11.05.2010, 18:57 | #1 | |
Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4109
|
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Я вот тоже не понимаю зачем объединять фундаменты связевого блока (в несейсмичных районах) если там нет элементов чувствительных к неравномерным осадкам? А если запроектировано так что вдруг они там появились то надо проверить по СНиПу попадает ли разность этих осадок в предел допустимых. Ну а если не попадает, то сам бог велел делать жесткий цельный фундамент под эти колонны. А какие еще могут быть аргументы?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
Имеет смысл объединить фундаменты, если по расчету появляется необходимость воспринимать значительные горизонтальные нарузки в базе колонн. Такая потребность может возникнуть в сейсмических районах и в многоэтажных зданиях, а также при слабых грунтах.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286
|
Цитата:
Объединяем, если это требуется по расчету (при больших горизонтальных нагрузках или отрыве)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 3
|
А кто-нибудь пытался определить расчётом усилия, которые возникают в связях в случае неодинаковых осадок смежных фундаментов? Думаю результат не обрадует. По СНиПу это 0,004. При шаге колонн 6 м получаем 24 мм. А теперь это смещение связи в SCAD. Завтра постараюсь посчитать. Каркас (и соответственно связи) был считан только на ветровую и крановую нагрузки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286
|
Offtop: При копейках не жил прикол в том, чтобы автоспамеры не прикалывались, иначе асю засфыпают предложениями "знакомства длая секса от лучших девочек рунета"
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 3
|
Объединение смежных столбчатых фундаментов выполняется также как и в сейсмике:
- по подошве - распорка из монолитного железобетона толщиной равной толщине подошвы самого фундамента (с шириной надо быть по-аккуратнее - необходимо обеспечивать требуемую разность осадок со смежным фундаментом); - по подколонникам - балка между подколонниками высотой от верха подошвы фундамента до верхнего его обреза. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.05.2009 19:36 |
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании | dlyareg | Расчетные программы | 2 | 19.10.2007 12:42 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |