| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Посчитал другие случаи. Да, признаю неверность своего представления о равности жесткостей пролетного и опорного сечения в большинстве случаев. Хотя учет ограниченной трещиностойкости несколько выравнивает жесткости. Но также, не могу согласится с Вашим утверждением, что, в реальной конструкции момент у опоры будет бОльшим, вычисленного по упругой расчетной схеме с равными жесткостями. В пределе этот момент не может быть больше того, на который расчитывалось сечение.
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Если же мы подобрали арматуру "с запасом", то на деле окажется что запаса в сечении-то и нет. Меня еще этот эффект с точки зрения безбалочных перекрытий интересует. Вот посчитали мы по упругой схеме моменты. Как правило армирование надопорной зоны в разы превышает пролетное армирование в безбалочных (в балочных как мы видим весьма приблизительно не более чем в 2 раза). Значит и жесткость тоже этих участков больше (до образования пластических шарниров). А как учитывать пластические шарниры в безбалочных это тайна... Нигде не встречал рекомендаций по перераспределению на опорах плоских безбалочных перекрытий, да еще непонятно будут ли при этом справедливы формулы на продавливание. Причем никакой ошибки или недосказанности в данном случае в нормах нет - четко сказано, что жесткость надо уточнять с учетом образования трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре. Так что все на совести проектировщиков. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если же заармировали с запасом, то этот запас никуда не денется. В пределе будем иметь полное включение в работу пролетного сечения значительно позже момента приложения полной расчетной нагрузки, т.к. часть суммарного момента заберет опорное сечения соразмерно своей жесткости. Т.е. имеем резерв несущей способности по пролетному сечению при том, что опорное(армированное с запасом) сечение выбрало "свой точный" предельный момент. Т.е. догрузив такой элемент элемент сверх меры(до полного включения пролетного сечения в работу элемента) ничего страшного не произойдет, кроме некоторого дополнительного раскрытия трещин у опоры. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
я сильно извиняюсь,но ТС задавал похоже вопрос по безбалочной плите. видимо,рассчитывая её методом заменяющих рам.но в т.сл. для перераспределения усилий прямоугольно-балочная модель впрямую некорректна.Величины М д.б. определены заранее как для плит МПР.
кстати тут похожая тема - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92844&page=2 вот Сахновский - http://dwg.ru/dnl/11369 - МПР с учетом перераспределения в плитах для м-да заменяющих рам : |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
по британским нормам, да и по евркоду, попроще вроде все.
Во-первых, перераспределение усилий рекомендуют учитывать лишь в крайней небходимости, к примеру при уж очень высоком проценте армирования надопорной зоны, когда шаг и диаметр арматуры не позволяют даже нормально пробетонировать плиту. Далее идут одни минусы. Так, при большом перераспределнии усилий нежели 15 проц, уменьшается огнестойкость конструкции, т.е. плиту/балку в расчетах по огнестойкости уже надо рассматривать ни как многопролетную, а как однопролетную. Далее, при большом перераспределении, как правило будет небходима установка дополнительной арматуры в сжатой зоне бетона для уменьшения относительной сжатой высоты и обеспечения требуемой податливости надопорного узла. Конечно будет необходима и дополнительная растянутая арматура и в пролете плиты, т.е. экономии арматуры никакой. Далее, уменьшение процента армирования растянутой арматурой надопорной зоны приводит к уменьшению несущей способности плиты на продавливание. Если же все же принято решение проводить расчет с учетом перераспределения, то просто напросто появляются другие ограничения на велечину граничной высоте сжатой зоны бетона. Так, при большем перераспределение, высота граничной относительной сжатой зоны бетона уменьшается, т.е. есть зависимость граничной относительной сжатой зоны бетона относительно отношения перераспределения. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Очень даже может
Цитата:
Цитата:
Попробую объяснить по другому: 1. Мы уже выяснили, что жесткость опорного сечения будет выше чем пролетного, т.е. "упругая" предпосылка о равномерной жесткости элемента несправедлива. 2. Раз сечение на опоре более жесткое (точнее не сечение, а некоторый участок конечно же где мы поставили верхнюю арматуру в определенном количестве), значит момент в этом сечении будет больше. 3. На рисунке 2 балки - в одной (нижней по рисунку) жесткость приопорных участков в 2 раза больше чем в другой, нагрузка совершенно одинаковая. 4. Предположим Вы заармировали опорное сечение на 14.65кн*м, пролетное на 7,62 кН*м, т.е. арматуры там в 2 раза меньше. 5. Внимание вопрос. Какой будет момент после приложения нагрузки с таким распределением армирования? если 14,65, то куда девается разница между 16,41 и 14,65. если 16,41 то откуда он там возьмется если сечение Вы заармировали только на 14,65? Т.е. если Вы заармировали опорное сечение ровно на 14,65, то момент конечно там такой и будет. Однако же для этого образуется пластический шарнир на величину deltaM=(16,41-14,65)=1,76. Ну и соответственно если Вы заармировали на 16,41 и думаете что имеете запас на деле Вы никакого запаса в этом сечении не имеете. Почему это не учитывается понятно - разница не такая уж и большая - даже при различии в жесткостях в 2 раза мы видим что момент изменяется на 12%. Поэтому этим фактом пренебрегают - реальное различие жесткостей будет гораздо меньше и этой ловлей блох никто не занимается. Но "пренебрегают" не значит "отсутствует физическое явление". |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Я не моделировал переменную жесткость в пределах КЭ. Я задавал различную жесткость приопорных и пролетных участков.
