Непрочитано 28.05.2014, 11:10
Что выбрать, монолитная ж/б балка или заводской прогон
Vladj506
 
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 5

Нужна помощь знающих людей!
Необходимо уточнить армирование монолитной ж/б балки, размеры 400х400х12000, опирание на внешние стены с монолитным поясом и с 1-й промежуточной колонной.
У меня информация - 3 стержня Ф22 снизу, 3 Ф20 сверху, поперечные связи Ф8 с шагом 150.
Достаточно ли этого?
Нагрузка - плиты пустотки 6м и обычные офисные помещения.
Подскажите.
Фото похожего здания прилагается.

Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140405_131231-.jpg (285.4 Кб, 629 просмотров)


Последний раз редактировалось Vladj506, 28.05.2014 в 15:24.
Просмотров: 6416
 
Непрочитано 03.06.2014, 14:23
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Vladj506, там целый раздел есть по поиску исполнителей. Спасибо, что не беретесь сломя голову строить на "авось".
 
 
Непрочитано 03.06.2014, 16:27
#22
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Какая проблема выполнить монолитную балку? Кидайте по 4 стержня внизу и сверху. У опор - усиление. Бетон если делать самому, то лучше с пластификатором и 350 кг цемента на куб.
Доли П/Щ/найдете в таблицах. Сейсмики нет ? Жесткость не надо придавать пространственную ???
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 16:44
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
Кидайте по 4 стержня внизу и сверху. У опор - усиление
серьезно? А каких стержня? А какое усиление? А поперечку надо? Хомуты? А какой защитный слой брать? А у меня сосед говорит, надо брать А500СП, правда? А стеклопластиковую на выставке видел - хрень говорят полная? А какой пластификатор? А цемент какой марки? А песок с щебнем? А щебень какой крупности? А долго мешать надо?
 
 
Непрочитано 03.06.2014, 17:40
#24
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Vladj506 Посмотреть сообщение
меня информация - 3 стержня Ф22 снизу, 3 Ф20 сверху, поперечные связи Ф8 с шагом 150.
Достаточно ли этого?
верхнее маловато будет примерно должно быть так
Забыл напомнить!
Если как на картинки сборные колоны и монолитная балка тогда рабочая арматура будет нижняя (шарнирное опирание балки)
Мой вариант монолитные колоны и балки (жесткое опирание)
Короче : от греха подальше закажи проект
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (112.0 Кб, 138 просмотров)

Последний раз редактировалось Rizo, 03.06.2014 в 19:16.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 20:58
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Если как на картинки сборные колоны и монолитная балка тогда рабочая арматура будет нижняя (шарнирное опирание балки)
в неразрезной балке-то?
 
 
Непрочитано 04.06.2014, 14:37
#26
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в неразрезной балке-то?
При дух пролетах!
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что выбрать, монолитная ж/б балка или заводской прогон

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Армирование монолитной балки olyaamart Железобетонные конструкции 53 28.01.2015 17:32
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16