| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усадка бетона в жб стене, или нет?

Усадка бетона в жб стене, или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2008, 11:25 #1
Усадка бетона в жб стене, или нет?
Builder's Maker
 
Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86

Здравствуйте!
Хотел бы спросить. Ситуация такая: выполнен монолитный жб фундамент производственного здания(длина 50м): фундаментная плита и по ней по контуру жб стена(300мм) с пилонами(выступами) под ст.колонны(шаг 6м). Высота жб стены - 3м. При осмотре были обнаружены трещины в стене (ширина на вид меньше 1мм). 1-2 трещины на пролет (6м), по одной через 2-3м. Трещины вертикальные примерно от низа до верха, есть сквозные. Стена, кроме своего веса ничем не нагружена, ни грунтом, ни конструкциями, просто стоит.Стена проармирована и горизонтально и вертикально. Вот в чем может быть причина? предполагаю от усадки бетона, или не могу понять (
Просмотров: 9215
 
Непрочитано 27.06.2008, 11:39
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Самонарезающийся деформационный шов в действии! А как это бетонировалось?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:02
#3
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


стена бетонировалось вроде частями по 15-25м примерно
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 12:06
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


есил есть трещины и они не технологические (в чем я сильно сомневаюсь), то делаем вывод, что сыграла фундаментная плита неизвестной толщины.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:14
#5
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


плита 300мм, на фунд плите трещин нет, трещины наблюдались ни в одном пролете(если бы осадку дала плита то думаю ,это было бы местно а не регулярно в пролетах)

Последний раз редактировалось Builder's Maker, 27.06.2008 в 12:19.
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 12:20
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


несколько спорно, насколько жесткая плита толщиной 300 мм.
у меня тоже в фундаментах трещин не было (рандбалки 400х400 мм), а вот заполнение стен из пенобетонных блоков дали локально волосяные трещины на высоту первого этажа.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:22
#7
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Извините,а от чего могут быть технологические трещины?
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 12:25
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


за бетоном не ухаживали
испытания бетона не заказывали?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:29
#9
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Вы хотите сказать, что плита сыграла в длинну? дело в том , что трещины регулярно повторяются в пролетах. Но стены бетонировались недели через3-4 после плиты
Builder's Maker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:32
#10
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


испытание было только по прочности
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 12:41
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


опять же, месторасположение трещин совпадает с расположением технологических швов бетонирования? наверное не совпадает. фундамент нагружен только монолитными стенами? покрытие еще не смонтировано?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:44
#12
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


месторасположение не совпадает со швами, фунаментная плита нагружена только этой жб стеной высотой 3м и все, покрытия соответственно нет
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 12:44
#13
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Builder's Maker:
На одном из объектов была аналогичная ситуация,только стенка была подпорной высотой 2,0м, толщиной 300мм по ростверку высотой 800мм,
после засыпки грунта с одной стороны и нагрузки плиты пола,ничего с ней не произошло,это трещины от усадки бетона- вывод нужно закладывать в проект деформационные швы.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 12:44
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
длина 50м
Для сплошных монолитных конструкций размер температурного блока вроде как меньше, вот и трещины. Трещины скорее всего температурного характера.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 13:09
#15
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Но трещины обнаружены и на торцевых стенах они длиной всего 15м
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 13:17
#16
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Builder's Maker
Расскажите про армирование этой конструкции и про основание.
Может есть фото трещин и всей коснтрукции? Иногда тоже помогает.
Какие-нибудь измерения (осадки, отклонения) проводились?
Pek вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 13:26
#17
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


По поводу трещин (практика не моя).

При заливке фундаментоной плиты (на днях) появились трещины. Раскрытие не скажу (не видел).

Тема - не правильный уход за бетоном.

Жара у нас стоит (сейчас) до 30 градусов. Вода из бетонной смеси испаряется "влёт". Строители говорили, что вроде как, накрывали сиё изделие плёнкой.

Рекомендовали строителями засыпать по верху опилками с проливкой водой (не на раз естественно). За счет опилок, легче контролируется наличие влаги.

PS: скорее всего технология. ИМХО.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 13:31
#18
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


армирование: сетка: вертикальные - 16АIII шаг 250, горизонтальные 12AIII шаг300 , 2 сети, фото нет,
измерения не знаю провододились или нет
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 14:46
#19
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Builder's Maker
Цитата:
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
... на фунд плите трещин нет
А подходя к фундаментной плите трещины расширяются или сужаются??
И еще, какое продольное (вдоль стены) армирование у фундаментной плиты??
При испытании кубиков какие прочности получены для стены и фунд. плиты??

PS Жаль, что нет фотографий.
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 15:22
#20
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Да непонятно... у плиты сужаются, но не сказать, что к верху расширяются, как-то равномерно идут, даже иногда к верху уже
У плиты продольная арм-ра 16AIII шаг 250, 2 сетки

Последний раз редактировалось Builder's Maker, 27.06.2008 в 15:35.
Builder's Maker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усадка бетона в жб стене, или нет?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39