Длина балки 6м, длина приопорных участков принята 6/4=1,5м, т.е. близко к точкам нулевых моментов. В железобетонных элементах арматурный стержень или есть или нет, т.е. жесткость меняется скачкообразно, что я и задал - задавать переменную жесткость в пределах конечного элемента смысла нет. Да и к сути моего утверждения это не относится. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Я не о сути вашего утверждения, мне просто интересно, как вы моделируете железобетонную балку. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Применительно к рассматриваемому примеру меня интересовала не сама жесткость, а соотношение жесткостей пролетного и опорного участков. В общем случае - считаю по нелинейной деформационной модели и осредняю по нормам - как Вам уже писали в соседней теме. В пролетном тоже в большинстве случаев. Более того, существует небезосновательное мнение, что поскольку относительная деформация усадки больше предельной растяжимости бетона, постольку не может железобетонных элементов без трещин кроме предварительно напряженных. Т.е. даже безо всяких нагрузок трещины будут и в пролетном и в опорном участке. Цитата:
1. Длину этих участков вычислить не так просто, так как она зависит от таких факторов, например, как диаметр арматуры, который на стадии подбора мы не знаем и прочность бетона на растяжение, которая имеет очень большой разброс как в ту, так и иную сторону. Брать длину участка трещины как ширину раскрытия трещины в корне неверно. 2. Сам участок с трещинами это участок на котором по определению нарушается сцепление арматуры с бетоном, т.е. говорить о гипотезе плоских сечений как основе для всех "балочных" способов расчета не приходится. Считать простые балки объемными элементами с нарушением сцепления - для практических целей абсолютно непригодно. Получить экспериментально отдельно жесткость участка с трещиной невозможно - все равно будем получать некоторые осредненные деформации включающие и участок с трещиной и участок без трещин - просто невозможно иначе расставить датчики. Поэтому в нормах вводится идеализация с осреднением. PsiS=1-beta(SigmS,crc/SigmS). По сути структура этой формулы обеспечивает плавное решение от элемента с без трещин к элементу с трещинами и это очень хорошо. Коэффициент beta по разным исследованиям разный, но в наших нормах принят единым - 0,8. Не помню точно, вроде в каких-то источниках встречал в диапазоне 0,7-1,1. Но за точность не ручаюсь - давно это было. Вообще весьма субъективно я считаю точность оценки жесткости (-50/+100)%. Т.е. реальная жесткость элемента по моему мнению может отличаться от любого сверхточного расчета в 2 раза в любую сторону. Чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть за швами сборных плит до их заполнения раствором, за плитами в местах температурных швов и т.п. поэтому определение жесткостей жб элементов это гадание на кофейной гуще. С учетом такой точности сравни попаданию пальцем в небо предложенный волюнтаристки в нормах коэффициент 0,8 не кажется таким уж неправдоподобным. Для Вас мне кажется пока не стоит задаваться такими вопросами пока Вы досконально не изучили предлагаемые нормами подходы. Вот разберетесь, укажете недостатки, будете знать какие еще исследования проводились и т.п. Предложите что-то свое. И самое главное, докажете что это не ловля блох, а действительно необходимый учет жесткости, который дает в отличие от норм такой-то результат и это серьезно влияет на распределение усилий в конструкции. Например, покажите, что от изменения beta в диапазоне от 0,5 до 1,5 (с запасом) что-то сильно меняется. Offtop: А пока это вопросы типа "что было до большого взрыва" - Ландау полагал, что рассмотрение времени в отрицательном диапазоне невозможно, хотя сейчас ученые полагают что все-таки это имеет смысл. Хотя по мне и то и другое: а) недоказуемо, б) не имеет никакого практического смысла на данный момент. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Другое дело, что определение фактического распределения трещин по длине балки - действительно гадание на кофейной гуще. Что мне там в соседней теме советовали - я наверное не понял. Там вроде бы показали формулу определения напряжения в арматуре, проходящей через сечение с трещиной. Но если там рассматривается именно мой вопрос - осреднение жесткости на участке с трещинами - надо действительно изучить это. Цитата:
Я не собираюсь "предлагать что-то свое". Я лишь хочу создать инструмент расчета железобетонных балок, отвечающий нормам и современным достижениям науки в этой области. |
|||
|
|||||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
СНБ 5.03.01 Цитата:
|
||||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Поясню более популярно в чем заключается мой вопрос. Из-за неупругой работы бетона с арматурой и образования трещин реальная балка под нагрузкой имеет переменную жесткость. Чтобы определить усилия в такой конструкции - нужно разбить ее на несколько участков, в пределах которых жесткость будет принята постоянной. Ясно, что чем больше участков мы сделаем - тем точнее будет расчет. Но вся загвоздка в том, что жесткость сечений с трещинами резко меньше прочих сечений. Просто взять некий участок с трещинами и назначить ему некую жесткость - на мой взгляд некорректный подход, который не отражает реальную работу участка с трещинами. Да и в том же СНБ я нигде на эту тему никаких указаний не видел. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Суть его в том, что он показывает неравномерность распределения напряжений (а значит и деформаций) в арматуре в сечениях между трещинамиорма. Т.е. если напряжения (деформации) арматуры в сечении с трещиной принять за 1, то средние напряжения (деформации) арматуры будут равны этому коэффициенту. Что Вам собственно и нужно. Offtop: Есть мнение, что назначение длины этого участка меньше расстояния между трещинами не только не увеличит точность, но и вредно. Цитата:
Пособие к СП52-101-2003 Цитата:
Есть, обязательно есть - это же еврокод по сути. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну если говорить о "теоретико-физическом" явлении, то это так - спору нет. Последний раз редактировалось palexxvlad, 29.05.2014 в 22:29. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При расчете на образ. трещин момент брать над опорой или в пролете или тот который больше? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 1 | 16.05.2014 08:51 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |