Доброго времени суток.
Сдали в экспертизу объект - одноэтажный магазин. Конструктивная схема - каркасная, сборные ж/б колонны в сборных ж/б фундаментах, покрытие - металлические фермы и балки, по ним беспрогонная кровля - жесткий диск профлиста.
В расчетной схеме задал все узлы шарнирные, за исключением фундаментов. Их принял жесткими. Эксперт настаивает, что узлы фундаментов шарнирно-неподвижные. Вопрос прав ли эксперт?
Просмотров: 2667
 
Непрочитано 21.02.2017, 18:56
#2
Mixail Pl

аспирант
 
Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Сообщений: 56


Это зависит от глубины стакана фундамента. У Мандрикова посмотрите.

Последний раз редактировалось Mixail Pl, 21.02.2017 в 19:13. Причина: дополнение
Mixail Pl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 20:51
#3
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Хотите сказать, если соблюдена длина анкеровки арматуры колонны в фундамент - то принимаем жесткое соединение, если нет - шарнирное? Хотелось бы ссылку на нормативную документацию.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 21:24
#4
Mixail Pl

аспирант
 
Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Хотите сказать, если соблюдена длина анкеровки арматуры колонны в фундамент - то принимаем жесткое соединение, если нет - шарнирное? Хотелось бы ссылку на нормативную документацию.
В нормах по железобетону я этого не встречал... только в учебниках.
Mixail Pl вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 21:51
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


не припомню вариантов шарнирного сопряжения сборных колонн и фундамента...
у эксперта есть аргументы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 21:56
1 | #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Конечно жёсткое. Глубина стакана обычно равна или больше наибольшему размеру колонны.
Эксперта в шею!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 22:03
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Глубина стакана обычно равна или больше наибольшему размеру колонны.
ну да, по серии 1.020 для колонн 300х300 глубина стакана 450 мм, для колонн 400х400 - 600 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 22:11
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Со сборными мало работал. В основном монолит по 1.412.
Сборные обычно состоят из нескольких частей. Но в любом случае сопряжение жёсткое, даже если подколонник отдельно от плиты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 22:13
#9
Mixail Pl

аспирант
 
Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Сообщений: 56


В нормах по проектированию каркасных зданий с учётом сейсмики есть расчётные схемы. Там жёсткая заделка.

Даже чисто логически... как там может быть шарнир???
Mixail Pl вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 22:31
#10
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
ссылку на нормативную документацию
в сериях старых частенько приведены расчётные схемы.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 06:47
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Еще помнится в альма-матер в курсовике по ЖБ рассчитывали узел колона-стакан на восприятие опорного момента.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Является ли узел опирания сборной ж/б колонны на сборный ж/б фундамент жестким?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну? Bruho Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2015 15:47
Расчет узла опирания колонны на фундамент. VMaksS79 Железобетонные конструкции 8 02.07.2014 16:50
Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала rubson Железобетонные конструкции 6 30.06.2013 18:16
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24