Решение при при недостаточной глубине опирания ж.б. прогона
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 5308
|
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 9
|
Спасибо за совет с полкой из пластины, но так же пластину придётся и с торца плашмя упирать перед косынкой, т.к прогон ж.б. Шире не получится. Прогон заподлицо с наружной стеной над входом в здание.
Т.е. мой вариант попроще не канает с мощным верхним армированием в ж.б. подушках под прогоном? Там можно по минимуму "вывесить" подушки на 60мм, чтобы только соблюсти минимальную глубину опирания в 200мм.... Последний раз редактировалось Леонидиус, 20.07.2016 в 22:51. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
о, эт я не увидел. Его нарастить можно, наверное, монолитным куском с вклеиванием арматуры на эпоксидном клее... Но это очень неочевидная штука, КМК. Подушки лично мне не нравятся - странные они какие-то. Раскрошится кирпич угловой, наклонятся подушки.. Может кладку в уголки взять и сверху на уголки пластину приварить и на неё уже класть прогон? Там уже 140 будут вполне допустимы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 9
|
Просто уголок от раскрашивания кирпича силикатного(белого полуторного), думаю мало спасёт- прогон то узкий- 200мм, но поможет распределить нагрузку немного. А вот уголок в купе с подушкой на нём выставленной в пролёт, как я уже говорил на 60 мм с верхним армированием, скажем в 3 прута 16-18 арматуры и как бы с "плечом" подушки, которое выходит за пределы прогона примерно на 100мм в стену?
Никак меня эта мысль с подушками не отпускает.. Может и правда ограничится уголками одними с пластинами.. Тем паче над прогоном то нагрузка небольшая всего 4-5 рядов кладки в кирпич и мауэрлат крыши(дом одноэтажный будет). Подумаю.. В любом случае спасибо большое. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Глубина опирания зависит от
1. Величины анкеровки нижней арматуры за грань опоры при развитии косой трещины в прогоне. 2. От раздавливания кладки под опорой. То и другое можно посчитать (прикинуть) под ваши нагрузки. Прогон -то преднапряженный? Только если опорные плиты обладают достаточной жесткостью и надежно заделаны в кладку за опорой прогона. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 9
|
Прогон преднапряжённый- ПРГ60.2.5-4Т. Стропила трапецевидной части вальмовой крыши. Конструкция обычная- не самонесущие фермы. Снеговая нагрузка Иваново 240кг/кв.м. Площадь всей крыши около 350кв.м. Распределение снеговой нагрузки по всей длине несущих стен если равномерно,то не более 1,5т на погонный метр. В том числе кладки выше прогона с учётом его веса не более 0,6т. на погонный метр прогона. Весом кровли из металлочерепицы наверное можно пренебречь. Т.е. 1,5+0,6=2,1 т/м.
Его несущей способности 4т/м вполне хватает. Всё таки наверное правильнее будет сначала на кладку силикатного кирпича уголок с пластиной, как советовали выше, а на уголок с пластиной заливать опорную подушку БЕЗ выпуска в пролёт как хотел ранее. Всем спасибо за советы. ----- добавлено через ~1 мин. ----- 200мм это думаю опирание на жб подушку. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Анкеровку сделаю по верхней пластине тоже. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Опорные плиты хорошо проармирую верхним армированием и хорошо заделую за опору(не менее 100 мм) в кладку. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Вся эта затея с недостаточным опоранием прогона из-за нежелания мной делать выступ под опорную часть прогона в кирпичной стене, т.к. сразу этот выступ при проектировании цепляет фундамент, нижнюю плиту ПК 6-метровую-проходит через неё, удобство отделки утеплителем стен и т.д... ----- добавлено через ~2 ч. ----- Вообще размеры прогона ПРГ60.2.5-4Т считаю не оптимизированы. Длина такая же как у 6 метровых плит ПК. Т.е. при раскладки плит в одном направлении с прогоном, допустим над входом прогон, внизу плита ПК невозможно из-за большей глубины опирания, чем 6м плиты ПК... Прогоны бы делали не 5980, а 6240мм было бы оптимал. Если кому понятно о чём речь... Последний раз редактировалось Леонидиус, 21.07.2016 в 09:45. Причина: неточность |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Леонидиус, длина опорной подушки определяется в зависимости от напряжений под ней (как выше написано), чтобы они не превышали напряжения смятия кладки.
Эти напряжения зависят от глубины опирания, площади опирания и опорной реакции прогона. Если опорная реакция более 10т, то подушки(монолитные пояса) обязательны.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Не забывайте, что сравнивать нужно максимальные краевые напряжения с расчетным сопротивлением кладки, а не среднее значение. Эпюра под прогоном будет иметь вид треугольника (трапеции)
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
получается, что консольный вылет 100 мм опорной подушки для кладки ничего не дает (кроме уменьшения пролета прогона). да и не будет смотреться этот выступ в помещении ))
лучше смотреть в направлении увеличения толщины подушки для выравнивания напряжений, а не ее длины. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 9
|
Mistake, mainevent100 ок, понял.
----- добавлено через ~8 ч. ----- Прикунул, что Расчётное сопротивление кладки смятию равно или немного меньше, чем среднее значение касательного напряжения в стене из силикатного кирпича. Поэтому подушки буду делать. Как считаете какую толщину подушки принять при монолите? Или купить готовые? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Подушки так же рассчитываются, на сжатие, изгиб, и скалывание. Обычно их делают высотой кратной рядам кладки, но минимальная высота - 150мм (могу ошибаться)
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 9
|
Спасибо всем за ответы! Решил не рисковать и уменьшил пролёт. Теперь 6м прогон опирается по 270мм с каждой стороны. Ещё вопрос- устанавливая такой прогон по торцу наружной стены (со стороны улицы), что необходимо предусмотреть? Ведь прогон, если под него подкладывать опорную подушку будет опираться не по центру подушки.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
посоветуйте по металлу (узел опирания прогона на ферму) | chaiv | Металлические конструкции | 87 | 14.05.2018 13:53 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2011 20:48 |
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.09.2011 07:10 |