| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока

Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2010, 18:57 #1
Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока
Plaksin
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 3

Проработал в одном из проектных институтов Новосибирска более 6 лет под руководством разных главных конструкторов. Был твёрдо убеждён, что в каркасных зданиях фундаменты смежных колонн связевого блока необходимо объединять. В устной форме эксперты данную теорию тоже поддерживают. Перешёл в другой проектный институт и был сильно удивлён, что там эту теорию не разделяют. Говорят покажи где это написано. Помогите убедить коллег в моей правоте.
Варианты объединения фундаментов в сейсмике, а также под ж/б диафрагмами мне и им известны. Речь идёт о строительстве в несейсмичных районах (Питер, металлокаркас).
Просмотров: 4109
 
Непрочитано 11.05.2010, 23:44
#2
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Я вот тоже не понимаю зачем объединять фундаменты связевого блока (в несейсмичных районах) если там нет элементов чувствительных к неравномерным осадкам? А если запроектировано так что вдруг они там появились то надо проверить по СНиПу попадает ли разность этих осадок в предел допустимых. Ну а если не попадает, то сам бог велел делать жесткий цельный фундамент под эти колонны. А какие еще могут быть аргументы?
volksv вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 02:20
#3
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Имеет смысл объединить фундаменты, если по расчету появляется необходимость воспринимать значительные горизонтальные нарузки в базе колонн. Такая потребность может возникнуть в сейсмических районах и в многоэтажных зданиях, а также при слабых грунтах.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 10:45
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
Имеет смысл объединить фундаменты, если по расчету появляется необходимость воспринимать значительные горизонтальные нарузки в базе колонн. Такая потребность может возникнуть в сейсмических районах и в многоэтажных зданиях, а также при слабых грунтах.
+1
Объединяем, если это требуется по расчету (при больших горизонтальных нагрузках или отрыве)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 16:46
#5
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
ICQ 329-525-четыреста двенадцать
Не выдержал! Чувствую какой-то прикол, но вот, в чём он? Расшифруй! 412 копеек стоила раньше поллитра!

Последний раз редактировалось Doka, 12.05.2010 в 16:47. Причина: бквы пропустил
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 17:55
#6
Plaksin


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 3


А кто-нибудь пытался определить расчётом усилия, которые возникают в связях в случае неодинаковых осадок смежных фундаментов? Думаю результат не обрадует. По СНиПу это 0,004. При шаге колонн 6 м получаем 24 мм. А теперь это смещение связи в SCAD. Завтра постараюсь посчитать. Каркас (и соответственно связи) был считан только на ветровую и крановую нагрузки.
Plaksin вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 13:54
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Не выдержал! Чувствую какой-то прикол, но вот, в чём он? Расшифруй! 412 копеек стоила раньше поллитра!
При копейках не жил прикол в том, чтобы автоспамеры не прикалывались, иначе асю засфыпают предложениями "знакомства длая секса от лучших девочек рунета"
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2017, 18:21
#8
Dusik03


 
Регистрация: 30.01.2017
Сообщений: 3


Plaksin, а с помощью чего объединяли фундаменты? По подошве или с помощью балок?
Dusik03 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 14:01
#9
Plaksin


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 3


Объединение смежных столбчатых фундаментов выполняется также как и в сейсмике:
- по подошве - распорка из монолитного железобетона толщиной равной толщине подошвы самого фундамента (с шириной надо быть по-аккуратнее - необходимо обеспечивать требуемую разность осадок со смежным фундаментом);
- по подколонникам - балка между подколонниками высотой от верха подошвы фундамента до верхнего его обреза.
Plaksin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2009 19:36
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании dlyareg Расчетные программы 2 19.10.2007 12:42
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44