стержнями.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:47
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


я не понимаю, как закреплены стальные пластины по торцам

----- добавлено через 19 сек. -----
Регистр, переименуйте тему, а то закроют
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 15:48
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
И что с ней стало за 5 лет? нагрузка на нее серьезная приходилась?
Побывал на месте, неделю назад. Все отлично.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:53
#10
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
как закреплены стальные пластины по торцам
Я так понял что:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 284
Размер:	4.8 Кб
ID:	180018  
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 15:55
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
SkyFly
Да именно так

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бот Посмотреть сообщение
Регистр, просьба изменить название темы "Усиление перекрытия"
Измените, пожалуйста, сами. Я не умею это делать, НЕ ЗНАЮ, НЕ ПОНИМАЮ.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 16:00
1 | #12
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Я не умею это делать, НЕ ЗНАЮ, НЕ ПОНИМАЮ.
Вам же дали ссылку, уже третий раз и я в сообщении описал как это делать. Просить бота бесполезно, он же бот =) вот картинки:

----- добавлено через ~4 мин. -----
По общему принципу все логично, тяжи, будучи связаны с плитой через закладные, с эксцентриситетом сжимают плиту, вызывают обратный, разгружающий момент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 48
Размер:	104.6 Кб
ID:	180019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 34
Размер:	78.1 Кб
ID:	180020  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 33
Размер:	41.6 Кб
ID:	180021  
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 16:12
#13
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
По общему принципу все логично, тяжи, будучи связаны с плитой через закладные, с эксцентриситетом сжимают плиту, вызывают обратный, разгружающий момент.
Совершенно верно. Солидарен с вами. Я указывал, что позже мне дошло - надо было посредине плиты уложить какую либо железяку, например квадратную трубу 60х60. Тогда прогиб еще бы уменьшился.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 16:15
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
с эксцентриситетом сжимают плиту
вот этот момент меня несколько смущает. Именно эти пластины по торцам, которые ведь не только сжимают, но и рычагом растягивают верхнюю зону. И способ их крепления вызывает небольшие опасения. Что мешает там углу просто отколоться? Плита ПБЗ с надопорной арматурой?
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 16:30
#15
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
s7onoff
Попытаюсь провести натурные испытания. Меня тоже терзает мысль но не растяжение верхней зоны, а отрыв, скол по концам плиты.




Но как-бы там не было, все стоит нормально и это меря радует, хотя и стрёмновато было.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 02:19
#16
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Я бы еще сверху соединил между собой закладные полосой -4х40, соединил таким образом что после приварки к одной закладной, полосу надо нагреть, затем приварить ко второй закладной. Почему - думаю понятно.
Тем самым, увеличивая нагрузку, да бы не произошел выкол, включим в работу металл.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 07:13
#17
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


На мой взгляд узел анкеровки на опоре выполнен неудачно.
1. Нет возможности дотягивать тяж;
2. Если на стену опираются плиты с двух сторон, то непонятно зачем крепление к верхней части плиты анкером;
3. Не указана толщина пластины, следовательно неясна прочность пластины на изгиб;
Может лучше вот так было сделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление.png
Просмотров: 85
Размер:	38.5 Кб
ID:	180043  
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 19:37
#18
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Может лучше вот так было сделать
Да, это идея заслуживает внимания с некой доработкой. А толщины Г-образных пластин (сварных) указаны.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Критика усиления пустотной плиты стальными стержнями.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
Усиление металлической балки перекрытия. ChernyshevDenis Металлические конструкции 6 09.03.2009 22:39