| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.09.2010, 11:53 | #1 | |
Усиление сборного железобетонного перекрытия
Регистрация: 18.10.2009
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 10338
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Натянет тока так.
Расчет хоть в арбате можно селать. Предварительное напряжение не влияет на несущую способность. Новое прямоугольное сечение с дополнительмым армированием. Набетонка врятли что-то даст. Как правило высота сжатой зоны в "слабо" армированных изгибаемых элементах маленькая. Главное это аматура. И не забудьте: перед разбиванием полок надо плиты в пролете подкрепить, а то провиснут или рухнут без сжатой зоны то. |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Докажите...
Возможные проблемы: м/п панели не пройдут по второй группе предельных состояний: из-за ограничения прогибов для предварительно-напряженных конструкций (см. серию) и по ширине раскрытия трещин... Выход: под перекрытие подвести разгружающие балки...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
2-ая группа в данном случае это домыслы. Никто вам не скажет уровень напряжений в преднапряженной арматуре, соответственно это все буде от лукавого. Понимаю что мы должны обеспечивать соблюдение всех норм, но к сожалению это не всегда возможно.
Класс арматуры существующих плит достоверно наверняка не известен. Тупо по внешнему виду наверно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Расчет и узлы как уже сказали есть практически в любой книге по усилению конструкций. Мы в таких случаях как правило применяем способ армирования пустот жесткими профилями - двутаврами. Разбиваете пустоты укладываете двутавр(по расчету) и бетонируете. для совместной работы можно объединить двутавры через монолитную армированную набетонку толщиной 100мм. При желании таким усилением можно увеличить несущую способность плиты в разы(при этом существующую плиту можно рассматривать как несъемную опалубку "в запас").
При таком способе усиления нужно так же соблюдать требования и рекомендации Руководства по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Действительно. Уже давно посчитано, что человек тратит на сон треть своей жизни. Средняя продолжительность жизни человека 60 лет. Отсюда вычитаем 20 лет, потраченные на сон. Еще нужно вычесть время, проведенное примерно от 1года до 10лет (раннее детство). Так как в этот период мало чего полезного сделаешь. Еще вычитаем общее время, потраченное на повседневный быт (в туалет-ванную сходить, магазин и туда-сюда...). Это получается около 2-3 лет.
ИТОГО нам остается полезное время: 60-20-10-3=27 лет. Мало неправда ли? Еще, я тут посчитал, что если человек будет смотреть 1 фильм в день (1,5ч.) в течение 27 лет, то у него уйдет время в количестве 1,7 года! А это время, потраченное впустую, нетак ли?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вариантов и впрямь полно с примерами, например пособие по усилению жб элементов (которое хоть и в опечатках, но дает направление мысли). Для расчета с учетом набетонки вполне можно получить приведенное сечение и считать по пособию по проектированию сборно-монолитных конструкций. |
|||
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Мы с коллегами сделали так. Написали в экселе три програмки для расчета усиления: 1. Армирование пустот двутаврами; 2. Армирование пустот арматурой; 3. Набетонка (бес сцепления нового и старого бетона). И взяли по пять одинаковых плит с разными коэффициентами использования. Точно не помню но примерно 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5. Рассчитали усиление и посчитали расход материалов. Сравнили. И выяснилось что набетонка эффективна при маленьких коэффициентах использования. А при значительном недостатке несущей способности вообще перестает что либо давать.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.10.2009
Сообщений: 39
|
Цитата:
Усилил следующим образом: в отверстия плит подвел двутавры №18 сверху (прорезав штрабы в плитах перекрытия) через 2 отверстия, сверху бросил сетку ф5 вр-1, и поверху сделал набетонку 80мм Последний раз редактировалось via001, 21.03.2011 в 18:39. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 | arhont | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.02.2009 15:31 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |