В снип прочитал «Рабочую арматуру в направлении меньшего пролета располагают ниже арматуры, идущей в направлении большего пролета.
В соответствии с таким расположением арматуры рабочая высота
сечения плиты для каждого направления различна и будет отличаться
на размер диаметра арматуры».
Нарисовал в разрезе как в примерах, а из снипа следует, что верхний ряд стержней нарисован у меня неправильно, должно быть наоборот, а нижний ряд правильно. Но в примерах и на рабочих проектах видел расположение стержней арматуры как нарисовал.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Му3.jpg
Просмотров: 423
Размер:	32.0 Кб
ID:	54999  

Вложения
Тип файла: pdf Му3.pdf (38.2 Кб, 257 просмотров)

Просмотров: 4185
 
Непрочитано 05.03.2011, 09:24
#2
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
В снип прочитал «Рабочую арматуру в направлении меньшего пролета располагают ниже арматуры, идущей в направлении большего пролета.
Рабочую арматуру располагают ближе к грани плиты (читай - НИЖЕ) в том направлении в каком больше момент. Берешь Улицкого, считаешь плиту (там есть схемы опирания плит, таблицы и формулы), располагаешь арматуру соответственно...
Да, да... Момент в плите опертой по 4 сторонам больше именно в коротком направлении))))))))
Otets вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 21:38
1 | #3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Всё правильно нарисовано.
Какое из указаний СНиПа (и какого именно?) вызвало у Вас сомнение? Дайте ссылку. Попробуем разобраться.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение стержней арматуры в прямоугольной плите, опертой по 3 сторонам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
анкеровка выпусков арматуры в плите pohodim Железобетонные конструкции 12 07.10.2010 23:42
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? OrlEV Железобетонные конструкции 5 03.11.2008 10:23
Расход арматуры в фундаментной плите Renjik Основания и фундаменты 5 01.09.2007 17:08