Непрочитано 26.02.2015, 14:32
Ошибка при устройстве холодного шва бетонирования балки
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

Добрый день! Приключилась неприятность с холодным швом бетонирования балки. Фрагмент плана с разрезами на картинке. Здание - монолитная ж/б каркасная этажерка 4 этажа с диафрагмами. Сетка колонн 6*8, балки только вдоль пролетов 8м. Поскольку здание длиной порядка 80м в проекте был заложен временный усадочный шов с холодными швами бетонирования, применен ступенчатый шов (см. вложения). Вся беда в том, что по моему недосмотру этот шов напроектировали не той стороной, соответственно, ступенька в шве не передает нагрузку, ибо на контакте растяжение. Т.е. по сути шов работает как чисто вертикальный. Подскажите, как посчитать данный шов на срез по поверхности шва?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум1.jpg
Просмотров: 430
Размер:	83.6 Кб
ID:	144666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум2.jpg
Просмотров: 470
Размер:	156.6 Кб
ID:	144667  

Просмотров: 5864
 
Непрочитано 27.09.2016, 13:26
#21
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а где тут стена? по оси Г?

какую балку? Бм7? так пропущена она или нет?

----- добавлено через 19 сек. -----
рисунок бы для понимания
да по оси Г. где то на 500-600 добетонировать. балка БМ7 выполнена см. фото выше - там видно что участок стены не доходит до грани балки даже и балка сделана только до грани стены сделана
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 14:09
1 | #22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
см. фото выше - там видно что участок стены не доходит до грани балки даже и балка сделана только до грани стены сделана
теперь понятно.
нужно, чтобы доливаемый участок стены с перекрытием тоже был связан... хотя бы засверлиться в него вертикальными стержнями стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.JPG
Просмотров: 36
Размер:	40.8 Кб
ID:	176838  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 14:48
#23
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
теперь понятно.
нужно, чтобы доливаемый участок стены с перекрытием тоже был связан... хотя бы засверлиться в него вертикальными стержнями стены.
а бетон новый со старым в нижней зоне балки ничего что по сути 2 разных тела скажем так? с перекрытием связать засверлиться можно. 180 мм маловато правда. но хим. анкера еще посмотреть можно. а можно в принципе и насквозь наверн верт. стержни и сверху пластину приварить к ним. новую стену связать с плитой и сущ. стеной вариантов много.
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 06:09
#24
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Срубить на всю высоту вместе с перекрытием участок балки длинной мм 500-800, заармировать со стеной, залить.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ошибка при устройстве холодного шва бетонирования балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен. Drake Мономах 3 26.03.2013 10:55
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41